1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Залили плиту перекрытия выдержит ли ?(

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Djcharter, 04.07.16.

  1. Djcharter
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17

    Djcharter

    Живу здесь

    Djcharter

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17
    А как сделать арочный если там Окна с боков, тогда вся планировка едет
     
  2. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    На плане окон нет. Если спроецировать перегородку на втором этаже, то у Вас центральная несушка с одной стороны и входная дверь с другой (на нее тоже не попадаем). Предлагаю нечто, вроде того, что во вложении (естественно с проверочным расчетом всей конструкции).

    З. Ы. - картинки из гуглопоиска
     

    Вложения:

    • Элегантная-межкомнатная-арка..jpg
    • hqdefault.jpg
    • Каменный-декор-арки.jpg
  3. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996
    Адрес:
    Питер
    А какое армирование по вашему мнению надо? 12?
     
  4. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    А мы пока про трещиностойкость ничего не говорили... Но скорее всего запас достаточен...
    Блин, тут один кент все в Роботе грозится делать, дак и пусть считает...:)]
    Нагрузка от перегородок... А из чего они? Допустим пустотелый кирпич 120 мм, значит при высоте 3 м будет 360 кг/м...
    Ну вот в тульском калькуляторе как-то так. Моменты (вроде как похожи)
    031.jpg
    Армирование
    03.jpg
    НО (опять это НО) перегородки заданы распределенной нагрузкой (в запас), тогда как они имеют жесткость и даже по пособию эти эпюры давлений будут другими...
    Ну, что еще за других сделать?
    Я еще раз повторяю
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Действительно - если не говорили, тогда опустим. Подумаешь что арматура подбираться будет именно по трещиностойкости (при том что по прочности запас возможно даже будет).

    Нет, при пустотности кирпича 20-25%, плотность камня 13,5-14,5 кН/м3. Для определения нагрузки надо учесть растворные швы и штукатурку с 2 сторон. Нагрузка составит порядка 650-700кгс/м

    Это как раз не в запас - при распределённой моменты пиковые будут гораздо меньше.

    Так что все 3 утверждения мимо.
    Садись, два!
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    В общем, раз @topos не хочет - выложу я. Для сравнения.
    Эпюры 1, 2 - моменты по Х соответственно без и с нагрузкой от перегородок
    Эпюры 4, 3 - то же самое, но по Y

    Как говорится - разница "на лицо"
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
    • 3.png
    • 4.png
  7. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО Ф12 сеткой 150х150 или Ф14 200х200. Реально, армирование будет несколько сложнее, чем тупо сеткой. Точно не могу сказать без расчета.
    Вообще, я бы предложил ТС сделать ребристое перекрытие, но, что сделано - то сделано.
    Откуда столько желчи? Потому что RSA слишком сложен для Вас и считаете в тульском? (словом, впервые слышу о таком, но не говорю, что он плох)
     
  8. Djcharter
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17

    Djcharter

    Живу здесь

    Djcharter

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17
    Ребята может я не прав, но пролёт почему то цельный считаете. Но между 2мя пролетами имеется армирование которое лежит на средней несущей стене
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
  9. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Тфу на вас, еще один...
    Ну дак подберите (точнее посчитайте далее)
    И что из этого? что в локальных областях моменты увеличились? Но вам же уде сказали, что в локальных арматура добавлена...

    Опять же с нагрузками.
    А картину на стене почему не учли, а, учитель ВЫ наш? И почему взяли керамику 1.4 т/м3, а не 1.1-1.2 т/м3, а может там и 1 т/м3, всевидящий вы наш?
    Вообще то перегородки задаются приведенными или по таблицам, а не с дубу распредялять по линии. Вот например таким
    4.jpg

    тут правда для полнотелого кирпича (1.8 т/м3), но со штукатуркой с двух сторон... Но ведь вы в лире можете поиграть жесткостями, а;)
     
  10. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Ошибки нет, поверьте на слово:)
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Всмысле цельным? Опора на центральную стену само собой учтена.

    Кстати, на фото видно что над центральной стеной вырезали арматуру у вентшахт - т. е. там верхней как раз нет - это место не будет работать по неразрезной схеме.
     
  12. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Почему сложен? да и нафига он лично мне? У меня вон целый отдел мальчиков с девочками кнопки для этого нажимают во всех этих Ансисах, Плаксисах и Лирах...
     
  13. Djcharter
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17

    Djcharter

    Живу здесь

    Djcharter

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17
    А как оставлять верхнюю ? Она же будет мешаться чтобы труба прошла, или я чёт не понимаю, тоесть я должен был верхнюю пропускать через каналы? Дак она бы была оголенная и мешала
     
  14. Djcharter
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17

    Djcharter

    Живу здесь

    Djcharter

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    17
    Мы положили 16 арматуру по всему пролету где лестничный проем, в 2 ряда
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Я-то как раз посчитал

    Хренассе локальные места... Там добавлено по 1 стержню (верх-низ) у проёмов и всё. Теперь смотрим на эпюру и сравниваем "локальные места"

    Наверно потому что полуторный пустотный кирпич имеет пустотность от 20 до 25%. К тому-же это уже называется "ловля блох"
    Насчёт как задавать нагрузку - читайте СП 20.13330.2011. В котором дословно сказано. Речь идёт от том, что временные перегородки допускается задавать равномерно-распределённой. Допускается. Временные.
    И это перегородка, а не висячая стена.
    Плюс я не очень доверяю пособиям, в которых сила выражается как отношение массы к единице площади.