В октябре поверх ФБС была залита лента высотой 650 шириной 400, бетон 300, с ПМД, с вибрированием, сверху присыпана опилом. Собственно морозы до -12С простояли всего 2 дня, потом была длинная оттепель. Весной обнаружилось, что примерно треть рёбер (уголков) изрядно растрескались, много мелких продольных трещинок, сбиваются молотком кое-где до 8см, а кое где уголки идеальные. Сильно жить не помешает - кое где придётся подмазать, опирание плит предусмотрено с запасом (140мм), самонесущие стены будут 300мм, то есть будут ставиться с отступом от края фундамента. Защитный слой сверху получился аж 70мм, с боков 50мм. Почему так? И какие могут быть рекомендации? В целом фундамент перезимовал нормально несмотря на сложную геологию, ни намёка на трещины. Для справки, хотя к растрескиванию уголков это конечно не относится - из-за наличия высокого угв, 1,5 метра торфа и слабой глины под ним фундамент делался так - скальаня подушка 1 метр с уплотнением гидромолотом, 1ряд ФБС 6, армпояс 200мм с арматурой 2*14, 1 ряд ФБС 4, армпояс 650мм с арматурой 4*14 (при этом вес фундамента 120т, вес самого дома 180т). Все эти танцы с бубном обошлись в 300 рублей, внешний размер 9*13
Лучше б плиту залили с цоколем (имхо) По теме - бетон должен созревать при положительной температуре. Бетонирование при отрицательных температурах должно предусматривать подачу тепла в опалубку греющим кабелем и т. п. Просто засыпать опилок недостаточно. Это самая вероятная причина разрушения. Фоток не приложите?
очень мелкий скальный грунт это бы в 2 раза дороже получилось, под плиту - ДВА метра отсыпки? (вместо торфа) ПМД тогда для чего? Она типа эффективна до -15С, а за 2 холодных дня бетон вряд ли остыл ниже -5С
Этаж имелся ввиду. Тогда почему тело ленты рвет изнутри? Вы уверены в качестве ПМД, сами покупали/добавляли?
Цокольный этаж - не вариант при УГВ -0,8 Бетон брал на известном заводе, И почему-то на бОльшей части периметра - все нормально, хотя условия одинаковые, весь периметр заливался послойно с интервалом в 1,5 часа - один слой - одна машина.
Сегодня обдолбил для пробы самый проблемный уголок на не несущей стене. Так как стена 300 со штукатуркой по утеплителю, а лента 400, а защитный слой с запасом, обдолбленное жить не помешает, но хочется чем-то обмазать. Просто раствором покрепче или может добавить чего-то? На боках бетон крепкий, молоток отпрыгивает.
Натунулся на свою старую тему. В общем строю я очень очень медленно и только начал поднимать второй этаж. Первый этаж зимовал без проблем даже без армпояса, никаких трещинок не нашёл. В тот год я поотдалбливал слабые места на бетоне. Где-то долил сверху пояс между плитами. На одном самом сомнительном углу сдолбил до обнажения арматуры и то же долил пояс. И вот спустя 4 года ходил осматривал и простукивал весь фундамент. Конкретного разрушения поверхности нигде нет. Нашел только один полуметровый участок с сетью микротрещинок и простукивается глухо, придётся то же сдолбить поверхность и обмазать ремсоставом. Теперь понятно, что с домом уже ничего не случится, на фундамент уже дано 80% нагрузки и под этой лентой ищё 2 ряда ФБС с арматурой. Но возможно придётся изредка заниматься вот такими локальными ремонтами поверхности, а причина так и осталась не ясна. Теоретически ночью через пару дней после заливки могло похоложеть за городом до -10С, но бетон с пмд засыпаный опилом, должен был нормально перенести такую температуру