    Добрый день
    Ситуация такая:
    стена на первом этаже выполнена и газосиликата 40 см. Сверху залит армопояс в п-образные блоки на глубину около 12 см и шириной 20 см. Получается 10 см газосиликат, 20 см бетон, 10 см газосиликат. Плиты перекрытия опираются на стену с двух сторон от 11 до 15 см, то есть на 10 см газосиликата и 1-5 см бетона.
    На плитах стояло по три поддона блоков, ничего не случилось.
    Через 2 года при визуальном осмотре в 2 местах появились не большие трещинки. Плюс в данной стене есть арка (1,5 метра) над ней залита перемычка в п-образные блоки, а над перемычкой идет данный армопояс. Так вот над этой аркой треснул газосикатный блок, хотя блок армопояса не треснул.
    В плитах уже заделаны расвором все русты.
    Долго ломал голову делать что-нибудь или нет, но все же решил перестраховаться и усилить плиты перекрытия.
    Вариант 1: подпереть плиты стойками, выштробить под плитами газосиликат и положить с двух сторон швеллер, стянув шпилькой. Плюс пустить через каждые 3 метра швеллер вертикально и приварить к горизонтальному.
    Вариант 2: подпереть плиты, выштробить до армопояса газосиликат, засверлиться через каждые 30 см в старый армопояс 30 арматурой. Пустить горизонтально 30 арматуру. поставить опалубку и залить бетон сбоку, сухим раствором затрамбовать зазор который останется после заливки (если такое возможно)
    Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобным, что посоветуете.
     
  2. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Ярославль
    Не сталкивался но:
    1. 5 см это мало но приемлемо
    2. На стройках к стене (армопоясу в вашем случае) крепят сотый уголок (правда обычно к закладной приваривают) и на него кладут плиты. Если есть возможность уголок или швеллер закрепить шпилькой сквозь армопояс этого будет достаточно. Да, плиты какой длины?
     
  3. malabarik
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    181

    malabarik

    Живу здесь

    malabarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Минск
    @igorь, В том то и дело, что в некоторых местах на армопояс заходит на 1-2 см.
    Плиты длиной 3,9 и 5,1 метра.
    Выштробить с двух сторон и закрепить шпилькой и думал, плюс пустить вниз вертикальные столбы.
    Только выдержит ли шпилька такую нагрузку.

    Может и правда, выштробить с двух сторон, поставить уголок с 2 сторон, просверлить насквозь через армопояс через каждые пол метра. в отверстия вставить шпильку на болты. а потом все это еще и раствором заделать.
    10 уголок не маловат для таких целей?
    Хочется сделать так, чтобы навсегда забыть про эту проблему.
     
  4. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Ярославль
    Сотого уголка - за глаза. Столбы конечно супер, но как внешний вид. Выдержит ли - вопрос. взять болты ф18. В принципе любой проектант ответит - выдержит ли. Я бы не постеснялся обратится в какую нибудь маленькую проектную контору, стоить будет копейки. Они и своё решение могут предложить
     
  5. malabarik
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    181

    malabarik

    Живу здесь

    malabarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Минск
    @igorь, Вот к спецам и обращался, проектировщик сказал что надо кидать швеллеры под плиты, к ним варить вертикальные столбы тоже из швеллера, делать основание из пластин металла и стягивать все это шпильками.
    Но за 3 стены, на которые опираются плиты мне выставили ценник 2,5 - 3 тысячи баксов, вот я и ищу альтернативу, чтобы было и надежно и по возможности дешевле.