Стояк теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sonim, 11.07.16.

  1. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стояк теплого пола на 3 этажа-балансировочные клапана
    Добрай день. Вопрос следующий:
    Дом 3 этажа, на всех трех этажах отопление теплым полом, на каждом этаже свой коллектор.
    Первый и второй этаж по 8 веток, третий этаж 5 веток. Из котельной один стояк 1" ппр, вверх с отводами к коллекторам. Теоретически, как я понимаю желательно и нужно ставить балансировочные клапана или краны, чтобы поджать ту или иную ветку. Клапана могу поставить в коллекторных шкафах. Как их подобрать? По максимальному объему протока на одной из веток или суммарному всех веток? Видел как клапана с вентилями. Так и краны с разными положениями, в шаре Т образная проточка, уменьшающая проток. И надо ли вообще их ставить? Качать все будет котловым насосом. Может какие то еще данные нужно предоставить? Длину веток, расход в них?
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как правило, для теплого пола используются коллекторы со встроенными регулировочными клапанами
     
  3. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, само собой все коллектора с расходомерами, вопрос балансировки подачи к этим коллекторам
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Можно и без них обойтись вообще :um:
    Обычными краниками;)
    Главный принцып - "лишь бы работало":victory:
    Остальное - "айфон";)
     
  5. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лишь бы работало и не сбивалось при первом закрытии кранов, тобеж ставить перед запорными кранами на коллекторе еще кран, один фиг балансировочный, и опять приходим к началу получается подводящие пути все же нужно балансировать, так?
    Айфон это сложно, по айфонам это к жене) у меня моторолла, есть фонарик, калькулятор и знаю, где интернет) главное цена в 5 раз ниже!
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО, это лишнее, перед коллекторами достаточно запорной арматуры (шаровых). Требуемый расход выставляете с помощью расходомеров. Конечно, при первой балансировке, возможно, и придется побегать по этажам, так как регулировка расхода на одном из коллекторов будет влиять на расход на другом коллекторе. Но если ветки приблизительно равные по длине, то регулировка будет попроще и беготни меньше.
     
  7. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял, спасибо!
     
  8. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    А Вы уверены, что дюймовый стояк ППР протянет 21 (8+8+5) контур теплых полов? Даже если предположить, что на каждом этаже у Вас стоит узел смешения, то это все равно скорости будут очень большими.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Качать всё будет котловой насос, безо всяких СУ, будет медленно печально но будет.
    и конечно 1" ППР (понятия не имею сколько это и что имел ввиду автор) я бы заменил на трубу с ДУ 32 хотя на начальном этапе :))
     
  10. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полипропилен,
    FV-PLAST PN20 32X5,4ММ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
    В чем печаль будет?
     

    Вложения:

    • стояк.jpg
  11. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот котельная из проекта.
    На самом деле, ребят, если стоит что то переделать, то лучше переделать это сейчас.
     

    Вложения:

    • Screenshot (1).png
  12. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    @sonim, а узел смешения где? Или у Вас конденсационный котел? Котловому насосу придется при такой нагрузке ооочень тяжело. Лично у меня есть большие сомнения, что он это протянет так как надо.
     
  13. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Узла смешения не предполагается, Котел будет Вайлант Турботек 24кВт одноконтурный. Соответственно температура будет сразу задаваться на котле. По расчетам проектировщика прокачает.
    Если вдруг будут трудности или проблемы -опять же как их понять эти трудности возникнут, есть ли, они или нет.
    Теоретически можно будет раскидать через коллектор с насосами на каждый этаж. Сейчас изначально задача при меньшем бюджете все это дело запустить и опять же, желательно, чтобы все это работало)