1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мзлф под дачный дом 5,40х 4.50

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Katesemenova, 19.07.16.

?

Кто прав?

  1. Муж

    40,0%
  2. Жена

    60,0%
  1. Katesemenova
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Katesemenova

    Участник

    Katesemenova

    Участник

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Мзлф под дачный дом 5,40х 4.50
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу совет.
    Выкопали экскаватором котлован - весь плодородный слой 80см, дальше глина. Вода на 4 метрах.
    Дом планируем дачный из кбб 20см толщиной. С мансардой и деревянным перекрытием, кровля профлист.
    Вот вопрос: муж говорит надо песчаную подушку, а я прочитала на форуме, что На глину не надо делать подушку из песка. Вобщем мой вариант: геотекстиль, гидроизоляция, опалубка, бетон.
    Вариант мужа: песок 20см, просто пролитый водой, или трамбованный вручную, опалубка и бетон.
    Только не ругайтесь сильно! Пожалуйста посоветуйте! :)
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Глина не набухающая и не просадочная?
    консистенция какая у нее? твердая и сухая или мягкая пластичная?

    все должно иметь какой-то смысл. геотекстиль зачем? гидроизоляция зачем? опалубку снизу под фундаментную плиту зачем?
    если глина в виде каши там или становится кашей, когда идет дождь. тогда ее надо щебнем уплотнить. сверху.
    если сухая глина, тогда геотекстиль на дно котлована и на него песок средней крупности или крупный. послойно (слоями по 10-15см) утрамбованный. пленка полиэтиленовая, а далее я не знаю, что Вы там собираетесь делать. плиту если, тогда под нее утепление. или потом поверх нее. если ленту и полы по грунту, то их обычно снаружи утепляют.
     
  3. Митяй89
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    263

    Митяй89

    Живу здесь

    Митяй89

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Ижевск
    Столкнулся с похожим вопросом:
    Грунт суглинок ниже 50 см глубины, выше песок 50-20см, и плодородный слой -20см. Копаю траншею под МЗЛФ для домика, и никак не могу решить, надо песчаную подушку или нет. Суглинок не сырой, твердый, лопата с трудом берет. Дренаж там неплохой, вода быстро уходит.
    Читал Дачника и Сажина, один рекомендунт 20см песка, другой 30-60. Дренажи внутри... Запутался.
    Будет ли подушка иметь противопучинистый смысл в моем случае, если сбоку фундамента песок, а под ним суглинок? Боюсь, что в подушке поверх суглинка будет стоять вода, что ухудшит несущую способность.
    Планирую после возведения дома утеплить отмостку.
    На нашем местном форуме все отговаривают делать песчаную подушку, мол, она только для выравнивания траншеи под ноль.
    Подскажите, если оно возможно.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    если Вы не заменяете полностью пучинистый грунт непучинистым на такую величину, которая позволит промерзанию остаться в толще этого непучинистого грунта, то никаких противопучинистых смыслов подушка носит не будет.

    именно. поэтому если делаете подушку, то делаете и дренаж.
    а если не делаете и не создаете бассейн, то есть не копаетесь в Ваш суглинок, то и дренаж не нужен. а утепление по вышеописанным причинам нужно все равно.
     
  5. Бапетров
    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    14

    Бапетров

    Участник

    Бапетров

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    14
    Обычно функция геотекстиля - повысить несущую способность грунта, не дать расползтись песку, например. Просто песок - скорее играет роль выравнивающего слоя. Слабонесущие грунты усиливаем смесью щебня и песка. Если у Вас твердая глина, то от пучинистости спасет утепление. По периметру фундамента нужно уложить ЭППС, ту же технониколевскую экструзию, так снизите давление на плиту.
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Любая подсыпка "мареринского грунта" - есть - ЗЛО
    Ибо "так как было - не сделать":no:
    Надо лить бетон прям "в материнский грунт":um:
    Чтоб он его принял максимально, как "в лоно":|:
    (Как там всегда и было)
    Никаких подсыпок :no: (это молдоване в начале 90-х придумали для НАС исходя из своих реалиий)
    У нас - другие реалии:no:
    (у них нет морозов)
    Их путь- не наш путь:no:
     
  7. Митяй89
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    263

    Митяй89

    Живу здесь

    Митяй89

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Ижевск
    Большое спасибо товарищу консультанту и остальным откликнувшимся.
    Собственно, сейчас к такому же выводу пришел, что лучше утеплить после того, как сруб будет уствновлен и заведен под крышу. А сейчас, вывести в нуль траншею и залить. Пазухи засыплю или песком, или тем песком, что вынул, но он пылеватый, не очень, в общем.
    Утеплять, когда нет сверху здания, наверное смысла нет, тк все равно промерзнет сверху всё насквозь. А сезонные подвижки думаю, не смогут сломать рамку фундамента. Специально маячки поставлю, чтоб посмотреть уровень сезонного колебания грунтов, без утеплителя.
    Кстати, многие утеплители очень любят мыши. На счет жесткого эппс не знаю, но пенопласт это их дом. В предидущем жилье так было. Заполняли подпол этим материалом, крошкой, обрезками пенопласта и ковриков. Мышей было много. Кошек тоже. Ночью весь дом возился и шебуршал :)
     
  8. Katesemenova
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Katesemenova

    Участник

    Katesemenova

    Участник

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Спасибо огромное за советы!
    Мы отказались от песчаной подушки.
    Итого: вырыли экскаватором-погрузчиком весь плодородный слой (получилось80см) и на него собираем опалубку.
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
  9. lacustar
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230

    lacustar

    Живу здесь

    lacustar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    @Katesemenova,
    Что-то я вообще ничего не понял ...
    Вы хотите отлить плиту на глубине 80 см по глине?
    А какая глубина промерзания в Вашем районе?
    ИМХО.
    Либо лить бетон на материковый грунт, но ниже глубины промерзания почвы зимой.
    Либо лить бетон на песчано-гравийную подушку, тогда отливку можно поднять выше глубины промерзания.

    Мне кажется, что Rolandspb Вам дал вполне качественную консультацию по пирогу:
    ... если сухая глина, тогда геотекстиль на дно котлована и на него песок средней крупности или крупный. послойно (слоями по 10-15см) утрамбованный. пленка полиэтиленовая, а далее я не знаю, что Вы там собираетесь делать. плиту если, тогда под нее утепление. или потом поверх нее ...
     
    Последнее редактирование: 09.08.16