1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент в Хабаровском крае

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем StroiBet, 07.07.16.

  1. StroiBet
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    StroiBet

    Новичок

    StroiBet

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Фундамент в Хабаровском крае
    Здравствуйте форумчане. Долго изучал тему фундамента на этом форуме. Еще больше запутался. Прошу помощи.
    Данные:
    Нужен фундамент под дом 10х10м по внешним стенам из пеноблока 2 этажа, перекрытия из бруса, грунт глина с крупным гравием (размером с кулак), УГВ около 5 метров, глубина промерзания 2.8 метра.
    Цель:
    Расчитать оптимальный вариант фундамента.
    Что имеем на данный момент:
    Полностью запутался с выбором фундамента. У нас в регионе все фирмы и все шабашники уверяют что единственный вариант фундамента это свайно-ростверковый, но почитав ветки форума пришел к выводу что это далеко не так. Но и по экономичности другие фундаменты неподъемные получаются- ленточный ниже глубины промерзания это на 3 метра заливать, 1 куб бетона у нас стоит м-300 5500 руб. даже боюсь представить стоимость, а если Мелкозаглубленный делать то это как его утеплять придется при таком промерзании. Запутался. Помогите.
     
  2. lukeriana
    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    lukeriana

    Участник

    lukeriana

    Участник

    Регистрация:
    26.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Плита
    по материалам примерно арматура на 80 тыш бетон 30кубов армокров 10 тыш
     
  3. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    а это что такое?
     
  4. StroiBet
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    StroiBet

    Новичок

    StroiBet

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    свайно-ростверковый: 20 свай (шаг 2 метра) глубиной 3 метра диаметром 300 мм -5м3, ростверк сечением 600х400 -10м3. разница в 82000 руб. только по бетону, весьма ощутима. Единственное не могу понять почему везде в расчетах учитывают несущую способность сваи только лишь под её основанием, а боковую силу трения не учитывают.(при укладке бетона в бурку без всяких обсадных труб)
     
  5. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Странно, что Вы даете подробный рецепт, но не приводите ни значения несущей способности свай, ни нагрузки, словом, ничего. Не поинтересовались что за глина, а глины разные бывают...
    потому что это сваи-стойки. Они передают нагрузку на нижележащие слои грунта. А требуется ли это? У ТС основание, вероятно, несет больше 150 кПа. По поводу заливки в лунку без труб: идя по этой схеме Вы значительно увеличиваете касательные силы морозного пучения. Очень плохой феншуй.
    основной аргумент строителей, который туманит голову застройщику. А Вы задайте себе вопрос: требуется ли вообще фундамент глубокого заложения?

    Вот ссылка. Бездумное копирование запрещено.
    А за ЭТУ - не благодарите. Готовый нулевой цикл за одну заливку, бонусом черновой пол и система отопления первого этажа. Несет 700 тонн при толщине 25 см.
     
  6. StroiBet
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    StroiBet

    Новичок

    StroiBet

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Отсюда все и сомнения, потому как читаю форум не где в примерах не встречал большую глубину промерзания, у нас она 2,8 м.

    А лента в таком случае передает нагрузку на грунт? если она опирается на грунт.
     
  7. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Частично, НО! если лента лежит на земле, то зачем нужны сваи-стойки? На хорошем то грунте? Они только создают дополнительную головную боль при пучении грунта.

    Вторую ссылку почитали?

    Это еще прочтите. Там указаны случаи применения свай
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант #14
     
  8. StroiBet
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    StroiBet

    Новичок

    StroiBet

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Почитал, немного разобрался, все грамотно, действительно сваи могут тока навредить, почему тока все фирмы так строят, еще и 4 института проектных обзвонил все рекомендуют свайно-ростверковый,загадка, Подскажи еще пожалуста, если я ленту например заглублю на 80 сантиметров примерно, то мне придется отмостку утеплять на 2 метра? Ну что бы убрать промерзание на 2,8 м?
     
  9. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    мысль верная. Еще нужно будет утеплять саму ленту выше отмостки, чтобы тепло из грунта не выходило через бетон.

    И, да, бетонная часть отмостки не обязательно должна быть на 2 м в ширину
     
  10. Shinkuchan
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    1.865

    Shinkuchan

    Живу здесь

    Shinkuchan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Екатеринбург
    дак вы определитесь что вы хотите, либо ленту, либо сваи
     
  11. Trader167U
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    404

    Trader167U

    Живу здесь

    Trader167U

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    СПб
    Пересчитайте заново по формуле и свежему температурному архиву за 5 лет. 1.9-2.0 м у Вас примерно. А 2.8 было по архиву 70-80 г. г. это те карты которые в интернете опубликованы. На глубине 1.5 м у Вас уже 0.
     
  12. AKABUS
    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    119

    AKABUS

    Живу здесь

    AKABUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Пригороды Хабаровска
    Делайте плиту