Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.

  1. KokS177
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    KokS177

    Участник

    KokS177

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Почитав документы, посмотрев, как делают профи (изучил все щитки г-на Avs7153), накидал свою принципиальную схему щитка.
    Прошу посмотреть и ткнуть носом что, где не так.
    Решено, что вся проводка будет выполняться проводом ВВГ (ВВГнг). На розетки 3х2,5. На освещение 3Х1,5.
    Схема_проводки_01.jpg
    Единственное, что до сих пор не решено, как вести слаботочку.
     

    Вложения:

  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И освещение...:aga: Одним коридором сыт не будешь!
     
  3. KokS177
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    KokS177

    Участник

    KokS177

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Пока решено освещение не тянуть, т. к. супруга не хочет заморачиваться с ремонтом потолка в комнатах и на кухне. В коридоре точно будет "опускаться" на немного для протяжки кабелей и установки распредкоробок. Но задел для АВ в щите предусмотрю, возможно подготовлю.
    Очень надеюсь на Ваше авторитетное для меня мнение по моей схеме.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.133
    Благодарности:
    6.349

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.133
    Благодарности:
    6.349
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И заземление. Непонятно, как Вы будете заземлять технику в ванной и на кухне.

    И номинал вводного автомата. Ваш стояк действительно рассчитан на 40 ампер на каждую квартиру? Или будет регулярно выбивать перегрузкой всю группу квартир?
     
  5. KokS177
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    KokS177

    Участник

    KokS177

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    С этим вообще темный лес. Хоть свою землю делай, благо первый этаж. По приезду на место буду узнавать по поводу капитального ремонта дома, возможно протянут новую проводку к стояку.

    К сожалению, как уже говорил, нет возможности сейчас заглянуть в этажный щиток, оставлю этот вопрос на более позднее время. По моим соображениям, даже если этот АВ заменить на 25А или 20А, то принцип схемы не изменится.
     
  6. KokS177
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    KokS177

    Участник

    KokS177

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, подскажите пожалуйста, если "закладывать" на будущее линию для освещения, то можно поступить так: после контактера подключить УЗО на 10 мА и после него поставить АВ на 4-5 групп. Хватит ли этого УЗО? Лампы предполагается использовать энергосберегающие и светодиоды.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.133
    Благодарности:
    6.349

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.133
    Благодарности:
    6.349
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И будете однажды долгим зимним вечером, в полной темноте, искать единственную утечку 5 мА в этих 4-5 группах. Оно Вам надо?
     
  8. KokS177
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    KokS177

    Участник

    KokS177

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Тогда по отработанной схеме, УЗО на 30 мА, АВ на 4-5 линий, на свет в ванную УЗО на 10 мА
     
  9. KokS177
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    KokS177

    Участник

    KokS177

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Доработал схему. Смущает, что на УЗО "висят" 6 линий на освещение. Хотя нагрузка будет минимальная. Быть может необходимо разделить по 3 линии? Схема_проводки_02.jpg
     

    Вложения:

  10. KokS177
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    KokS177

    Участник

    KokS177

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, чем отличаются реле напряжения РН-111М от РН-113 и какое из них предпочтительнее использовать в квартире? Почитав описание - одни и те же функции. В чем разница так и не понял.
    Можно ли оставить "освещение" на одном УЗО? Или же необходимо добавить одно УЗО?
    Да и вообще правильно изображено схематично? Может быть есть какие либо рекомендации?
     
  11. mrDejaVu
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21

    mrDejaVu

    Живу здесь

    mrDejaVu

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    21
    В каждую комнату я тянул 5 проводов (медь, многожильная):
    -красным фаза 4 мм2 - розетки 16 А
    -желто-зеленый - заземление 4 мм2 - заземление в розетках
    -черный 6 мм2 - ноль до коробки
    -красный 2,5 мм2 - на освещение (т.к. стоит автономник) 10 А
    -синий 4 мм2 - для кондиционера 16А

    С кухней история пожестче:
    у кухни свой щит и подведено
    -3 провода по 6 мм2 (фаза, ноль, земля) для приборов 25 А
    освещение и кондиционер - с главного щита

    Локалку, телефон и кабельное ТВ прокладывал отдельно, под подвесным в каждую комнату.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.326
    Благодарности:
    11.181

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.326
    Благодарности:
    11.181
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вредные советы.
     
  13. w00dwind
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    w00dwind

    Участник

    w00dwind

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Добрый день. Пытаюсь спланировать щиток в 3х комнатную квартиру, мнения различных специалистов - слишком уж различны. Хочется сделать все по уму, но без максималистского идиотизма - можно ведь и на каждый потребитель поставить автомат на 50А и от него линия сечением 6мм2, только зачем ?

    надеюсь найти окончательный вариант на этом форуме.

    Основные вопросы:
    1) Варочная поверхность (7,2 кВт) и духовка (3,5 кВт) - это отдельные контуры с отдельными автоматами ?
    2) Нужен ли отдельный автомат на СВЧ (1 кВт), или можно включать её в обычную розетку ? (потребление указывает на то, что не нужен, но мастер утверждает, что необходим)
    3) Отдельный автомат для посудомойки с потреблением около 1,05 кВт - Нужен ?
    4) В квартире 3 кондиционера - нужен ли на каждый из них отдельный автомат, или же достаточно одного автомата на 3 кондиционера ?
    Набросал таблицу с основными потребителями, автоматами для них, сечением кабеля:

    2016-07-23_12-21-10.png

    Доступно по ссылке:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kbedTHv4LKlBvOGfmWRctXv-YzCjpOHuCveknKawXmU/edit?usp=sharing

    Покритикуйте, пожалуйста, что стоит изменить ? Спасибо!
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.095
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.095
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Варочная плита и духовка на отдельные линии и автоматы. На плиту кабель 4 мм2 и автомат 25 А, на духовку кабель 2.5 мм2 и автомат 16 А.
    2. Отдельный кабель для рабочих розеток кухни (микроволновка, чайник и прочее). ".5 мм2 и автомат 16 А.
    3. Для посудомойки отдельно не обязательно. Достаточно рабочей линии кухни.
    4. К кондиционерам лучше вывести индивидуальные провода. Тогда и розетка не будет маячить около кондера, и независимое включение будет.

    Можно и один кабель на все кондеры пустить. Можно и от комнатных розеток кондер подключить. Но в обоих случаях придется розетки ставить. Да и на гарантии может сказаться.
     
  15. w00dwind
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    w00dwind

    Участник

    w00dwind

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Спасибо за ответ!
    1) Сечение кабеля на варочную панель и духовку уменьшил - 4 и 2,5 мм2 соответственно. Что касается автоматов - не уверен, что автомата на 25А хватит плите с потреблением 7,2 кВт (это номинальная мощность т. е. не пиковая, как я понимаю ?) соответственно автомат на 32А - более уместен.

    2) Разве в природе существует провод сечением 5мм2 ?
    3) Посудомойку объединяю в контур с рабочими розетками (над столешницей)
    4) Трассы на кондиционер - точно пойдут от щитка, не от розеток. Но нужно ли для этого 3 отдельных автомата ? Как по уму ?
    Спасибо!