1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1

Загорелся потолок в бане около дыхомода типа сэндвича

Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем and_07, 18.05.10.

  1. and_07
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    18

    and_07

    Живу здесь

    and_07

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Ребят, подскажите пож-та...
    У соседа загорелся потолок в бане. Предположительно из-за дымохода, который типа "сэндвича", так как очаг рядом с ним.
    Вопрос: может ли это возгорание произойти из-за этого сэндвича?
    И как правильно его устанавливать (имею в виду расстояние от вагонки потолка и т.п.).
    Сам хочу просто его ставить в бане, но вот теперь сомневаюсь...
     
  2. tazer
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    747

    tazer

    Воинствующий эстет

    tazer

    Воинствующий эстет

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А что потолочно-проходной элемент не устанавливали?

    небось асбестом обмотали и в дырку запихнули? При грамотно установленном проходном элементе температура очвень низкая должны быть, без опасности возгорания.


     
  3. cirilo
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    187

    cirilo

    Живу здесь

    cirilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Москва
    Этот проход обязательная вещь!!
    У меня у соседки таджики сделали сендвич напрямую в бане, так чуть не сгорела, обуглился пол на 2 этаже который они впритык сделали к сендвичу!

    На самом деле даже с таким проходом за ним температура высокая, сендвич сильно греется в реале то, я у себя топить когда начал конкретно, на чердаке учуял запах подкопченой древесины, сейчас всё разобрал и обматываю с чердака всё базальтом с фольгой вокруг короба и сендвич сам изнутри обмотаю суперсилом а потом базальтом заново заполню.

    Прохода так же косалась ППЭ утепления перекрытия, тоже оплавилась немного, так что даже с таким проходом надо делать всё с перестаховкой!!
     
  4. Алексей Петрови
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Алексей Петрови

    Участник

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Сергиев Посад
    уже людям менял ни один сендвич, нет у меня к ним доверия. я делал так: делал трубу кирпичную от пола до крыши, в кирпичную трубу вставляли трубу от печи, никаких переживаний по поводу возгораний и прочего. А так реально видел как на одной базе в моск. области господа из южных стран набивают сендвичи непонятно чем, а потом в магазине это продают типа качественный товар. Не советую сендвич.
     
  5. kostas
    Регистрация:
    24.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27

    kostas

    Живу здесь

    kostas

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Питер
  6. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.718
    Благодарности:
    3.983

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.718
    Благодарности:
    3.983
    Адрес:
    Москва
    Почему?
    Такой совет типа: умеешь управлять авто, но если не знаешь правил- то не советую...
    Аналогичная причина и здесь. Это то, о чём пишу неоднакратно:
    Сэндвич ( слово, то какие-то извращенцы придумали...) Т.е. двойная труба проходящая через металлический короб, вставляемый в потолок и имеющий расстояния от трубы до стенок короба не менее 15-25 см - не должен гореть. ( Это обычное правило.) К нему дабы спать спокойно всю осташуюся жизнь добавляю ( не СНИПы, не споры и пожелания, а чисто, тупо-практика) ЖЕЛЕЗО РАЗДЕЛКИ (всего короба: с боков, с низу) НЕ ДОЛЖНО НАПРЯМУЮ СОПРИКАСАТЬСЯ С ДЕРЕВОМ- НИГДЕ!
    Всё- спите спокойно. Лист базальта, асбеста ( 0,5см)- и отдыхайте, никогда никакого возгарания не будет! Читайте форумы сообщения практиков, и меньше читайте идиотские инструкции продавцов, на купленные предметы.
     
  7. Опытный
    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    57

    Опытный

    Живу здесь

    Опытный

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Ярославль
    Самый простой и бюджетный вариант.
    в месте входа дымохода в потолке нужно сделать отверстие диаметром примерно 50-60 см, заколотить листом железа, предварительно сделав отверстие для трубы. Затем работаем с чердака, на лист железа, вровень с потолочными досками, уложить слой глины перемешанной с песком. Далее на трубу надевается старое ведро без дна и устанавливается на гину. По преиметру ведра обляпать глиной. Засыпаем в ведро до верха керамзита. Всё готово!
     
  8. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.718
    Благодарности:
    3.983

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.718
    Благодарности:
    3.983
    Адрес:
    Москва
    Извините, а нафига это все?
    Конечно, вряд ли кто поспорит, что телега с лошадью безопасней авто...
    Но, давайте исходить из современных решений данного вопроса с имеющимися трубами-сэндвичами, проходниками-разделками и современными изолирующими материалами. Автор темы, вроде, не с острова Сенгейского...
     
  9. kostas
    Регистрация:
    24.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27

    kostas

    Живу здесь

    kostas

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Питер
    Насколько я понял из темы на русбанях, там возгорание произошло от самореза, крепившего разделку. Хотя сама разделка как раз не касалась дерева.
     
  10. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.851
    Благодарности:
    13.936

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.851
    Благодарности:
    13.936
    Адрес:
    Москва
    Все верно. Сам сэндвич, без проходного элемента ничего не решает. Его задачей является препятствование скапливанию конденсата и оседанию сажи.
     
  11. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Сомневатся не надо, сэндвич тут не виноват, соблюдайте противопожарные нормы (проходные элементы кстати сплошь и рядом недотягивают до них !!),

    от "дыма" до защищенного дерева при проходе перекрытия должно быть не менее 25см!

    При проходе крыши не менее 13см до любых сгораемых материалов!

    Выполните эти нормы для абсолютно любой трубы и спите спокойно! Если нет, то тогда лучше копите (на всякий случай!) потихоньку деньги на новое строение!

    P.S.Для информации: Страховку за сгоревшее строение,по вине трубы с невыполнеными противопож.нормами Вы тоже навряд ли получите!:(
     
  12. tazer
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    747

    tazer

    Воинствующий эстет

    tazer

    Воинствующий эстет

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино

    5% страховой выплаты за тотал инспектору пожарной охраны- и нужный результат в зависимости от условий страховки будет достигнут.
     
  13. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184
    Адрес:
    Москва
    Нужно правильно пройти перекрытие и крышу.
    Перекрытие проходится, как тут правильно сказали, вот такой проходкой:

    Внутри проходки - базальтовая вата. Снаружи проходка обмотана в 2 слоя базальтовым картоном. В базальтовой вате вырезается отверстие для прохода печной трубы. Труба-сэндвич начинается сразу после проходки.
    Базальтовый картон так же необходимо проложить между горизонтальной кромкой проходки и внутренней отделкой потолка.

    У меня ее там на фото пока нету, сфотографировал до того, как проложил.
    Теперь проходим крышу. Убираем все деревянные детали от сэндвича. Дерево с ним соприкасаться не должно нигде!

    А все деревянное, что находится в непосредственной близости от дымохода, обильно обрабатываем чем-нибудь наподобие этого:

    Если есть межчердачное пространство, делаем в него доступ снаружи, чтобы периодически контролировать состояние трубы в нем.
    Ну и не забываем купить хороший огнетушитель.
    Пожалуй, все.
     
  14. ambuddy
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13

    ambuddy

    Участник

    ambuddy

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Поясните пожалуйста эту фразу.
     
  15. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.702

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.702
    Адрес:
    Пенза
    Как раз 4 года прошло.