1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

4 кВт, 3 фазы

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем den40rus, 21.05.10.

  1. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Всем день добрый!

    Подскажите пож. выдали ТУ на подключение эл-ва. Сказано 3х фазное 4 кВт...
    Дом планируется под ПМЖ, отопление - газ.

    Интуитивно 4 кВт это мало, свет+чайник+стиралка+утюг и кирдык.

    Или 3 фазы что-то меняют?
     
  2. Вадим.К
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    86

    Вадим.К

    Живу здесь

    Вадим.К

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Реутов
    ИМХО
    1. 4 кВт для ПМЖ - мало, но с газом терпимо.
    2. Три фазы только ухудшают положение.

    Может у Вас по 4 кВт на каждую фазу?
     
  3. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Может и так, под рукой нет бумажки... А если по 4 на каждую фазу, то в 220в эквиваленте это как?
     
  4. FreddyBear
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337

    FreddyBear

    Живу здесь

    FreddyBear

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Экие шутники... :( 3 фазы меняет, в худшую сторону. 4 Квт по одной фазе - предохранитель на 20 А, по трем - на 10 А. Однофазный потребитель - стиралка - будет автомат вышибать :(...

    С уважением, Анди
     
  5. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Хм... Люди то как-то живут, и поселок не дачный, а полноценный жилой и тех. условия у всех одинаковые... Пора задуматься над газовым генератором?
     
  6. Вадим.К
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    86

    Вадим.К

    Живу здесь

    Вадим.К

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Реутов
    Если по 4 кВт на фазу - суммарно 12 кВт. Но "оборудование" мощностью больше 4 кВт не включите (или оборудование должно быть 3 фазным).

    Если суммарно 4 кВт на 3 фазы, нужно будет преобразовывать ч/з трансформатор (вход - 3 фазы, выход - 1 фаза на 4 кВт). Иначе все вышибать будет.

    Посмотрите документы, и СПЕЦЫ здесь Вам по оборудованию подскажут.

    ИМХО, чем в каждый дом заводить 3 фазы по 1,33 кВт, лучше в каждый 3-ий дом завести по 1 фазе на 4 кВт (придурки, прошу прощения).
     
  7. HazarD
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    2

    HazarD

    Живу здесь

    HazarD

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Объясняю .
    Есть виртуальные 9 КВт и одна фаза т.е. можно включить много чего, а если те же 9 Квт но 3 фазы то по 3 Квт на фазу а это значит надо разносить нагрузку по фазам и стиралка с холодильником и насосом на одной фазе не проживут, а если как вы написали 4 КВт и 3 фазы то это 1.3 Квт на фазу т.е. на одной фазе микроволновка на другой свет на третей насос и все..
     
  8. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может для начала в бумажку заглянуть?
    Только воспалённый мозг в понедельник может додуматься выписать ТУ на трёхфазку 4 кВт. ИМХО


    А коль ПМЖ, то что мешает затребовать 15кВт в соответствии с ПП 334? Темы есть про постановление, посмотрите.
     
  9. sLis
    Регистрация:
    16.05.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    14

    sLis

    Живу здесь

    sLis

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.08
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Видное
    А чем ограничивается мощность?
    Если сетевая организация предписала пользователю самому купить установить ОМ, то тогда можно посмотреть на прибор ОМ 630 (по поиску найдете). Там есть третий режим когда ограничивается суммарная мощность по всем 3м фазам. Т.е. 4 Квт можно забрать хоть с одной фазы. Первый режим четко разбивает мощность на 3 (т.е. получится по 1,33) Второй режим тоже бьёт мощность на 3 но позволяет отклоняться по фазно на 20% т.е. получится 1,6 на фазу.
    Сам думаю о таком, там еще регулировать можно. Вот не знаю, если он регулируемый электросети его запломбируют? А то взял подкрутил и стало не 4 а 8 или 10
     
  10. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Это не воспаленный мозг, а жадность сетевиков. ПП 334 заставляет их подключать потребителей и отказать они не имеют права. Вот они и страхуются и выделяют мизер, чтобы растянуть имеющиеся мощности и не модернизировать оборудование.
    Другу Подольские Южные электрические сети, отвалили аж 5квт при 3-х фазном подключении причем тоже ИЖС, до сих пор воюем с ними.
     
  11. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Ситуация такая, есть некое товарищество, и трансформатор и сети все принадлежат этому товариществу и его же председатель выдает тех условия на подключение и в общем ничего другого не попросишь особо.
    А в техусловии написано 380в 4Квт.. больше ничего, т.е. видимо суммарно 4...
     
  12. Полинка
    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    16.457
    Благодарности:
    21.612

    Полинка

    Живу здесь

    Полинка

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    16.457
    Благодарности:
    21.612
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это он лихо придумал, молодец. Получается, что суммарно. Плохо. Хорошо бы уломать на одну фазу, ну что такое несчастных 4 кВт?
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Я бы сначала уточнил у председателя номинал трех-фазного вводного автомата (или другого устройства), которым он Вам собирается ограничивать 4 кВт.
    Чего зря гадать.
    Возможно не так все и плохо...


    6 амперный, максимум 10 амперный трех-фазный автоматический выключатель на входе.
     
  14. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Да уже щиток на столб повесили, проще там посмотреть)

    6 ампер это на сколько я понимаю утюгом обычным вырубать будет?
     
  15. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    И чайником.