Добрый день! В проекте монолитный цоколь на склоне. Оттого высота стены фундамента 3,7 метра. (заглубление на глубину промерзания - 1,2 метра). Конструктор нарисовал схему заливки армирования. Но смущает наличие 100 мм подбетонки. Грунт по геологии супесь мореная твёрдая. Можно ли опирать без подбетонки, или может на песчаную подушку опереть? Но в случае с песчаной подушкой можно ли её только внутри опалубки выставить, т. к. остальной уровень будет подсыпаться на 1 метр для пола подвала. С подбетонкой смущает то, что не удобно будет выставлять опалубку нижнего уширения. В добавок на мой вгляд лишний непонятный расход бетона. Схема в приложении. Буду признателен за любые советы.
Есть вариант применить плантер в качестве подбетонки. Вполне надежное основание. К тому получается существенная экономия на бетоне. Почитайте у них на сайте.
@Полев, спасибо, обязательно изучу. По своему вопросу поговорил ещё раз с конструктором. При расчёте нагрузок подбетонка не учитывается, т. е. решено буду делать без неё. Теперь ищу чем удержать молочко бетона, плантер вроде бы подходит, хотя возможно попробую целлофан
Вообще "подбетонка" в любом случае лучше любого другого технического решения Не факт, что дешевле Но надежнее
Подбетонка дорого, сложно и нафиг не нужно. Современные материалы полностью ее заменяют. Можно битумную гидроизоляцию положить. эффект тот же. Плюс если правильную подобрать, то еще и защита от влаги.