Добрый день ВСЕМ! Подскажите, имеется напольник Житомир-3 КС-г-015, в паспорте написано, что при закрытой ОС, в группе безопасности клапан должен стоять на 0.15мПа., т. е. 0.2 уже никак?, риск?(система комбинированная ТП+ батареи лучами, два насоса, ну и коллектора и расширитель)
Ну раз написано 0.15 мПа значит такой ставить и надо. Стандартно группы безопасности идут на 3.0 бара, мне тоже надо было на 1.5 бара, сбросник на группе заменил на 1.5 бара
Спасибо за ответ. Скажу чтоб меняли. Тоже глянул вчера какой впиндюрили монтажники,... также стоит на три и шкала манометра сильно сжата, надо поставить более линейную для лучшего обзора. Да ещё эту группу блин залепили на обратке возле котла, это писец " умельцы"!, мать их. Опять позвал и теперь буду носом тыкать, что и куда. А то я на работе, а баба не понимает в этой теме.