Не греет последний радиатор

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем artyakim, 30.06.16.

  1. artyakim
    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11

    artyakim

    Живу здесь

    artyakim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Свердловская обл. Камышлов
    Не греет последний радиатор
    Здравствуйте, сегодня запустил двухтрубную систему отопления со встречными потоками. Проблема в следующем: последний радиатор холодный. После включения газового котла (daewoo 160) первые 3 прогреваются и котел выключается. Затем через несколько минут после работы насоса в радиатор №4 все-таки продавливает горячую воду и котел опять включается, т. к. температура воды в нем упала. Опять начинается нагрев, но в первых трех комнатах уже тепло и становится жарко. Затем котел опять выключается и ситуация может повториться еще раз.
    Может полотенцесушитель неправильно подключил?
    Может нужно его между подачей и обраткой как радиатор было подключить?
    Может потому что до последнего радиатора расстояние просто большое и вода туда не идет?
    По балансировке пробовал наполовину прикрыть краны подачи и обратки радиаторов №№1,2,3.
    Напрашивается 2 решения:
    либо в участок между третьим и четвертым радиатором еще доп насос поставить
    либо между первым радиатором и котлом обратку разорвать и по другому пустить, но как конкретно еще не придумал.
    А может быть за место кранов на радиаторах вентиля поставить, их легче балансировать насколько я понимаю, но проходное сечение меньше в 2 раза.
    В общем прошу совета и каких-либо предложений как выровнять нагрев радиаторов и уменьшить тактование котла.
    P. S. если все три батареи закрыть совсем, то естественно последняя прогревается т. е. воздух удален.
    СХЕМА:
     

    Вложения:

    • СО.jpg
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подход верный. Но судя по-всему, "не додавили". Для шаровых "наполовину" - это ни о чём.
    Тоже неплохо было бы.
    Так и должно быть
    Придавливать радиаторы, которые ближе к котлу и менее мощные, до выравнивания температур обратки со всех радиаторов.
     
    Последнее редактирование: 30.06.16
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Угу.
    Угу 2.
    Все придумано уже до нас. Только ПС все равно перепаяйте. СО.jpg
     
  4. artyakim
    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11

    artyakim

    Живу здесь

    artyakim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Свердловская обл. Камышлов
    @касимов 2, вот только производительности встроенного в котел насоса хватит или нет.
    @Ovit1, т. е. если сменить в первых трех радиаторах краны на вентили, то возможно и балансировка не нужна будет т. к. проходное сечение уже уменьшится?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Вы какой трубой кинули разводку? У пользователей при нормальных диаметрах двух этажные домики от одного котлового насоса работают, а у Вы "нано технологию" предлагаете, каждому радиатору по насосу:no:.
    На подаче, не трогаем, перекрываем обратку на 1-3 радиаторах, получили прогрев, приоткрываем обратку на №3, выравниваем по Т* с №4, при этом Т* на №4 не должна "просесть" и так далее до №1.
    А по ПС @касимов 2, прав.
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не факт. На ближайших к котлу радиаторах настройка клапанов бывает иногда 1/4 оборота (в зависимости от мощности радиатора, производительности насоса и протяженности системы).
    Проделайте балансировку шаровыми, как советует @Next57, всё станет понятным.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Обязательно scout.gif
     
  8. artyakim
    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11

    artyakim

    Живу здесь

    artyakim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Свердловская обл. Камышлов
    Система сделана ППР25. Тогда при подключении ПС есть смысл использовать ППР20? т. к. отводы у него в отличии от радиаторов длинные. И краны впаять на вход и выход для балансировки. И еще вопрос по ПС, подключение его верх-низ или низ-низ роли играть не будет?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Ему нужно не много. Это не батарея, только не накосячить с пайкой... А если есть возможность, то лежаки до него 25, а подъем 20мм.
    Правильно, и для снятия его, когда сгниет...
    Не будет, теплоноситель движется активно, насос настенника свое дело знает.
     
  10. Дига_
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    78

    Дига_

    Живу здесь

    Дига_

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Демянский район, деревня
    Поставьте вентиля на радиаторы и придавите первые 3. Балансировать шаровыми, мягко говоря, не стоит.
    Все получится, и не такое балансируется.
     
  11. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    Касимов дал вам схему (попутка называется) которая решает все прблемы в том числе и балансировки. Сделайте монтаж точно по схеме и будет вам счастье. Не ставьте вентильные краны на обратку радиатора, при необходимости придавить радиотор в вентильном кране происходит заужение протока который очень быстро забивается грязью и солями кальция и как следствие радиатор не работает. Подтверждено практикой.
     
  12. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Как это ни странно, но система работает так как она сделана и я бы очень удивился если бы последний отопительный прибор работал нормально.
    Вода идет туда куда проще - в первые отопительные приборы.
    1. Ставите вместо шаровых кранов термостатические вентили или, хотя бы, вентиль на обратку отопительного прибора, чтобы отбалансировать приборы. Шаровыми кранами Вы никогда не отбалансируете, а только попортите шк промежуточным положением.
    2. Переподключаете ПС.

    Можно конечно сделать попутку, но считаю, что рег. устройства на отопительных приборах должны быть в любом случае.
     
  13. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    23
    На выходных собрал одно плечо двухтрубной тупиковой системы отопления у себя в доме. Столкнулся с той же проблемой: из 4 радиаторов первые два греют нормально, на 3-м температура падает, а последний вообще не греется.

    Балансировать пока не пробовал, тупо нет времени. Вот думаю, а стоит ли вообще заморачиваться с балансировкой? Спаять попутку не сложно, но точно ли она поможет?

    На схеме подключение радиаторов условное, они подключены по диагонали, на входе и выходе стоят шаровые краны.
     

    Вложения:

    • отопление.jpg
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :no:
    1. Лень, которая родилась раньше.
    2. В декабре Мороз Иванович заставит, деваться то куда.
    :faq: Чем? Вы ладу четырём радиаторам дать не можете.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20122524/ для мечтающих о без проблемной Тихельмана
     
  15. XBOCTovik
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    23

    XBOCTovik

    Живу здесь

    XBOCTovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    23
    Я не сантехник, делаю в первый раз. Был бы признателен за советы от знающих людей.