    Покритикуйте схему канализации для дачного использования
    Всем добра! В приложении схемка канализации дома в Каширском районе подмосковья. Зеленньким вопросики если несложно ответтте списком. Без первичного колодца можно обойтись но он уже есть так что пуская пойдет в дело только дно залью.
    Собственно вопросы:
    1№. На какой глубине в первом колодце сделать заход стоков.
    2№. Глубина перепускной трубы в заводской септик.
    3№. Толщина самодельного дна в первом колодце какая должна быть примерно (бросил пленку затем утрамбовал пессок и пробурив отверстия обвязал арматуры.
    4№. Какова минимальная глубина №4.Не хотелось бы глубоко закапываться (и копать больше, и чем глубже тем глина жестче, из инфильтратора хуже вода будет уходить, да и понятное дело объем первичного колодца уменьшается) Если зимой кольца и замерзнут то порвать не должно (да и бутылок можно пустых бросить) а вот если пластиковый септик замерзнет, тут опасения есть
    5№ Высота входного вентиляционного стояка у инфильтратора.
    6№ Модно ли поставить тройник на трубе к инфильтратору и из него вент. трубу, а не выводить из самого карыто, (купил какой-то кривой инфильтратор там трубу закреплять вертикально не удобно будет)
    7№ знаю что для дренажа известняк плохо подходит, но гранита, гравия нет у нас в окрУге а пару кубов за 150км везти как-то накладно совсем) может быть поставить просто на песок или все таки при моей небольшой нагрузке и известняк пойдет.
     

    Вложения:

    • Септик-Model.jpg
    • IMG_2016-07-24_161955.jpg
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    Вообще, это неудачное решение комбинировать Септик из бетонных колец с Заводским изделием в виде пластикового септика.

    Если промерзания не боитесь, то "заход стоков" организуйте максимально выше с учётом что бы верхний конец патрубка возвышался на уровнем стоков не менее чем на 0,15...0,2 м, а нижний был погружен в стоки на 0,15...0,3 м.

    Если Пластиковый септик рассматривать как вторую камеру септика то соединить их надо на глубине 0,4 х Н (где Н глубина септика). Что не возможно.

    Соедините так, что бы выдержать требования производителя Пластикового септика и не было перетока корки/пены из первого колодца в Пластиковый.
    Видимо, придётся поставить ещё один отсечной тройник, на одном или или чуть ниже уровня от первого тройника.

    Нормальная толщина и конструкция.

    Минимальная это вровень с землёй.
    Важно, не перекопать, что бы пластиковый септик не раздавило. Рекомендуемую глубину узнайте у Изготовителя Пластового септика.

    Бетонные кольца не рвутся.
    Даже если промерзают.

    Так что бутылок не надо.

    Не работающий Пластиковый септик без поступления тёплых стоков действительно может замёрзнуть, даже при качественном утеплении и нормативном заглублении.

    Приточную трубу канализации ставят Выше снежного покрова в Вашей местности.
    В Москве не выше 0,7 м.
    Вытяжка через Фановый Стояк.

    На сколько мне известно этот Пластиковый септик не имеет сквозного продувания.
    Поэтому, установка приточного стояка бессмысленна.

    Не модно.

    Правильней поставить приточный стояк сзади "корыта" инфильтратора.

    Известняк- НЕЛЬЗЯ.
    Категорично.

    Хотя, бы песок.
     
  3. Bromel
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Bromel

    Участник

    Bromel

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Спасибо за развернутый ответ, осталось только определиться на сколько септик пластиковый укопать. От этой глубины и надо плясать. Утеплить могу хоть 20см эппс