1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Функция догрева ГВС у настенных двухконтурных котлов

Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем AMS_Group1234, 22.06.16.

  1. AMS_Group1234
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Краснодар
    Функция догрева ГВС у настенных двухконтурных котлов
    Здравствуйте форумчане!
    В общих чертах, столкнулся на побережье с таким нюансом, как подружить настенный двухконтурный котел с гелеосистемой (солнечными коллекторами). Все привыкли, что если есть коллектора, то обязательно буферная емкость. Точно знаю, что Будерус U072, U042, ну и соответственно gaz6000 имеют функцию догрева ГВС (иными словами если на них подать воду скажем 30 градусов а заданно 45, то они догреют до 50-и, а если задана 50 и придет 50, просто не включатся. Клиент (и не один) по какойто причине непонятной не хочит иметь у себя не Бош ни Будерус. Кто подскажит у каких моделей других есть такая функция? И вообще жду отзывов по этому поводу.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    Насколько я помню догрев там немного не так работает...типа во вторичном он должен держать немного подогретую воду...у виссмана есть модель витопенда wh1b с небольшим буфером на5л после вторичника...А вообщето не совсем понятно что хочется?..если двухконтурником нагревать воду в электрическом бойлере, так есть почти штатные схемы для этого..ну по аналогии с устройством витопенда 111-го
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346
    Адрес:
    Россия, Москва
    Олег, читай же внимательно:
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    а при чем тут тогда догрев?...если во вторичник входит 50 и задано 50..он увидев проток конечно включится, но тут же рубанется по заданной..Я так понял человек солнышком хочет нагревать ГВС в бочке, а в случае если солнышко не справляется хочет в эту бочку подлить горячей из двухконтурника...ну и скатываемся к обычной схеме от 111-го витопенда..или что то я не так понял?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346
    Адрес:
    Россия, Москва
    У Логомаксов есть настройка задержки переключения на приготовление ГВС при совместном использовании котла и солнечных коллекторов (ни разу не пользовался, в нашей стране вечнозелёных помидоров малоактуально). То есть как я понимаю, при регистрации протока сначала автоматика оценивает температуру потока, а уже потом принимает решение на переход в режим приготовления ГВС.