1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Трубы гофрированные из нержавеющей стали

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.

  1. vasscorp
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    vasscorp

    Новичок

    vasscorp

    Новичок

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Вообще на рынке нашел тупо с заклееными наконечниками. Они как бы вкручены по резьбе и посаженны на клей. Вообще супер.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
  2. usergey
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    999

    usergey

    Живу здесь

    usergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Улан-Удэ
    В здравом уме не рискну подключать газ гофрой. Это после того как нечаянно задел столярный угольник (мелкий такой и легкий, для контроля угла 90 градусов), лежаший на полке. Тот кувыркнулся и задел гофру, которая является подводкой к батарее. В результате в гофре дырка, из которой хлещет вода.

    Ладно воду сразу заметно, а газ... И если ребенок заденет ненароком...

    Гофра кофулсо, толщина 0.3. В остальном нареканий к ней нет, очень удобная штука, конечно.
     
  3. gofra-e
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24

    gofra-e

    стою свой дом

    gofra-e

    стою свой дом

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Екатеринбург
    ну что тут скажешь) этож надо ещё умудриться с такой силой угольник уронить, наверное такое "удачное" падение может быть одно на млн)
     
  4. gofra-e
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24

    gofra-e

    стою свой дом

    gofra-e

    стою свой дом

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Екатеринбург
    интересно на сколько надёжен этот клей ? хорошо бы проверить это соединение. Но моё мнение: обычная развальцовка и надёжнее и дешевле.
     
  5. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.255

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.255
    Адрес:
    Минск
    Газовые подводки гофрой у нас уже нормальная практика.
    (а что с ней будет? это же газ под никаким давлением)
     
  6. id20717137
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    id20717137

    Новичок

    id20717137

    Новичок

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажите, кто знает, если провести прямое сравнение двух отрезков трубы по 5 метров каждый с одинаковым внутренним диаметром в 25 мм., где одна труба медь, а другая - гофра. Так вот насколько сильно упадет давление и снизится пропускная способность гофро-трубы по сравнению с медной трубой. Т. е. мне крайне важно понять насколько в процентном выражении гидровлическое сопротивление гофры больше по сравнению с той же медной трубой на прямом отрезке в 5 метров?
    Спасибо всем кто поможет в этом разобраться.
     
  7. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    1.807
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Владикавказ
    @id20717137, ИМХО, зависит от давления воды и от на сколько откроете расход.
    Например, если давление, скажем, 5 кг, а расход 2-3 литра, то Вы это практически не заметите, хватает и хватает.
    А если просто 5-ти метровый кусок гофры взять и пустить воду, то да, будет сопротивление,
    не знаю.)
    (думаю америку не открыл.)
     
  8. usergey
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    999

    usergey

    Живу здесь

    usergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Боюсь соврать, но, кажется, в этой теме кто-то говорил, что гидравлическое сопротивление гофры примерно в 3 раза выше гладкостенной трубы.
     
  9. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.255

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.255
    Адрес:
    Минск
    Скорость носителя определяет сопротивление.
    в стояках не более 1 м/с.
    (есть нормативы. я не помню точно.)
    в приборах ..ну ...0.5 м/с
    я как-то смотрел..для целей отопления раза в 2 сопротивление больше.
    ..
    это всё актуально только для расчета ТП
    в остальном-зачем это считать? цель?
     
  10. id20717137
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    id20717137

    Новичок

    id20717137

    Новичок

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    У нас в квартире давление воды в стояках 2 бара. Я переживаю, что если буду использоваться в разводке гофрированную трубу, то давление упадет еще сильнее.
     
  11. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.255

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.255
    Адрес:
    Минск
    Правильно думаете.(именно душ. кухня и унитаз переживут) ИМХО
     
  12. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Красноярск
    Скину свои пять копеек. Хотя я здесь уже писал вроде. Сделан тёплый пол на 100кв нержавейкой лавита в оболочке. Полу уже 5 лет. Полет нормальный. В системе вода, котёл электрический, в этом году подключил к системе чугунный котёл на обработке, бывший дизель. Посмотрим как жить дальше будет.
    Ещё до сих пор где то по огороду валяется кусок трубы (остаток) так сказать, и в дождь и в снег и в грязь и жару, по весне он мне попадался на глаза, а вспомнил, жена им какой то цветок подпирала, специально поглядел, ни на мека на ржавчину.
    Я не рекламируют и в гараже сделал тёплый пол из поэлителена, просто когда делал нержавеющей трубой в доме, ничего кроме неё у нас не продавалось.
    Ах да. Трубу покупал у официалов, а не в магазине, и не на рынке.
     
  13. AlexAGF
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    AlexAGF

    Участник

    AlexAGF

    Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Собираюсь делать коллекторную разводку водопровода Лавитой. Коллекторы FAR продаются с отводами под плоский уплотнитель и под евроконус. Какой из них будет правильнее под фитинги Лавита 15*1/2 ?
     
  14. gofra-e
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24

    gofra-e

    стою свой дом

    gofra-e

    стою свой дом

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Екатеринбург
    Фитинги и у Гидросты и у Лавиты идут под плоский уплотнитель. Если коллектор под евроконус, то нужен переходник. К коллекторам обычно берут трубу с накидными гайками под развальцовку, они меньше места занимают, т. е. трубу можно ближе друг к другу монтировать на коллекторе.
     

    Вложения:

    • накидная гайка с прокладками.JPG
    • накидная гайка.JPG
    • gaika 15 mm lavita.JPG
  15. AlexAGF
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    AlexAGF

    Участник

    AlexAGF

    Участник

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @gofra-e, спасибо!
    Боюсь, что не найду в наших провинциях ни таких гаек, ни, тем более, вальцевателя. А обычные фитинги разве не встанут на коллектор с межосевым расстоянием отводов 45 мм?

    Еще пара вопросов:
    1. Существуют ли у Лавиты / Гидросты какие-то свои клипсы для крепления труб к стене? Если нет, какие лучше (удобнее) использовать?
    2. Насколько актуально использование энергофлекса, Может быть достаточно взять трубы в ПВХ оболочке? (Трубы будут укладываться за натяжным потолком).