1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

В Thermona 20TCX вытекает сверху

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем galaktika111, 29.06.16.

  1. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    В Thermona 20TCX вытекает сверху
    Здравствуйте.
    Проблема в следующем:
    В настенном котле thermona 20tcx после использования нагрева в кране горячей воды происходит закипание воды в самом котле. И сверху через вентиль вытекает вода из котла. Давление в котле падает до нуля. Котел выдает ошибку Е02. Подскажите причину и решение.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    состояние расширительного бака надо проверить и подкачать при необходимости
     
  3. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Воду подкачивали уже неоднократно.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    не воду надо подкачивать а расширительный бак...
     
  5. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в расширительном баке?
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    1 бар, при условие, что воды в нём нет, и резиновая мемрана без дырки!
     
  7. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо. Так и есть бак был пуст. Подкачали. Вроде заработал котел.
     
  8. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Но увы. Рано радовались. После пользования горячей водой все равно вода капает с котла но не шипит не закипает. А давление на самом котле потихоньку падает. Уже на 0.1 бар упало. Подскажите в чем причина. Расширительных бака два. Подкачали оба.
     
  9. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Вода капает с предохранительного сбросного клапана?
     
  10. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
  11. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Возможно что-то попало под клапан. Попробуйте его принудительно открыть не надолго при выключенном котле, если не поможет то скорее всего придется заменить этот клапан.
     
  12. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет. Будем пробовать
     
  13. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Проблемы продолжаются
     
  14. galaktika111
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    galaktika111

    Новичок

    galaktika111

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Клапан почистили. Нипель в расширительном баке поменяли. Давление держит. Теперь проблема возникла с розжигом котла. Зажигается и гаснет. Выдает ошибку Е01. Что делать ? Подскажите
     
  15. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Проверить настройки газового клапана. Почистить аккуратно электрод ионизации. А лучше пригласить специалиста и сделать ТО котла.