    В частном доме есть подпол, пара продух. Объем подпола примерно 30-35 м3. Судя по сырости в подполе в летнее время, продух недостаточно. Сейчас вывожу вентиляционную трубу через чердачное помещение на крышу, используя простую канализационную трубу d=110. Так же хочу предусмотреть установку в нее канального вентилятора. Но не могу определится с местом установки: на чердаке перед выводом трубы через кровлю или на выходе трубы из подпола. Хотел бы получить совет по его месторасположению. Желательно аргументированный. Использовать предполагаю
    осевой канальный вентилятор серии Eco (100 или 125) марки Ballu.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Tar,
    - мало будет одного канальника d100. Проверено (у меня подпол 32м3) - более-менее хватает 2-х d100 (при работе их не "на трубу", а "прямо сквозь стенку"). А если надо, чтобы нормально проветривался подпол, то только 2шт d125. И лучше серии "Turbo".
     
  3. Tar
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    19

    Tar

    Живу здесь

    Tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Омск
    DiJo,
    Они как у Вас установлены в стене? Один на подачу воздуха в подпол, другой, на противоположной стороне - на вытяжку воздуха на улицу. Или как-то иначе?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Tar, у меня в стенах цоколя - 18 продухов d100. К двум продухам "подстыкованы" вытяжные (у меня один - канальник d125 "ЭРА" (через переходник 100/125мм) и один настенный (для СУ которые) d100 "Колибри". Оба работают на вытяжку из подпола. Остальные продухи служат притоком в подпол. В принципе, для притока и нормального (без застойных зон) проветривания подпола, мне хватает этих двух вентиляторов и 2-:-4 продухов в противоположной вентиляторам стене.
     
  5. Tar
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    19

    Tar

    Живу здесь

    Tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Омск
    Спасибо за информацию. У меня продух значительно меньше и это уже не изменишь.
     
  6. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    какая площадь подпола и какая площадь продухов? какая длина воздуховода?
     
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Нет разницы где ставить вентилятор
    Где удобно Вам :hello:
    При прочих равных лучше предпочесть не "карлсона", а центробежный
    Он тише и производительнее (хотя и больше потребляет ибо чудес не бывает)
    Возможно он и не спасет
    Но, разумеется, поможет:um:
    Но нужно понимать, что летом в любом случае избыток влаги (даже просто на улице)
    Поэтому не факт, что летом нужно его включать
    А чем холоднее на улице... тем да :hello:
     
  8. Tar
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    19

    Tar

    Живу здесь

    Tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Омск
    Площадь примерно 30 м2, высота - 1 м. Три проходу, площадь одной продухи примерно 100 см2. Длина воздуховода планируется 5-7 м.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @beutiflet, именно летом и надо включать вентилятор! Чтобы нагреть стены/пол/потолок подпола, на которых конденсируется влага.
     
  10. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    для естественной вентиляции площадь продухов маловатая (по СНиПу должно быть 30/400 м2, площадь продуха не меньше 0,05 м2), но для механической можно попытаться. Смущает только опыт @DiJo с его 18 продухами на ту же или меньшую площадь.

    забор воздуха из подвала желательно сделать равноудаленным от продухов. Трубу рекомендовал бы 150 мм, вентилятор соответствующий (ECO 150, если они вам нравятся), это примерно как в каждый продух воткнуть по вентилятору.
     
  11. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Ну тоже соглашусь:hello:
    Однако именно из-за того, что летом почти нет естественной тяги:um:
    А "сосать в дом жару и влажность" (когда на улице хуже чем в доме)
    Стоит 100500 раз подумать:um:
    Еситоканочью:victory:;)
     
  12. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Производительность круглого осевого вентилятора 80-100 кубов в час. Так как длинна воздуховода большая, производительность упадёт до 30мкуб\час. То есть за час весь воздух в подполе поменяется свежим.
    Ставить его нужно в теплом месте воздуховода, что бы конденсат на нём не намерзал.
    А по доброму, если есть хотя бы 2 продуха, нужно в один продух ставить вентилятор на подачу в подпол, на второй продух вентилятор на откачку воздуха из подпола. И всё будет прекрасно.
    Eco Ballu очень дорогие, ни к чему их брать. Можно любые д100 самые дешёвые поставить, рублей за 500.
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+100+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0ysTlzo7OAhXPKiwKHfp1B10Q_AUICCgB&biw=1304&bih=683#imgrc=_
     
    Последнее редактирование: 25.07.16