1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться с избыточной схемой щитка для квартиры

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем linkpusher, 31.07.16.

  1. linkpusher
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    linkpusher

    Живу здесь

    linkpusher

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Помогите разобраться с избыточной схемой щитка для квартиры
    Форумчане, я совсем не электрик, но после сантехника, который забыл сделать вывод воды на унитаз, а грязевики установил кверх ногами, хочу хоть не много разобраться в устройстве щитка, чтобы совсем уж шарлатана постараться разгадать на подходе к квартире.
    А ещё я очень боюсь электричества, прям по-настоящему. Я пережил несколько серьёзных ударов током, страдал (ну преимущественно пострадала техника) от отгорания нуля, пару раз тушили начинающийся в розетках пожар, благо были дома. Поэтому я совершенно осознанно хочу пойти на избыточность.

    У меня однушка, с электроплитой, электрическим теплым полом и кондиционером. Первый вопрос - чтобы такое поставить в линию, чтобы от одного провода запитать и кондиционер и теплый пол, но не дать их включить одновременно :)

    Уходя из квартиры сейчас мы вручную выдергиваем все розетки и проверяем все выключатели, кроме холодильника. В новой разводке мной с женой было решено вывести холодильник на отдельную линию (после входного защитного каскада), а всю остальную квартиру разводить уже после общего "выключателя".

    После пережитого отгорания нуля я теперь точно хочу реле контроля напряжения на вход, когда его правильно ставить, после чего и перед чем?

    Основной вопрос - что должно выступать в роли общего "выключателя" всей квартиры? Обычный автоматик, который будет теребонькаться вручную по нескольку раз на дню? Мне кажется, они для такого не предназначены, да и лазить в общий щиток те же несколько раз на дню - неудобно. Хотя можно, конечно, этот автоматик вынести наружу в отдельный нанощит, но понравится ли ему столько внимания?

    Я краем уха слышал слово "контактор", но пока не до конца понимаю как это работает и надо ли оно мне...
     

    Вложения:

    • Untitled-1.gif
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Кто ж их одновременно включает?
     
  3. linkpusher
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    linkpusher

    Живу здесь

    linkpusher

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Так я как раз хочу этого избежать. Всё, что рассчитано на человеческую надёжность - не надёжно :)
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Около входной двери ставят выключатель. Этот выключатель воздействует на контактор. Контактор (он же реле) стоит в щитке.

    Я бы не советовал ставить общую диф. защиту на всю квартиру. Из-за стиралки может погаснуть весь дом.

    После реле напряжения ставятся 2-3 УЗО. Два УЗО делят квартиру пополам, чтобы в случае сработки хоть где-то был свет. Третье УЗО обычно подключают на ванную или на кухню.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно в щитке поставить переключатель на два положения. Но в этом случае придется вести от щитка отдельные кабеля для кондера и ТП.
     
  7. linkpusher
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    linkpusher

    Живу здесь

    linkpusher

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Вот чего я не понимаю: пока мы квартиру не обесточили, выключатель на контактор воздействует и всё работает. А после обесточивания - как его вернуть обратно к жизни? Или питание для контактора нужно выводить отдельной линией, а уже сам контактор будет оживлять всю квартиру? Не "огород" ли это?
     
  8. linkpusher
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    linkpusher

    Живу здесь

    linkpusher

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Спасибо Вам и Avs7153 за наводку на переключатель. Провода, естественно пойдут отдельные.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @linkpusher, два момента:

    1. Проблема одновременного включения кондера и ТП вполне надумана. Ее не существует. когда в квартире тепло, но не жарко, Вам надо сначала отключить ТП. А когда станет жарко - включить кондер. Или даже в теплую погоду Вы можете включить ТП ?

    2. Если квартира в старом доме, где нет заземления и системы уравнивания потенциалов, то я бы не советовал вообще применять электрические теплые полы. Может быть опасно.

    Да и вообще, электрические ТП требуют очень правильного монтажа.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вам не надо обесточивать всю квартиру. Напряжение постоянно подается на реле напряжения, а потом на холодильник и на контактор.

    Напряжение на контакторе всегда есть, только оно не проходит внутрь квартиры пока Вы контактор не включите.

    Я вот сейчас представил...если буду каждый день отключать всю квартиру, то мне придется каждый день выставлять как минимум двое электронных часов: на электроплите и на микроволновке. А если не выставлю, то они будут противно нолями мигать.
     
  11. linkpusher
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    linkpusher

    Живу здесь

    linkpusher

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Это ремонт уже в новостройке, в многострадальной квартире я, естественно, не рискнул бы стелить ТП

    Вы, безусловно, правы на счёт взаимодействия ТП и кондиционера. Но поскольку щиток надо собирать с нуля и разводить проводку тоже практически с нуля, то чего бы не воткнуть мелкую недорогую полезняшку туда...

    Основной вопрос в другом - как корректней обесточивать квартиру на выходе из неё, оставляя только одну линию на холодильник?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Применить переключатель - не проблема.
    Но себе я бы не стал. Пользы практически нет, а надо и щиток размером больше, и кабель для ТП отдельно тащить.
    Себе я бы просто подключил ТП от розеточной группы. Мощность ТП не большая.
     
  13. linkpusher
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    linkpusher

    Живу здесь

    linkpusher

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Я писал в первом посте, что у меня въевшаяся электрофобия. И она гораздо сильнее, чем фобия мигающих цифр (кстати, у меня не мигают, но при покупке новой микроволновки буду знать, что стоит обращать на это внимание). Это иррациональное и логические доводы тут бессмысленны. С логикой у меня всё в порядке и я понимаю, что можно и нужно так развести электрику, что я думать про неё забуду лет на 25. Но даже в такой разводке, устройство, отключающее всё, кроме холодильника, в моём случае быть должно...
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не вопрос. Да это и не призыв...это бытовая мелочь, на которую надо обращать внимание, но выводы делать под свой образ жизни. Надо отключать - значит будем отключать.

    Итак...
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  15. linkpusher
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    linkpusher

    Живу здесь

    linkpusher

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    То есть контактор - это то самое, что мне было нужно? А на него навешиваем обычный выключатель? И при этом включенный выключатель не будет пропускать через себя весь квартирный ток, я правильно понимаю, что внутри контактора он отведён "полосы пропускания" в сторону?