1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

BAXI mainfour 240f. Ошибка e26

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем АлександрЕЩ, 02.07.16.

  1. АлександрЕЩ
    Регистрация:
    02.07.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    АлександрЕЩ

    Новичок

    АлександрЕЩ

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    BAXI mainfour 240f. Ошибка e26
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Пользуюсь котлом Baxi Mainfour 240f три года. Стала вылезать ошибка е26. Происходит это следующим образом: включён режим отопления (все батареи греются), открываю кран горячей воды - она тоже греется как надо, закрываю кран горячей воды - горелка продолжает работать, насос не включается и выскакивает ошибка. Выключаю котёл, примерно через 1 ч ошибка пропадает. Снова включаю режим отопления, насос работает. Труба возврата воды из системы отопления нагревается. Приходил мастер - говорит менять насос. Во время ошибки: А00 - 90, А04 - 50, А05 - 86, А06 - 35. Если пользуюсь в режиме "лето" горячей водой - всё ок, и горелка выключается сразу после закрытия крана.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    Проверьте состояние косого фильтра стоящего перед котлом на обратке..если он есть конечно..если нет, то разбирать смотреть насос..может грязь туда пришла.
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Есть основания не доверять мастеру? Думаю стоит начать с NTC, потом насос, потом плата
    Это как? Он то забит, то не забит?
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    кажись невнимательно прочитал..мне показалось что у него проблема только с отоплением.."открываю кран горячей воды - она тоже греется как надо"...на NTC не похоже...E25/E26-Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса)
     
  5. tolan
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    25

    tolan

    Живу здесь

    tolan

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Мне кажется теплообменник забит, насос работает либо нет легко проверить- открутить переднюю крышечку если крутится то все нормально, если шумов от него нет. Датчик температуры очень может быть- легко проверить перекинуть местами, ну и забитие теплообменника- когда ты нагреваешь гвс у тебя из-за солевых отложений греется параллельный контур отопления...греется греется там вода стоит! когда закрываешь гвс кипяток уходит на NTC и датчик видит превышение заданной температуры на 20 градусов что и показывает- спецы учим мат часть. Бульканье есть в области теплообменника? когда закрываешь гвс дисплей что показывает какую температуру одномоментно? озвучь и будет ответ на твой вопрос.
     
  6. АлександрЕЩ
    Регистрация:
    02.07.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    АлександрЕЩ

    Новичок

    АлександрЕЩ

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Проблема решена при помощи замены конденсатора в циркуляционном насосе.