1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Диагностика поломки напольного кондиционера

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Customize, 28.06.16.

  1. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Диагностика поломки напольного кондиционера
    Имеется tac-12cpa/v - наполный бюджетный кондиционер.

    Через час работы самопроизвольно начинает мигать экран и пищать зумер (примерно 2-2,5 в сек\ писка). Агрегаты при этом выключаются и не работают.
    Если дать постоять пару тройку часов, то все приходит в норму.

    т. е. я так понимаю что-то нагружает блок питания так, что тот выключается (провал напряжения) и сразу же включается.

    снял кожухи, вроде все на первый взгляд в норме, на плате видимых дефектов нету.

    имеется 3 стартовых конденсатора на 2-3 и 25 мкф - видимых разбуханий или трещин нету.

    на какую поломку похоже ? имеет смысл менять конденсаторы ?
     
  2. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Если предположить, что провал напряжения (мигание индикатора и пищание зумара - старт системы при включении) из-за высоких стартовых токов на компрессоре, то как раз таки выходит что с конденсатором что то не то.

    Логика верна ?
     
  3. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Может переполнена ванночка сбора конденсата?

    Конденсатор может быть неисправен. Именно на мобильника часто такое бывает почему-то.
    Может недостаток фреона и перегревается компрессор? Попробуйте температуру рукой после часа работы.
     
  4. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Дык вообще была открыта с дренажем ванночка, только сейчас заткнул.

    Где побывать температуру? на компрессоре ?

    Купил конденсаторы, включил прибор жду глюка, как только заглючит попробую поменять конденсаторы по очереди.

    На ощупь при работе ~20мин конденсаторы комнатной температуры, но (предполагаю) может уплыл номинал конденсатора и рабочие токи высоки, что приводит к перегреву или еще чему-то там.

    Жалко не так жарко как вчера.

    потрогал компрессор, горячий температура выше 70гр. поскольку рука не терпит.
     
  5. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Да, компрессор потрогать. Может есть датчик температуры или давления который отключает по аварии. +70с и выше уже на пороге критических температур. Если так, то почему перегрев? Либо фильтра грязные и нет теплосьёма, либо не хватает фреона, и компрессору не достаточно фреона для собственного охлаждения.

    Как гипотеза с электроконденсаторами? Рабочие? Тестером можно проверить емкость если что.
     
  6. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Трогал металическую часть не через изоляцию.

    тестер к сожалению на даче.

    Фильтра чистые. Прибор холодит яки зверь.
     
  7. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Ну как, работает? Не выключается? Что было?
     
  8. Arbuznik
    Регистрация:
    12.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Arbuznik

    Участник

    Arbuznik

    Участник

    Регистрация:
    12.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Нужно проверить токовыми клещами входящий ток в амперах. Возможно компрессор работает в перегрузке !
     
  9. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Поломка найдена!

    Глючит двигатель системы поворота закрылок (SWING)!
    Отключил физически этот самый не очень нужный swing и все ок.

    з. ы.
    снять левую боковину (если смотреть на кондиционер с лицевой стороны) отсоединить провод (тонкий 4-х жильный в оплетке) идущий с самого верха передней панели. Не перепутать с многожильным (шлейфом) проводом идущим от панели управления кондиционера.

    поставить на место переднюю панель и пользоваться.

    з. з. ы.

    от себя добавлю, что собран и сделан прибор достойно все сделано красиво, все закреплено правильно с антивибрационными прокладками, теплоизоляторами (не помоешными), все выполнено параллельно, под 90гр без перегибов и распи...ва и т. д.

    сравниваю с timberk тоже напольным там все из пластика и на соплях.
     
    Последнее редактирование: 02.07.16
  10. BUYAN779
    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BUYAN779

    Новичок

    BUYAN779

    Новичок

    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    СПАСИБО тебе добрый человек! Такая же поломка оказалась, только у меня он отключался спустя минуту после включения компрессора, начал звонить в ремонты, от 8 т. р. Объявляли..(