1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент из блоков ФБС - нужен совет

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем piatoleg, 26.06.16.

  1. piatoleg
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    piatoleg

    Участник

    piatoleg

    Участник

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Фундамент из блоков ФБС - нужен совет
    Уважаемые форумчане. Нужен совет- есть фундамент см. фото 19*12м - будущий гараж. Заказчик хочет сделать стены из шлакоблоков (или пенобетона). Есть большие сомнения - будут одни большие трещины. Фундамент делался так - попалась лента на 1,5м глубина, засыпался песок 15-20см, укладывались блоки. Сделать сверху армопояс? Или настаивать на материале стен из другого материала?
     

    Вложения:

    • imagefund.jpg
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Армопоясом уже точно блоки сверху обвязать не худо.
     
  3. piatoleg
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    piatoleg

    Участник

    piatoleg

    Участник

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да я и сам думаю, что армопояс не помешает. Вопрос в том как он будет работать при таком фундаменте и размерах в плане 19*12м. Скомпенсирует ли армопояс подвижки фундамента так, чтобы не возникли трещины в стенах из пеноблока?
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    вряд ли.
    не то сечение на такие габариты.
     
  5. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    У вас в переспективе две проблемы:
    1-песчаная подушка 20см наверняка по плотности не доведена до безпросадочности.
    2- на длинне 19м без связей стен, собственно как и на 12м вам не обойтись.
    Вот решайте их, и монолитный пояс в помощь, он вторичен-первично разумное конструктивное решение в габаритах вашего гаража.
     
  6. piatoleg
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    piatoleg

    Участник

    piatoleg

    Участник

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю есть два пути решения вопроса - замена фундамента на монолитную ленту как минимум или рассматривать другой материал для возведения стен?
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Порядок проектирования фундамента такой. сначала выполняются геологические изыскания. далее принимается решение о конструктиве и габаритах на основе анализа изысканий и сбора нагрузок от дома.
    сейчас мы уже сделали что-то, и задача понять, верно ли сделали. но от этого необходимость выполнения 1го пункта не исчезла
    может быть сделать пояс достаточно. и еще один поверх стен, а может надо обвязать блоки плитой монолитной поверх блоков. а может быть вообще это все не годится. без условий задачи, нельзя ее решить.
     
  8. piatoleg
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    piatoleg

    Участник

    piatoleg

    Участник

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Заказчик решил на свой страх и риск сделать нижний армпояс 0,4*0,4 и верхний 0,3*0,2 (армированные) и на этом остановиться. Что-ж будет опыт поведения пеноблоков на таком фундаменте за счет Заказчика :)