Потихоньку собрал два тепловых насоса, вода-вода и вода-воздух, уложил грунтовой контур, уложил трубы теплого пола на первом этаже, делаю коллектор грунтового контура. Возник вопрос, как и где расположить датчики температуры чтобы наиболее точно поддерживать температуру. В теле стяжки, просто на стене, или на входе во внутренний блок кондиционера (работает как фанкойл у ТН вода-воздух). А то скоро стяжку заливать и стены штукатурить.
Смотря где Вы хотите поддерживать температуру) Если Вам нужна - постоянная температура стяжки - устанавливайте термодатчики в ней. Если нужно поддерживать температуру воздуха в комнате - ставьте датчик на высоте 1,5-2 метра от пола, не менее 20см от стены, в местах не подверженных сквознякам и прямым солнечным лучам, вдали от других нагревательных приборов. Лучше установить несколько датчиков, в разных комнатах
Обязательно нужен датчик на подачу или обратку в ТН. Плюс, несколько датчиков по комнатам. Вероятнее всего будете поддерживать температуру по минимальному датчику в комнате, а потом как-то балансировать. Учтите еще один момент. Если в комнате периодически собирается много народу (например, гостиная), то в ней нет смысла устанавливать датчик. У самого была такая проблема.
Тут еще вопрос для ТС - какими контроллерами собираетесь управлять тн? Можно навешать хоть по 2 в каждую комнату, но зачем? Применив например Эливел 974 достаточно отслеживать лишь температуру теплоносителя на подаче в паре метров от тн. Практика показала что изменение уличной погоды в 10-15 градусов приводит к дрейфу Т в доме в 0,5 гр. и то примерно через 6 часов. При нормальном ЦН и по комнатам будет примерно одинаковая Т.