1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прокладка кабеля в готовой стяжке

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем CrazzyMartin, 06.07.16.

  1. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Прокладка кабеля в готовой стяжке
    Добрый день, всемогущий All!

    Так получилось, что делаю ремонт в новой квартире в панельном доме. Квартира в предчистовой отделке. На полу уже имеется стяжка. При этом решил перераскидать заного всю электрику (то, как она делается в панельных домах не мне вам рассказывать). На кухню планируется завести отдельно на варочную поверхность 3*6 квадратов, на духовку и посудомойку - 3*2,5. Т. к. розетки все внизу, тащить это через потолок не очень то и хочется (во-первых штробить бетонные стены в панельном доме удовольствие еще то (даже штроборезом), во-вторых по кабель 3*6 штробу нужно тоже не маленькую, а в панельном доме, где все стены являются несущими это тоже не хорошо. Ладно для плоского 3*2,5, но для 6 квадратов (особенно если NYM) шроба получится куда глубже). До кухни из эл. щита кабель пойдет по потолку, в кухне есть отдельный стояк водяной и канализационный, который будет зашиваться коробом. Вот внутри него и хочу опустить кабель до пола и до места назначения проложить его в полу.

    В связи с этим собственно вопросы
    1. На какую минимальную глубину нужно делать штробу, что бы ущерб готовой стяжке был минимальный.
    2. Чем в конечном итоге эту штробу в полу заливать? ЦПС, плиточный клей (кабель пойдет по сути в гофре, в этом месте в последующем будет лежать напольная плитка) или может еще какие то варианты есть?

    Аналогично (в штробах) хотелось бы сделать и электрический теплый пол в ванной, прихожей и возможно в кухне.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Тут дело не в ущербе стяжке. Делать мелкую штрабу, чтобы кабель не уместился - бестолково. Делать лишнюю работу по глубокой штрабе - тоже бестолково. Я делаю на толщину кабеля + 3-5 мм, чтобы замазать.
    2. Чем угодно. Главное, чтобы до укладки плитки кабель не повредить. Ведь если не замазать, то в штрабу может попасть камешек с острой гранью и кто-нибудь на камешек наступит.
     
  3. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    @Иванов Костя, не... речи про 3-4 мм. не идет... конечно кабель будет полностью скрываться в штробе... т. е. вопрос интересовал больше - какой минимальный защитный слой должен быть над кабелем в гофротрубе. Т. е. как я понимаю 3-5 мм вполне достаточно?

    "Кабель защитить" - это однозначно. Ремонт делаю сам в одно рыло с периодической помощью старшего сына. В идеале планировалось резать штробы, укладывать кабель и заливать в один день сразу. Другое дело, что тонкий слой того, что будет накрывать кабель легко продавить/сломать еще до того, как будет положена плитка.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Проломить тонкий защитный слой и продавить изоляцию кабеля - это разные вещи.
    Если кабель в гофре, то 5 мм достаточно. Я обычно режу узкую штрабу, чтобы плоский кабель ложился на ребро и укладываю без гофры.
     
  5. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Узкая - значит глубокая... поэтому и вопрос возник - стяжка трещать не будет по этому месту? Эта же трещина потом и на плитку выйдет рано или поздно. Был бы ламинат или линолиум сверху, может быть и не заморачивался бы ...
    Второй момент - кабель лежащий в узкой и глубокой штробе придется гнуть перед заведением на стену по широкой стороне. Как следствие радиус гиба большой. Или около стены Вы его разворачиваете на 90 градусов уже (что бы сгибать уже по узкой стороне)?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вот как раз под плиткой трещать и не будет. Вряд ли у Вас штраба попадет на стык плиток. Ну а по глубине...если кабель 3х2.5, то штраба 2 см глубиной - и все прекрасно живет. Заметьте, штукатурка на стенах - та же стяжка, только еще и висящая. И прекрасно висит, не трескается.

    А перед стеной приходится последние сантиметры проходить сверлом. Штраборез до стены не дорезает, поэтому сверлом d16-20 продолжаю штрабу с последующим подъемом на стену. Кабель разворачиваю в плоскость перед стеной.
     
  7. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    @Иванов Костя, Еще одно уточнение: А в случае прокладки нескольких кабелей (3*6 и два 3*2,5) их лучше в одну штрабу закладывать или все таки в разные и на каком расстоянии тогда?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вот в этой штрабе на полу 2 кабеля 3х2.5 и 2 кабеля 4х4.
    Замазал плиточным клеем.
     

    Вложения:

    • DSCN0713.JPG
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @CrazzyMartin, а вот через несколько дней сантехники попал в эту штрабу. Повезло, что нижние силовые кабели не зацепили.
     

    Вложения:

    • IMG_20160703_110319a.jpg
    • IMG_20160703_110327.jpg
  10. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Но верхние судя по фото все таки пробили...
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Поэтому порой делаю так
    Хозяин дома позвонил, рассказал...верхние кабели слегка зацепили. У одного немножко надорвали внешнюю изоляцию, у другого и внутреннюю порвали. Хорошо хоть на жиле заземления.