Расчетная площадь ?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Дгвба, 11.06.16.

  1. Дгвба
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Дгвба

    Участник

    Дгвба

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Расчетная площадь ?
    Здравствуйте! Прошу теоретиков помочь мне. Есть формула для расчета площади вентиляционной решетки в зависимости от площади чердака: - S (вр)=S (ч) / (400-:500). Вопрос:"В моем случае какую площадь нужно взять за расчетную? (Вент.решетки будут устанавливаться в верхнем холодном треугольнике на переднем и заднем фронтонах, а также будет обеспечен проход воздуха от софитов к коньку) крыша.jpg
     
  2. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    У вас длина по коньку более 8 метров. а точнее - 10 метров. Не продуется чердак через эти отверстия. Отверстия не меньше 40х40 см. Чем больше, тем лучше. Но дополнительно нужен по середине конька один вентиль подкровельный. Или 3 вентиля и без окошек.
     
  3. Дгвба
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Дгвба

    Участник

    Дгвба

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    :hndshk:Благодарю Вас! Вы подтвердили мои догадки и развеяли мои сомнения.(А подкровельный вентиль можно будет установить потом, после монтажа постоянной кровли!):hello:
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Это смотря для какого кровельного покрытия.
     
  5. Дгвба
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Дгвба

    Участник

    Дгвба

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Кровля - металлочерепица. Вент. решетки - 500х500. А подкровельный вентиль - потом, лет через "...дцать"(когда будет отопление...)! Подойдет?
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Да, можно после монтажа кровли вентили ставить.
     
  7. Дгвба
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Дгвба

    Участник

    Дгвба

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте! Еще один вопросик (если Вы не против):- "Когда "нужно" устанавливать трубы для естественной вентиляции ДО или ПОСЛЕ монтажа кровли?
     
  8. Airok
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38

    Airok

    Участник

    Airok

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38
    @Дгвба, Вентиляция - это инженерные системы жизнеобеспечения (первостепенные). Можно и До можно и После. Без них Нельзя. Также нельзя относиться к Естественной Вентиляции как к чему-либо, с чем можно "договориться". Величина расчетная. Хотите получить рекомендации конкретные -
    опишите Вашу ситуацию подробней. Всё имеет значение - где сплю, где ем, где работаю...
    В общем - план с назначением помещений, и где Вы думали установить До или После свои каналы.
     
  9. Дгвба
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Дгвба

    Участник

    Дгвба

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте! Я согласен с Вам, что без вентиляции (как и без воды) - "ни туды и ни сюды"!
    В моем случае:- дом из бруса 145х195 (под УСАДКУ), (терраса и мансарда:- каркас) для круглогодичного проживания, отопление (в перспективе): - газовый турбированный котел, кровля:- временная, под рубероидом). В следующем году:- холодная кровля под металлочерепицу. Хочу одновременно смонтировать вент. каналы с трубами для естественной вентиляции (ЕВ). С вент. каналом №1 мне все ясно: три трубы: а именно- первая- ЕВ для бойлерной (диаметр - 200), вторая - ЕВ для кухни (диаметр - 200), третья - Вытяжка для кухонной плиты (принудительная) диаметр 100-150) А по вент. каналу №2 есть вопросы:-а именно: диаметр труб естественной вытяжки (и материал)?(одна труба из ванной, другая - из туалета) Где и как обустроить фановую трубу (из канализации) И, пожалуйста, не отсылайте меня по этой ссылке (https://www.forumhouse.ru/threads/297629/). Я ее прочитал (не без интереса для себя...).
    И еще: мне не нужен проект по вентиляции, считаю, что проект с расчетами будет сведен к тому, что я уже знаю (по опыту тех людей (знакомых) которые уже провели газ в свои дома! Мне нужны практические крыша.jpg 2этаж - копия (2).jpg 1 этаж.jpg советы, рекомендации (критические замечания) по изложенному мною тексту... .Заранее благодарен за ответ!
     
  10. Airok
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38

    Airok

    Участник

    Airok

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38
    @Дгвба, пару слов о проекте. Видно, что выполнено с любовью, но не профессионалом.
    Профессионалы стараются скомпоновать так, чтобы воду и канализацию в одну зону подвести, а также собрать каналы ЕВ в одну обойму и одним узлом прохода пройти через кровлю. У Вас же всё "расползлось" по дому. С технической точки зрения, не рационально, но реализуемо. Главное, что Вам нравится.
    Схема Вентиляции у Вас простейшая базовая (Приток через окна, Вытяжка через каналы ЕВ), но рабочая.
    Теперь рекомендации. На среднем рисунке свечки каналов ЕВ подняты на уровень конька, на правом они уже дали усадку. Лучше как на среднем (ветер будет меньше влиять на тягу).
    По-поводу диаметров: в 200-х нет необходимости, 125-х будет достаточно. Причем в круговую, для всего. Материал - стандартные оцинкованные воздуховоды.
    Теперь о важном. У Вас каналы ЕВ по всей длине идут через "холодные треугольники" и по улице.
    Их нужно будет тщательно утеплить от начала и до конца не допуская ни каких воздушных зазоров между воздуховодом и утеплителем. Хорошо получается сначала обмотав воздуховоды рулонной минватой, а затем укрыв минплитой. С толщиной утепления лучше перестраховаться и довести её до 100мм. Снаружи всё это обшить силами кровельщиков жестянкой под цвет кровли. Они же (кровельщики) подскажут, как придать стояку из СУ и ванной необходимой жесткости.
    Утепление нужно по двум причинам:
    - если вытяжной воздух в канале будет быстро остывать, тяга опрокинется;
    - промерзающий воздуховод периодически будет конденсировать (кстати, при установке зонта над плитой, нужно будет убедиться, что в нем нет обратного клапана, пускай и при выключенном вентиляторе естественная тяга работает).
    @Дгвба, я думаю теперь у Вас достаточно информации, чтобы определиться До или После...
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Вяло текущий естеством через фильтры надплитной вытяжки воздух понесетр мало тепла, но много пара и вероятность конденсатообразования в разы увеличится. Закрытие этого канала обратным клапаном уменьшит конденсатообразование вплоть до нуля.
    Я очень высоко в общем оцениваю Ваш пост, но вот это как минимум спорно:
    Имхо, в правильной системе ЕВ ни когда при остывании вентканала тяга не опрокидывается. Опрокидывается по другим причинам: в большинстве случаев при "увеличении тяги" (мороз увеличивает расход) по самым "высоким" каналам уменьшается (руками проживающих обычно) приток в дом и в какой-то момент длинные и высокие каналы могут сделать своим притоком "короткие" вытяжные каналы - особенно когда каналов в доме много и они все разной высоты.
     
  12. Дгвба
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Дгвба

    Участник

    Дгвба

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    @Airok, Благодарю Вас за более-менее развернутый ответ! :hello: А что скажете про фановую трубу? Какой высоты она может быть? И как я понял из "Форума" ее нельзя монтировать вместе с трубами ЕВ? (А в моем случае она будет где-то рядом...)
     
  13. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    А все согласны, что 125 мм будет достаточно?
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Будет проект с расчетами - станет понятна достаточность/недостаточность. Для ЕВ Д125 только на один санузел достаточно может быть (44 куба в час по правилам расчета может выкинуть).
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.482
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Высота выхода "фанового стояка" должна быть выше снежного покрова. Убирать фановый от вытяжек ЕВ предполагается ввиду возможной для естественных вытяжек обратной тяги (дырка вытяжки становится при ЕВ притоком).
    Нормативы требуют размещение фанового от притока мин 5м по вертикали и 7м по горизонтали (по памяти). То есть или выполняем эти циферки, или заставляем ЕВ крутиться без обратной тяги (по рисункам располагаем, длину правильную строим, притокм весь дом гарантированно и всегда обеспечиваем и прочая, чему в высшей школе 5лет учат, мне все неведомо имхо:aga:...).