Я в большом недоумении - почему в котле не сработал аварийный термовыключатель, почему тэны продолжали работать если я выключила котел выключателем на корпусе котла, до какой стадии котел должен бы выгореть что бы сработал автомат на щитке? История такая- котел стал подавать сигналы sos - код ошибки не запомнила, к сожалению. В связи с сильной занятостью отключила котел выключателем на корпусе (!), надеясь разобраться вечером и уехала на вокзал провожать дите в лагерь. Правда, был минуты через пять какой-то звук типа хлопка, я насторожилась, еще раз проверила что котел выключен, запаха, дыма не было. Через полчаса - звонок оповещение: сработала пожарная сигнализация. Погнала соседей, говорят внешне ничего не происходит. Минут через 20 сами приехали, у меню нюх хороший- я сразу запах учуяла, поэтому с улицы дом обесточили полностью. Дома - дым, гарь, стена, на которой котел висит, черная...вода в накопителе кипит, шипит, потом полилась. Котел warmox qx 18, 380 в., август 2011. Все 5 лет работал, претензий не было вообще, и вот... Уважаемые форумчане, подскажите —что мною сделано неправильно? Почему тены не отключились при выключении котла выключателем на корпусе. Если это конструктивная недоработка Эвана, могу ли я претендовать на возмещение затрат на новый котел, уж цены новые сильно кусачие...
Все сделано правильно. Я бы тогда не стал покупать больше такой котел и требовал бы возврата денег, деньги на ремонт и моральные издержки. А еще было бы не плохо обратится в Ростехнадзор с вопросом об отзыве сертификатов и запрете продаж.
Я вот тоже не понимаю. Котел Эван запитан от пускателя, пускатель сгорал уже 3-й за год, при этом котел после того как пускатель сгорел постоянно работает, собственные рубильники его не останавливают, что не так?
У этого котла все ошибки заведены через контроллер. Нет у него аварийного контура отключения. Только по этой причине его не имеют право изготавливать. Но в России всё возможно, ежели маненько денюшкой поссорить.
пускатель-контактор, как еще объяснить? собственные выключатели на самом котле, которые позволяют включить и выключить тены. Вот и вопрос почему этими выключателями котел не выключается?
Эван Warmos 15 кВт (или 18 уже точно не помню) На морде 4 выключатля 1 Сеть и по 1 на тэн (всего 3 тэна). Регулятор температуры. все 3 никогда не включаю, 1 когда поддержать температуру, 2 когда мороз на улице. Основной источник тепла ТТ котел.
Раз имеется сетевой выключатель, то годков котлу порядочно. Похоже реле залипли. В своё время мне такие вопросы в фирме пересылали. А чичас не знаю кому. Ожидайте.
Это включение ступеней, а не ТЭНов. При включении одной ступени происходит ротация ТЭНов - при каждой команде на нагрев включается другой ТЭН. Аналогично при включении двух ступеней.
@Kromanon, О как, если с первой ступенью все понятно с третей тоже. то зачем нужно второе, не совсем понял его алгоритм? Ступень 2 значит одновременно работают 2 тэна и при каждой команде происходит ротация и 1 отдыхает попеременно? Т. е с контактором возможно все в порядке и залипшее реле не дает команду на выключение?
@Kromanon, а реле то само есть в нем? мне что-то кажется, что его функцию и выполняет пускатель и он и залипает.