Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Берете величины (мои для перепада 45о или свои для 55о -выбирайте сами) расчётных теплопотерь через стены, крышу, пол и окна:
    Qс=1226
    Qк=1007
    Qп=1429
    Qо=1555
    У каждого помещения свои величины площади вышеуказанных ограждающих конструкций (ОК), а площадь каждой ОК каждого помещения составляет какой % от общей площади.
    Для каждого помещения теплопотери можно рассчитать так:
    Через стены Qс = (Sстен/149)*1226
    Через крышу Qк = (Sпотолка/117)*1007
    Через пол Qп = (Sпола/94)*1429
    Через окна Qо = (Sокон/19)*1555
    Суммируете эти величины и получаете минимальную требуемую мощность радиатора для каждого помещения.
     
  2. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Внесу небольшие корректировки к расчётам в предыдущем комменте #902.
    Потери через крышу для каждого помещения правильнее брать не (Sпотолка/117)*1007, а (Sпола/94)*1007. Потому что плоскость крыши расположена под наклоном к перекрытию и является проекцией на площадь пола, т. е. доля площади кровли для каждого помещения равна его доли от площади пола.
    И потери через пол мы взяли завышенными, т. к. температура под полом будет градусов на 5-10 выше, чем температура на улице. Поэтому максимальный перепад при расчёте теплопотерь через пол можно взять dT=35.

    В общем, для отопления этого дома для всех радиаторов 6кВт в сумме будет достаточно. Можно, на всякий случай, накинуть на радиаторы небольшой запас по мощности, а каждый радиатор снабдить терморегулятором для снижения температуры. Главное, чтобы котёл смог эту мощность реализовать.
    И не следует опасаться, что при распределении радиаторов по помещениям будут какие-то ошибки в пропорциях по мощности, т. е. в одном помещении будет недобор, а в другом перебор с отоплением. Потому что внутри дома между всеми помещениями также происходит теплообмен, и температура постоянно стремится к выравниванию.
     
  3. Pumbas83
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Pumbas83

    Участник

    Pumbas83

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А не нужно накидывать 15% на антифриз и ещё на вентиляцию? 8кВт будет явным перебором?
     
  4. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    А вы поняли, что это за перерасчёт? Как будете учитывать поправочный коэффициент 1,96 при переходе на меньшую температуру нагрева воды - с 75 на 55?
     
  5. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Если вы уже при расчёте теплопотерь накинули 20-30%, как я выше уже предлагал, то этого должно хватить, чтобы перекрыть те мелкие составляющие, которые сложно точно рассчитать.
    И есть ли смысл пользоваться антифризом, если намереваетесь использовать низкотемпературный режим?
     
  6. Pumbas83
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Pumbas83

    Участник

    Pumbas83

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Первые пару лет, я небуду жить в доме постоянно, поэтому придётся использовать антифриз. 5200Вт это расчетные теплопотери, без учета антифриза, вентиляции и т. п.
     
  7. Pumbas83
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Pumbas83

    Участник

    Pumbas83

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это я понял, спасибо
     
  8. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    А я 20% накинул и уже округлил до 6 кВт. В принципе, можно и 50% накинуть. и для котла хорошо, если он будет работать не на полную мощность.

    А в этом случае вообще нет смысла поддерживать в пустующем доме +20. Достаточно 5-10. Это если есть причины в период отсутствия в доме постояльцев не отключать отопление полностью.
     
  9. Pumbas83
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Pumbas83

    Участник

    Pumbas83

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во время отсутствия температура в доме конечно будет в районе 5-10С
     
  10. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Не правда.

    у меня открывается (сразу предлагается загрузка (правда может вы успели попасть когда я правил текст сообщения и ссылка становилась временно кривой) - попробуйте сейчас

    как я понял длина панели (я сам не большой поклонник керми, потому это была просто первая попавшаяся ссылка на документацию) -прошу сильно не пинать если эта документация не корректна (я оценил только на вскидку- вроде бы похоже)

    ИМХО, распределите всю суммарную необходимую тепловую мощность пропорционально (исходя из планируемой температуры теплоносителя и типа радиатора), с учётом меньшей требуемой тепломощности для второго этажа (первый этаж будет греть, или по другому, теплопотерь через пол не будет :)) Всё равно всё это весьма примерно. Вы же не будете с точностью до ватта мощность панели подбирать! А низкотемпературный расчёт даст вам запас для корректировок (подняли на пару градусов температуру теплоносителя, в жаркой комнате прижали, в холодной подтянется). Не заморачивайтесь сильно, всего не учтёте (особенно что касается вентиляции).
     
  11. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    с 8кВт сильно сомневаюсь что будет перебор.
    На ваш дом я бы брал 12-14кВт, но жить вам :)
     
  12. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Расчёт от объёма не учитывает ни площади окон, ни площади стен, граничащих с улицей, ни теплоизоляцию (R) стен и окон, ни этажность комнаты (что сверху - такая же отапливаемая комната или холодный неотапливаемый чердак, или что внизу - неотапливаемое подполье или отапливаемая комната). Поэтому при таком расчёте можно получить мощность как втрое больше, так и втрое меньше требуемой.

    Я уже показал, что 8 кВт для СО - это в полтора раза больше, чем величина расчётных теплопотерь, т. е. это мощность с хорошим запасом.
    Обоснуйте свои 12-14 кВт.
     
  13. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    А так же весь любой более менее сложный и точный расчёт не учитывает что весной тепло, а зимы бывают разные. Не учитывают человеческий фактор (кто-то безумно любит тепло, а кто-то без открытой форточки уснуть не может). Любой такой точный расчёт привяжет пользователя к температуре носителя и скорости ЦН.
    Прощу иметь пусть завышенную мощность системы, но с возможностью регулировки в требуемых пределах.
    Сугубо ИМХО, вы можете иметь иное мнение, но это не говорит о принципиальной некорректности расчёта.

    я в вашем расчёте не увидел вентиляции.

    1. если система с ТТ котлом то он не является генератором постоянной мощности, а потому требуется использовать котёл с мощностью выше требуемой. Особенно с учётом типовых объёмов бункеров котлов.
    2. при использовании ТТ котла необходимо использовать буферную ёмкость (или ТА) и тогда слегка повышенная мощность котла приведёт к более простой топке системы в целом
    3. http://www.homeideal.ru/data/teplopoteri.html - про вентиляцию. Теплопотери на вентиляцию порядка 45%. Эти данные весьма близки тем что ранее я изучал в советской ещё литературе (на сколько я помню, а искать эти книги и особенно данные в них сейчас просто не могу себе позволить).
    4. Как я сказал
    никого не принуждаю и не претендую на абсолютную истину и даже особую точность - как я везде выше говорил точный расчёт по сути слегка избыточен и всё что я привожу является весьма оценочными данными. Не забываем об этом.
     
  14. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Я уже накинул 20%, чтобы перекрыть величины, которые точному расчёту не подлежат. В т. ч. и на вентиляцию.
    Это был единичный пример для конкретного дома с конкретной системой вентиляции. По одному примеру нельзя обобщать и утверждать, что теплопотери через вентиляцию всегда будут порядка 45%.
     
  15. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Вы уверены что конкретный дом у @Pumbas83 не такой же?
    Кстати расчёт там шёл на разницу температур:
    А если текущая разница 50С? Нас ведь интересует конкретный день/конкретная ночь, не так ли?
    А если за бортом минус 40С? Закрываем вентиляцию?

    Впрочем, если в принципе сделать расчёт мощности радиаторов 6-8 кВт на температуру носителя 50С то никто не помешает поднять ее до 70-80С удвоив теплоотдачу в холодный период.
     