1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Приточная вентиляция квартиры

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Игорь_Кузнецов, 05.07.16.

  1. Игорь_Кузнецов
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Игорь_Кузнецов

    Участник

    Игорь_Кузнецов

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Приточная вентиляция квартиры
    Добрый день.
    Долго читал форум, но окончательного ответа для себя так и н нашел, поэтому решил спросить у Профи.
    Есть квартира 140 кв. м. высота потолка 3 метра. Окна пластиковые. Отопление водяное централизованное.
    В связи с этим есть вопрос по вентиляции:
    стоит задача реализовать современную, энергоэффективную и максимально бесшумную систему вентиляции. Так же не маловажным фактором будет очистка воздуха от пыли и аллергенов. При возможности дополнить эту систему увлажнителем воздуха. Суть вопроса в выборе между рекуператором и приточной системой.
    Я готов заказать проект системы, если ест специалисты готовые взять за это, вопрос только найти хорошего специалиста...
     
  2. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    Я собирал подобные комплекты.
    Чаще всего подходит комплект: Zenit 350 Heco + i-Vent 500 (без автоматики и нагревателя) + carel compact 1.6 л/ч.
    Воздухообмен 350м3/ч.
    Реже ставил: Zenit 500 + i-Vent 500 (без автоматики и нагревателя) + carel compact 1.6 л/ч.
    Воздухообмен 430м3/ч.
    i-Vent вешал и внутри и снаружи, собирал и без увлажнителя и с карелом компктом и с ультразвуковой сохрой.
    Всё управляется всё с одного пульта.
    Фильтрация класса H13 (HEPA-фильтр) есть, увлажнение есть, за счет высокого кпд по теплу нагреватель используется мало, возврат влаги тоже позволяет меньше нагружать увлажнитель, поэтому расход электроэнергии минимален.
    Увлажнитель лучше carol, и именно этой серии, бачки чаще меняются, зато мелкий и под потолок повесть можно открытым способом, да и цена радует.
    По сравнению с этим комплектом простая приточка энергии будет кушать очень много (собственно в 6-7 раз) + увлажнитель работает на полную катушку (нет возврата влаги на рекуператоре) а он тоже расходует примерно 750 Ватт/литр.
    Если есть желание - могу посчитать время окупаемости, но нужно знать с чем сравнивать.
     
  3. Игорь_Кузнецов
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Игорь_Кузнецов

    Участник

    Игорь_Кузнецов

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Montana_d, желание есть, поэтому буду рад профессиональной помощи.
    IMG_2376.jpg
    Вот план квартиры.
    есть два сан. узла, из них один был перенесен - там планирую поставить бесшумный вентилятор и протянуть воздуховоды до вент шахты. Во втором сан узле так же будет стоять вентилятор. Сами вены каналы сделаны из оцинковки. Есть одно помещение - гардероб, где я под потолком могу разместить все устройства, а также возможно размещение на наружней стене здания, что по -моему мнению предпочтительно из-за снижения уровня шума, но тогда вопрос в другом, как провести холодный воздух через всю квартиру в гардероб и оттуда распределить его по 4 комнатам. Вытяжку над плитой буду планирую в существующую шахту, и тут тоже вопрос, а нужно ли тогда эту шахту использовать как естественный отток или все выбрасывать через рекуператор. Хотелось бы сделать хороший проект вентиляции с учетом:
    энергоэффективности
    бесшумности
    очистки воздуха
    увлажнения воздуха
    В расчетах необходимо учитывать, что семья 5 человек и есть еще кошка, от которой летит шерсть ...;)
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы из какого региона? Для того чтобы говорить об энергоэффективности нужно знать минимальные средние температуры, чтобы правильно подобрать и не переплачивать за оборудование.
     
  5. Игорь_Кузнецов
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Игорь_Кузнецов

    Участник

    Игорь_Кузнецов

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На сколько я помню, бывал там часто в областях, зимой там редко ниже -20. По этому Вам лично я бы предложил Zenit 500 + i-Vent 500 (без автоматики и нагревателя) + carel compact 1.6 л/ч. как советовал @Montana_d,
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834
    Адрес:
    Москва
    осмелюсь спросить, для чего "пустая" приточка i-vent в пару к установке, в которой уже есть оба фильтра?
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Gaser, исходя из задачи:
    Хотя дешевле было бы поставить канальный очиститель воздуха block
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834
    Адрес:
    Москва
    Дешевле и правильнее - блок фильтров до нужной степени очистки. Ценой до максимум 25тыр (включая комплект фильтров хоть до F12 - только зачем? года на три-четыре плюс вентилятор подпора до 15тыр (если таки понадобится по итогам проектирования). Плюс 3тыр за сторонний монтаж этого.
    Но "это не наш метод"? Нужна добавленная стоимость, прибыль. Понимаю профессионалов, надо зарабатывать...
     
  10. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен.
    Никто не запрещает сделать все самому. Если есть руки и мозги, а так же не маловажно -время пожалуйста. И корпус изготовить и автоматику сделать и подключить. Можно и авто самому собрать, и на балконе с помощью гидропоники овощи выращивать...это конечно шутка.
    На 3-4 года сомневаюсь, что можно так растянуть фильтры в городских условиях.
    Я думаю особенности ценообразования, как человеку в бывшем или нынешнем, не знаю, связанным с производством известны. Так что не буду говорить про оборудование, зп, гарантийные обязательства и сервис.
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834
    Адрес:
    Москва
    И речи не вел про "сделай сам". И авто сам не собираю (даже не ремонтирую).
    Покупаем корпус плюс фильтры внутрь этого корпуса (делают производители вентоборудования, один или 2 производителя - как повезет или как захотеть общаться), все остальное делает монтажник (при монтаже системы) и сама система (по проекту).
    Карманные фильтры 500х300 (длина кармана 300мм) - не прослужат три месяца? в квартире? Двенадцать штук фильтров на шесть тыр итого не хватит на три года?
    Овощи (помидоры) у меня на подоконнике круглый год растут (без гидропоники, четыре урожая за год минимум). "С нами не шути":aga:
     
  12. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    I-Vent без автоматики и нагревателя дороже Block ровно на цену встроенного клапана.
    Вентилятор EC, способный прокачать каскад фильтров
    Корпус который будет гасить шум вентилятора, а при уличном монтаже не сгниет за 2-3 года.
    Уже рассчитанные размеры фильтров.
    Уже все подготовлено под совместную работу с приточно-вытяжной, в частности по расходам.
    Остается возможность настройки расходов притока и вытяжки.
    Уверенность что это точно будет работать и разумеется гарантии.
    @Gaser,
    P. S. :super:У меня только лук, да несколько декоративных. А у знакомых мухоловка растет - забавнейшая вещь, правда увлажнитель на подоконнике постоянно гоняют.
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834
    Адрес:
    Москва
    Зеленуху за овощи не считаю, сажаю когда время есть - жинка ленится из дому в огород выйти, поэтому прямо на подоконнике в кухне живет обычно укроп, петруха и кинза... Флудею...
    "Мои" люди без проекта не монтируют, поэтому и работает за 25 то, что "без проекта" может обойтись клиенту в 150. Специфику вашей работы и мотивацию понимаю полностью. От души удач!
     
  14. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мы вроде обсуждали установку с высокой фильтрацией, а не с одним карманом.
    Человек писал в пожеланиях "фильтрация", если ему хватит одного, то конечно можно обойтись и фильтром в пву. Но о высокой степени очистки от " аллергенов" можно не думать.

    Ps под лампами растите или Солнца хватает?)
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.485
    Благодарности:
    13.834
    Адрес:
    Москва
    лампы не брал еще, одной зимой фольгу на откосы приклеивал, потом забил. Что вырастет, то наше все.
    Дык одним карманом в "блоке фильтров" при необходимости ж можно не ограничиваться...