Ставьте плавкие вставки, а то с этим УЗО у Вас жизни спокойной не будет... Они постоянно срабатывают, или чтобы не срабатывало, делайте проводку не на роликах, а в двойной изоляции.
УЗО надо ставить. По поводу проводки - а какой материал стен где будет проложена проводка? От этого и надо плясать. На форуме достаточно информации о том, какую проводку по каким стенам прокладывать.
Лучше всего на роликах в резиновой оплётки, тогда можно не мудрить с распаячными коробками, а всё соединять пайкой и под изоленту
Медь лучше соединять скруткой + пайка. Посто пайка долго не прослужит, как и просто скрутка. Все опытные электрики так делают.
Вы со всеми электриками успели побеседовать? А как же быть со сваркой, опрессовкой, винтовыми и плоскопружинными клеммами? Однако, это не имеет отношения к поставленному вопросу. Достаточной будет установка дифавтомата. имхо
По нормам для Москвы и области требуется двухступенчатая дифзащита. Лучше всего где-то после вводного автомата УЗО 30 мА, а после группового автомата на ванную комнату УЗО 10 мА. Групповой автомат лучше с характеристикой В.
Со сваркой не сталкивался. Опрессовка и винтовые соединения хороши для конечного соединения (розетки, выключатели и т.п.), плоскопружинные клеммы могу посоветовать только врагу и только в период гневной вспышки на него - я из-за них чуть дачу не спалил. Очень плохой контакт из-за постепенного ослабления пружин. А на поставленный вопрос уже ответили до меня. Поддерживаю! Тем более это нормы не только для Москвы, в Ростове точно такие же.