1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дренаж под МЗЛФ

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Furiya159, 14.07.16.

  1. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Дренаж под МЗЛФ
    Добрый день!
    Следующий этап работ и снова вопросы.
    Имеем:
    1) по результатам геологии участка в Калужской области: верхний слой глина до 1,5м полутвердая, потом суглинок, глубина сезонного промерзания суглинков, глин – 133 см.
    В период изысканий (март 2016 г.) в скважинах были вскрыты грунтовые воды
    типа «верховодка» на глубинах 0,2-1,0 метров, в покровных отложениях.
    Основной водоносный горизонт был вскрыт на глубинах 1,9-2,2 метров и
    охарактеризован как смешанный, безнапорный. Водовмещающими породами
    являются прослои песков мелких в моренных суглинках и флювиогляциальные пески
    и суглинки тугопластичные. В период сильных атмосферных осадков, и весеннего таяния снега, следует прогнозировать повышение уровня подземных вод на 0,5 метров.
    Для того, чтобы воды «верховодки» не оказывали влияния на процессы
    эксплуатации сооружений необходимо предусмотреть
    мероприятия по отводу поверхностных вод типа «верховодки».
    2) на основании геологии сделан КЖ и залит фундамент МЗЛ с монолитным перекрытием. МЗЛ глубина заложения 200мм + 300мм песчаная подушка. Фундамент с внешней стороны пока не утеплен.
    3) с целью защиты фундамента от пучения планируется устройство утепленной отмостки и дренажа. В КЖ дана такая схема:

    upload_2016-7-14_15-51-0.png

    Вопросы:
    1) если дренаж будет располагаться на глубине 500мм, то не столкнусь ли я с проблемой замерзших труб в дренах зимой или по весне? Если да, то как решается этот вопрос для МЗЛ?
    2) если делать такой дренаж по периметру дома, то нужно ли соблюдать уклон в 1 см на 2 м или он кладется на одной глубине по всему периметру? Есть ньюанс, что участок находится под естественным уклоном в 2-3 градуса.
    Общая схема:
    upload_2016-7-14_16-27-30.png
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Точнее маловероятно.

    МЗЛ обычно очень стоек к пучению грунтов.
    В этом его преимущество.

    Уклоны дренажной сети отличаются от уклонов при не расчётной канализации.
    И зависят в основном от грунта.

    Так, это даже хорошо, поскольку позволяет сборный/поглощающий колодец разместить ниже по уровню.
     
  3. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    а можно немного направить где бы посмотреть эту информацию, т. к. в поисках этой информации натолкнулась на схему где было указано именно уклон 1 см на 2 м
     
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    По СП на ливнёвку так:
    5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в

    зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.

    Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует

    принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008; 200 мм - 0,007.

    В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании,

    для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб

    диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.
    А по дренажу если нет органики то можно и 0.005 и меньше т. к. там больше влияет гидравлический уклон, а в дренаже приток принимается на каждый п. м., а не точечное "вливание".
     
  5. alpi1
    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    385

    alpi1

    студент

    alpi1

    Заблокирован

    студент

    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Костромская губерния
    @Furiya159, А где можно глянуть на Ваш фундамент (это для личного развития)
     
  6. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    В Калужской Области) А какие конкретно детали конструкции вас интересуют?
     
  7. alpi1
    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    385

    alpi1

    студент

    alpi1

    Заблокирован

    студент

    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Костромская губерния
    Просто фото хотелось бы взглянуть, как это всё выглядит, смотрю сравниваю, анализирую и наматываю на ус:)
     
  8. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Итог еще не фоткала, как буду на участке скину вам в личку