Помогите пожалуйста с выбором фильтра

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Gambit_82, 29.06.16.

  1. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Помогите пожалуйста с выбором фильтра
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать с такой водой. 3 точки водозабора + стиральная машина и санузел. Проживание 4 человека. Вода не нужна питьевого качества, хотелось бы отделаться бюджетным вариантом так как на массивную систему даже места не найти. Хочется просто избавиться от железа, вода нужна исключительно в тех. целях, устали бороться с рыжим налетом на сантехнике и желтыми разводами на одежде после стирки. Предложили в одной компании фильтр обезжелезователь AT-FGI 500-12 T. Хочу спросить ваше мнение по этому. Анализ воды прикреплен. Спасибо.
     

    Вложения:

  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Фильтр обезжелезователь предложен неправильно, никаким боком не для вашей воды.
     
  3. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Хорошо, а что тогда можно предложить? желательно в эту же сумму...
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Хорошо.
    Место расположения объекта?
    Нужна информация по объекту. https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    3.2. Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
     
  5. filtrix88
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    159

    filtrix88

    Живу здесь

    filtrix88

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    159
    @Gambit_82,
    Я бы Вам порекомендовал использовать умягчитель с комбинированной загрузкой. А именно Экотар А. Вам будет достаточно корпуса 1044 + один мешок загрузки. На входе установить корпус с полипропиленовым модулем, после умягчителя, угольный фильтр. По хорошему стоит поставить ультрафиолет, но поскольку Вы хотите бюджетно, Вы наврядли будете ставить себе стерилизатор.
    Если взять клапан с ручным управлением, то можно уложиться в 20 тр за всё.
     
  6. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Местоположение Лен. обл. Гатчинский район п. Вырица.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. личная скважина
    3. места не много 1-1,5кв метра выделить можно, высота за 2 метра.
    4. глубину не знаю, так как делал не я (спросить уже не у кого) но не глубокая это точно
    5. насосная станция джамбо70/50 п 24
    6. гидроаккумулятор 24 литра
    7. расход воды не засекал, не знаю
    8. 3 точки водоразбора + стиральная машина и сан узел
    9. 4 человека (два взрослы и два ребенка)
    10. Канализация две емкости переливного типа дальше через дренаж
    11. Вода питьевого качества не нужна, побороть железо...
     
  7. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Без смол не обойтись? не очень хочется с солью связываться... И вопрос сколько по времени такая загрузка живет?
     
  8. filtrix88
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    159

    filtrix88

    Живу здесь

    filtrix88

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    159
    Без смолы обойтись можно. Для этого можно поставить корпус с каталитической загрузкой. Что то вроде Pyrolox. Но надо иметь ввиду что для всех каталитических материалов серьёзной помехой является перманганатная окисляемость. Она у Вас на пределе, срок службы это сократит.
    Плюс ко всему у Вас в воде жёсткость. Если Вы уберёте из воды железо, а жёсткость останется, то рыжий налёт у Вас уйдёт и останется белый ввиде накипи на чайнике и следов на сантехнике. Не говорю уже о последствиях для нагревателя и стиралки.
    В идеале надо сначала убирать железо, а второй ступенью жёсткость. Но комбинированные загрузки позволяют это сделать в одну ступень. Что позволяет серьёзно сэкономить. Плюс будет ещё и перманганатная окисляемость уходить. Единственный существенный минус это то, что вода будет очень мягкой. В такой воде не очень комфортно мыться, но в любом случае значительно комфортнее чем то чем Вы сейчас моетесь.
    Что касается соли: мешок стоит 600-800 рублей, хватать будет на 30-60 дней. Такая загрузка живёт по паспотру 2-3 года. На практике это подтверждается.
    Из того что я знаю это самый бюджетный Вариант.
     
  9. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    А как часто требуется промывка данного фильтра и какой расход соли требуется? И посоветуйте пожалуйста какой клапан лучше ставить, автоматический предпочтительней, я думаю...
     
  10. filtrix88
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    159

    filtrix88

    Живу здесь

    filtrix88

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    159
    Промывка каждые 1,9 кубометра очищенной воды.

    На одну промывку потребуется около 3 кг соли.
    Я бы поставил Clack WS1 CI. Очень надёжный клапан. Запчасти на мой взгляд, проще всего достать. Если есть желание съэкономить, то можно взять Runxin 69A3.
    Первый американец, второй китаец.
    Автоматический конечно предпочтительнее, поскольку если делать всё руками, то Вы будете во время регенерации режимы на клапане переключать вручную, сами будете отмерять количество пройденной воды и т. д.
     
  11. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо, буду пробовать этот вариант.
     
  12. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    В этом варианте уважаемый Килби согласен?

     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хватит народу мозги пудрить. Белые налёты как были так и остануться. Для стиралок есть полифосфаты, а бойлера (ТЭН) по 5 - 7 лет живут при такой жёсткости.
    Напридумывали страшилок с этой жёсткостью...

    @Gambit_82, мешок смолы хватит на сезон. Если забудете раз в неделю промыть, то издохнет раньше.
     
  14. Gambit_82
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gambit_82

    Участник

    Gambit_82

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Так есть варианты борьбы с такой водой или с бюджетными вариантами лучше и не пробовать?
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Опишите как быстро вода мутнеет и выпадает осадок железа.