    Здравствуйте,

    Меня интересует выполнение узла аварийного водоотведениея.
    Конкретнее сброс воды из узла группы безопасности котла.
    Как на практике выполнить рекоменадации виссмана "надежно и под визуальном контролем"
    как этот узе выполняют специалисты?
    Спрашиваю тк в моих селях и весях специалисты пожимают плечами.
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Тогда конкретный вопрос - какой у Вас котел и в каком регионе он находится?
     
  3. rkvasov
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    rkvasov

    Участник

    rkvasov

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Регион Воронежская область, котел виссман.
    Мне показалось что вы иронизируете, я как то плохо спросил или сказал что не так?
     
  4. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.926
    Благодарности:
    926

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.926
    Благодарности:
    926
    Адрес:
    Самара
    если это котельная - шланг к клапану и в бутылку прозрачную. если на кухне то можно этого не делать. при ежегодном то просто проверяйте расширительный бак.
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Иронизирую я обычно так - https://www.forumhouse.ru/posts/16289685/
    В Воронеже есть к кому обратиться по котлам...
    Конкретную модель своего котла не указали, типа много там разных букв и цифр, хрен запомнишь...
    Если котел настенный, то в нем уже усе встроено.
    Если котел напольный, то устанавливаете группу безопасности на подающей магистрали так, чтобы никакой запорной арматуры между котлом и ею не было. Предохранительный клапан должен соответствовать максимальному рабочему давлению котла (см. паспорт на котел, обычно это 3 бар).
    Слив с предохранительного клапана - без запорной арматуры, без заужений диаметра дренажной линии, с видимым разрывом
     
  6. rkvasov
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    rkvasov

    Участник

    rkvasov

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Котел VITOGAS 100-F, напольный
    Группа безопасности штатная от виссман, ссылка на страницу прайса https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/gazovye-vodogrejnye-kotly/nizkotemperaturnye-gazovye-vodogrejnye-kotly/vitogas-100-f.html
    справа ссылка на прайс в нем артикул 7143779

    Можно наглядный пример, тк я не понимаю как выполнить разрыв дренажной линии так что бы можно было осуществлять визуальный контроль. Поясню свой вопрос рассуждением, предположим что аварийный клапан сработал в мое отсутствие, в жизни всего скорее таки и будет, как осуществить этот визуальный контроль? Те просто разрыв с сифоном ничего не даст тк вода как придет так и уйдет.
     
  7. rkvasov
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    rkvasov

    Участник

    rkvasov

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Бесспорно так, но человеку со стороны невозможно отличить проходимца от качественного специалиста. Если есть контакты специалиста готового за деньги помочь приму контакты с благодарностью.
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    К нему обратитесь - https://www.forumhouse.ru/members/100770/
     
  9. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Во-первых, клапан без особых причин срабатывать и не будет. В первую очередь он - "защита от дурака" при заполнении системы отопления.
    Во-вторых, видимый разрыв нужен для:
    а) контроля того, что после срабатывания клапан закрылся, а то иногда грязь какая под клапан попадет и он тихонечко травит воду из системы отопления в слив.
    б) на случай пережатия/перегиба/засора дренажной линии чтобы вода через разрыв все-таки вытекала.
     
  10. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.969
    Благодарности:
    1.599

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.969
    Благодарности:
    1.599
    Адрес:
    Екатеринбург
    на сбросной клапан накрути Г-образную трубку, носиком в низ.
    потом смонтируй воронку под этим носиком таким образом, чтобы было видно (если что) капание воды из клапана.
    воронку соединяешь трубкой, а трубку заводишь в ёмкость, можно пластиковую, прозрачную.
    Теперь как это выглядит на яву:
    вы приходите в котельную и смотрите на манометр, допустим, давление "упало", ага, подходите к воронке и смотрите - есть капание? есть! (менять-чистить клапан выбираете сами), нет капания! ага! смотрим вниз в вашу ведро-бутылку прозрачную, есть вода? есть! значит был аварийный сброс (курить-думать отчего).
    нет воды! ага, значит наверное протечка где-то на системе, добавить воды в систему и искать протечку на системе.
    Либо, пришли, давление в норме, посмотрели в ведро - воды нет, капания нет, значит всё гуд, можно открыть бутылочку Боржоми. :)
     
  11. rkvasov
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    rkvasov

    Участник

    rkvasov

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Спасибо вам senns и dxpoha, за идею но это не совсем то к чему я стремлюсь, но возможно когда исчерпаю все остальные средства обращусь к подобному решению.
     
  12. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.969
    Благодарности:
    1.599

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.969
    Благодарности:
    1.599
    Адрес:
    Екатеринбург
    такс, по подробней, пожалуйста, к чему это вы стремитесь :)
     
  13. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    к любви и гармонии с окружающим миром, к чему еще может стремиться нормальный психически здоровый человек?
     
  14. rkvasov
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    rkvasov

    Участник

    rkvasov

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Я приобрел достаточно дорогую технику, и хочу сделать надежно решение которое будет радовать меня и моих близких долгие годы, не буду критиковать ваше предложение детально но по моему мнению это несколько самобытное решение, чего я пытаюсь избежать. Не сочтите за критику, думаю ваше предложение то же имеет право на жизнь.
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.624

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Екатеринбург