1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу критики МЗЛФ

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dib85, 02.07.16.

  1. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Прошу критики МЗЛФ
    Доброго времени суток, уважаемые гуру форума!
    Прошу Вашей критики планируемого фундамента и помощи в непонятных моментах.
    Участок под Екатеринбургом, результаты геологии прилагаются. Грунт 10-15 см плодородка, далее суглинок. Лопатой в сухую погоду копать невозможно, только вырубать топором.
    Дом планируется из газоблока в полтора этажа (высота стен мансарды 1,5 м). Перекрытия цоколя и первого этажа плитами ПБ (перекрытие цоколя без защемления плит). Крыша двускатная с уклоном 30 град.
    Лента планируется 10,05*12,05 м. Высота ленты 0,8 м, ширина ленты под наружные стены 0,6 м, под среднюю стену и под лестницу 0,7 м, под террасу 0,4 м. Расчет по Сажину и схема фундамента прилагается. Расчет для террасы не производился. Заглубление 0,3 м от уровня поверхности.
    И сразу первый вопрос: стоит разделить фундамент дома и террасы, если планируется над террасой на столбах поставить деревянный балкон, продолжить столбы вверх и опереть на них общую с домом крышу?
    Армирование по 4 прута 12-й арматуры по низу и по верху, хомуты из 8-й через каждые 0,4 м, плюс конструктивная арматура. Схема армирования прилагается.
    Утепление фундамента снаружи ЭППС, устанавливать буду сразу в опалубку. Плюс утепленная отмостка ЭППС на 1,2 м на уровне подошвы фундамента.
    Для фундамента хочу вырыть котлован глубиной 0,3 м и выровнять его вручную под планируемой лентой.
    Вопрос номер два: есть смысл рыть котлован или можно обойтись траншеями под ленту и отмостку?
    Под ленту террасы планируется уложить ЭППС как под неотапливаемое здание.
    Все что ниже уровня остального участка после заливки засыплю песком.
    Подскажите, пожалуйста, в правильном ли я направлении двигаюсь? Схема армирования.jpg
     

    Вложения:

  2. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Уважаемые форумчане, скажите хоть имеет право на жизнь такой фундамент? Да или нет?
     
  3. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.472
    Благодарности:
    1.058

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.472
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Ярославская область
    Минимальное армирование - 0,1% площади сечения фундамента.
    Вам подойдет по 4 прута D14 или по 5 - D12

    Сейчас двигаюсь к завершающей стадии устройства Т-образного МЗЛФ в траншеях. Если бы начинал заново, то вырыл бы котлован. В траншеях работать неудобно. Лучше весь грунт сложить снаружи, а уже потом его засыпать внутрь.
     
  4. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Спасибо!
    С армированием обсчитался, это да.