Уважаемые эксперты-строители, очень нужна ваша помощь и дельный совет в вопросе перекрытия второго этажа и крыши. Имею построенными первый этаж, перекрыт ж\б плитами, второй этаж стены в половину высоты (1.5м) и оконные проёмы. Изначально планировалась мансарда на втором этаже, однако сейчас раздумываю над полным этажом. Товарищи, которые строили немало разочаровали, предлагают опереть перекрытие (дерево) на стены из кирпича, которые в свою очередь будут построены на ж\б плитах. По тому что я читал в "нете", нормальная нагрузка на плиты 800 кг\м2, что уж точно меньше чем кирпичная стена+потолок+мебель и все живые существа. В общем у меня тупик полнейший, 3 месяца простоя, людей с более менее адекватным предложением пока не нашел. Очень хочется сохранить планировку, уверен что это возможно. Ниже скриншоты из архикада с размерами и крыша.
1.5М стены было к слову, т. е что имею на данный момент. Внешние стены будут подниматься до 3м. Внутренних перегородок сейчас нет. Основной момент как всю эту красоту перекрыть и построить крышу.
Судя по размерам дома, плиты укладывались не на всю ширину дома, а опирались на внутренние несущие стены? Так? Если так: планировка в второго этажа аналогична планировке первого, т. е. перегородки второго тоже будут опираться на несущие стены первого. Так?
Да конечно есть несущая стена, ее видно на снепшотах. Плиты в основном стандартные 6м, за исключением эркера, сделаны на заказ 8м и порезанные по форме. Вы видимо неверно представили как уложены плиты. Планировка 1го этажа будет другой.
А причем тут нагрузка распределенная, средняя? Вы ж стены кладете не плашмя, а они стоят на несущих. У вас нагрузка локальная выходит. А перегородки вверху делайте над перегородками нижними, из газобетона, если так переживаете. Крыша тоже должна опираться на несущие стены. Главное, чтоб она не разъезжалась, сделайте вверху армопояс по периметру и несущим стенам. Ваще как то проблемы не вижу...
Вы проблемы не видите, потому что я не правильно преподнес. Итак, первый этаж: Как видите, перегодки отсутсвуют, кроме одной несущей. Несущая я думаю понятно где (плиты 6м, несущая до эркера ~7.7м), размера указаны. Проблем с первым этажем никаких нет. Второй этаж, как есть сейчас: Внутренних перегородок нет, ни несущих ни ненесущих. Желаемый вариант планировки второго этажа: Вопрос в том, как перекрыть потолок и крышу поставить при всех размерах и сложности, вовсе, не в перегородках.
Как вариант: продолжаете несущую стену и на втором этаже, перекрываетесь по аналогии с первым, поднимаете несущую стену под крышу и опираетесь стропилкой на неё и на армопояс. Возможно конфигурацию крыши придётся немного изменить.
За другими вариантами Вам в контору к живому проектировщику надо, т. к. тут не совет, а расчет и проект нужен...
Ну поставьте колонну посередине второго этажа, на ней ригель сделайте. Будет вам что хотите. Только под эту колонну соответствующее основание нужно и ригель должен опираться не просто на стену, а на нечто покрепше... Короче говоря, все это делается, но нужно все видеть, кое что усилить и тд. Сами не сделаете, судя по всему вы не соображаете достаточно. Без обид. Сами виноваты...
Одна колонна из М200, сечением 400на400 выдерживает более 100 тонн... Это как пример. Ваша крыша и перекрытие будет весить треть от этого, максимум.