Здравствуйте форумчане. Долго изучал тему фундамента на этом форуме. Еще больше запутался. Прошу помощи. Данные: Нужен фундамент под дом 10х10м по внешним стенам из пеноблока 2 этажа, перекрытия из бруса, грунт глина с крупным гравием (размером с кулак), УГВ около 5 метров, глубина промерзания 2.8 метра. Цель: Расчитать оптимальный вариант фундамента. Что имеем на данный момент: Полностью запутался с выбором фундамента. У нас в регионе все фирмы и все шабашники уверяют что единственный вариант фундамента это свайно-ростверковый, но почитав ветки форума пришел к выводу что это далеко не так. Но и по экономичности другие фундаменты неподъемные получаются- ленточный ниже глубины промерзания это на 3 метра заливать, 1 куб бетона у нас стоит м-300 5500 руб. даже боюсь представить стоимость, а если Мелкозаглубленный делать то это как его утеплять придется при таком промерзании. Запутался. Помогите.
свайно-ростверковый: 20 свай (шаг 2 метра) глубиной 3 метра диаметром 300 мм -5м3, ростверк сечением 600х400 -10м3. разница в 82000 руб. только по бетону, весьма ощутима. Единственное не могу понять почему везде в расчетах учитывают несущую способность сваи только лишь под её основанием, а боковую силу трения не учитывают.(при укладке бетона в бурку без всяких обсадных труб)
Странно, что Вы даете подробный рецепт, но не приводите ни значения несущей способности свай, ни нагрузки, словом, ничего. Не поинтересовались что за глина, а глины разные бывают... потому что это сваи-стойки. Они передают нагрузку на нижележащие слои грунта. А требуется ли это? У ТС основание, вероятно, несет больше 150 кПа. По поводу заливки в лунку без труб: идя по этой схеме Вы значительно увеличиваете касательные силы морозного пучения. Очень плохой феншуй. основной аргумент строителей, который туманит голову застройщику. А Вы задайте себе вопрос: требуется ли вообще фундамент глубокого заложения? Вот ссылка. Бездумное копирование запрещено. А за ЭТУ - не благодарите. Готовый нулевой цикл за одну заливку, бонусом черновой пол и система отопления первого этажа. Несет 700 тонн при толщине 25 см.
Отсюда все и сомнения, потому как читаю форум не где в примерах не встречал большую глубину промерзания, у нас она 2,8 м. А лента в таком случае передает нагрузку на грунт? если она опирается на грунт.
Частично, НО! если лента лежит на земле, то зачем нужны сваи-стойки? На хорошем то грунте? Они только создают дополнительную головную боль при пучении грунта. Вторую ссылку почитали? Это еще прочтите. Там указаны случаи применения свай Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант #14
Почитал, немного разобрался, все грамотно, действительно сваи могут тока навредить, почему тока все фирмы так строят, еще и 4 института проектных обзвонил все рекомендуют свайно-ростверковый,загадка, Подскажи еще пожалуста, если я ленту например заглублю на 80 сантиметров примерно, то мне придется отмостку утеплять на 2 метра? Ну что бы убрать промерзание на 2,8 м?
мысль верная. Еще нужно будет утеплять саму ленту выше отмостки, чтобы тепло из грунта не выходило через бетон. И, да, бетонная часть отмостки не обязательно должна быть на 2 м в ширину
Пересчитайте заново по формуле и свежему температурному архиву за 5 лет. 1.9-2.0 м у Вас примерно. А 2.8 было по архиву 70-80 г. г. это те карты которые в интернете опубликованы. На глубине 1.5 м у Вас уже 0.