    Добрый день уважаемые форумчане.
    В своем доме монтируем однотрубную систему отопления как на фото. Дом 9 на 13 м.
    Монтажник настаивает на том чтобы поставить расширительный бак -на обратку перед насосом.
    Котел твердотопливный Бош солид 2000 16 квт -труба вся металлическая внутренний диаметр 40 мм.
    Расширительный бак открытого типа.
    В чем собственно вопрос - насколько читал из форума при расширительном баке на подаче в случае отключения света и разгона котла -котел покипит в расширительный бак.
    А при установке расширительного бака на обратке и при отключении света ?
     

    Вложения:

    • Система отопления.JPG
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Не имеет значения будет установлен РБ на подаче или обрате. В случае установки РБ на обрате в верхней точке нужно организовать спуск воздуха.
     
  3. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Бачок подключают на всас насоса, потому что это точка с постоянным давлением, в которой давление постоянно и равно атмосферному + высота столба жидкости (высота установки бочка).

    В динамике, при работающем насосе участок системы между бачком и всасывающим патрубком насоса работает под разрежением, чем ближе бачок к патрубку насоса тем меньше это участок. Если врезать бачок после насоса то вся система будет работать под разрежением. Давление в системе при такой расположении бочка будет меньше на величину напора, развиваемого насосом.
     
  4. SergeyPanch13
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18

    SergeyPanch13

    Участник

    SergeyPanch13

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь-в ближайшее время монтаж системы будет завершен.
    Нужно будет проверить систему на наличие протечек то есть заполнить систему водой.
    Сейчас июль месяц и после проверки система заполненая водой будет стоять до сентября до первой протопки.
    Читал на форуме что вода в системе становится котловой после протопки системы и выхода из нее кислорода.
    Стоит ли заполнять систему сейчас или ждать сентября? Просто боюсь что система будет ржаветь.
     
  5. SergeyPanch13
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18

    SergeyPanch13

    Участник

    SergeyPanch13

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18
    Форумчане подскажите пожалуйста по заполнению системы-по сообщению выше.
     
  6. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    И это правильно.
    Но Вы то (надеюсь;)) рассчитываете пользоваться своей СО как минимум лет двадцать, поэтому два месяца (а это будет каждое лето) ничего не значит.
    Два варианта:
    1. Через расширительный бак (РБ).
    2. Через дренажный кран, пока РБ не наполнится наполовину.
     
  7. SergeyPanch13
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18

    SergeyPanch13

    Участник

    SergeyPanch13

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18
    Читал на форуме что вода в системе становится котловой после протопки системы и выхода из нее кислорода.
    Стоит ли заполнять систему сейчас или ждать сентября? Просто боюсь что система будет ржаветь.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заполните и протопите, это вроде очевидно.
    и кислород уйдёт и систему проверите.
     
  9. SergeyPanch13
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18

    SergeyPanch13

    Участник

    SergeyPanch13

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18
    Значит буду ждать сентября -протопить сейчас и нагнать температуру как в сауне как то не хочется.
    Сейчас в доме 26 градусов.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Опрессуйте воздухом, только без фанатизма, дабы котёл или ещё какой нежный девайс не разорвать избыточным давлением.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    топите ближе к вечеру/ночи, и открытые окна и двери никто не отменял. ну можно и подождать :))
     
  12. SergeyPanch13
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18

    SergeyPanch13

    Участник

    SergeyPanch13

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    18
    Топите Шура топите-нет уж сентябрь наше все.
     
  13. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Дело не только в температуре, заполняя водой систему мы проверяем качество сварки и резьбовых сборок. И с монтажником рассчитываться надо. А если в сентябре что-то побежит, да в не удобном (за шкафом;)) месте. Ну конечно хозяин - барин, на месте виднее.
     
  14. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Чем дело то закончилось? РБ я так понимаю на обратке? С подачи просто идет трубка через верх бачка?
    РБ соединен какой трубой с обраткой?
    Как насос работает ? А естественная циркуляция при таком соединении РБ. сохраняется?
     
  15. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    очень даже имеет. Расширительный бак - это точка постоянного давления, которая делит циркуляционное кольцо на зону всасывания и зону нагнетания.
    При неблагоприятных факторах (кривая характеристики сети задрана к оси Y) это приводит к довольно диким вещам.
    Сам был свидетелем: открываешь кран, а он воздух засасывает! выключаешь насос - давление больше 1 бар. :)