Здравствуйте! Неделю назад поставили дом - брус. В кратчайшие сроки нужно сделать проводку по дому (без щитков, счетчиков и прочих премудростей), вход будет от имеющегося строения, где всё необходимое для учёта уже давно установлено. Почитав форум, поняла, что мой уровень значительно ниже среднего , я могу смонтировать что угодно, но не могу рассчитать. Поэтому прошу помощи Из электроприборов планируется использовать освещение, телевизор, конвектор на 1.5 кВт, временами чайник или нечто подобное. Не исключается компьютер. Ну и мелочевка - зарядники для девайсов и иже с ними. Провод какого сечения мне приобретать? Если по-простому поставлю распредкоробки и разводку сделаю так, как мне удобно - это приемлемо?
Кабель ВВГнг-LS, можно без LS, можно взять NYM тоже негорючий и бездымный. На розетки 3x2.5, на освещение 3x1.5. На розеточную группу автомат номиналом не больше 16А, на освещение - 6 или 10А, характеристика B или C. Параллелить освещение и силовую часть настоятельно не рекомендую - разве только для любителей ковыряться в розетках при свечке или фонарике. Кабель класть открыто или в коробе, сквозь сгораемые конструкции в толстостенной трубе. Если есть возможность, то лучше класть цельным куском кабеля до каждого потребителя, особенно опыта нет. И уж точно не делать никаких скруток, если класть не цельными кусками. А дальше пока только вопросы: заземление есть/будет? УЗО стоит? P.s. дом все же застрахуйте...
Спасибо, страховка в планах есть, как только агент приедет (он каждый год приезжает). Заземление у нас непопулярно, как писали здесь на форуме, лучше без заземления, чем плохо выполненное. Расчетная мощность потребления на участок садового товарищества 2 кВт (!), да и никогда одновременно не включаются приборы и инструменты такой суммарной мощности. УЗО нет. Старинные пробки-автоматы на 10 ампер. Всю информацию перепишу, так как сегодня едем покупать провода, коробки и прочее. Спасибо за внимание и участие, а то я уже решила, что здесь можно задавать только умные вопросы
Если ваш самый мощный потребитель - чайник... Они порядка 2кВт... То автоматики на 10 прикупите. Монтаж - штука не хитрая. Просто нарисуйте на бумаге, где в какой комнате будет стоять распред\коробка и что от неё нужно подключить (розетка..выкл..люстра). Как пример..рис. синий-ноль..корич-фаза..зелён-земля
Спасибо, собственно, это я и хотела услышать в подтверждение того, что чем мудренее, тем не факт, что лучше.