1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Какого сечения кабель положить под землю?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем mikheys, 15.06.16.

  1. mikheys
    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    646

    mikheys

    Живу здесь

    mikheys

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    646
    Адрес:
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Какого сечения кабель положить под землю?
    Доброй ночи всем!
    Подскажите пожалуйста, какого сечения закопать кабель? Не хочется переплатить или наколоться)
    На участок выделено 10 кВт, 3 фазы, получается что на фазу по 3 кВт. Возможно в дальнейшем расширюсь до 15ти.
    Закапывать планирую вббшв. От столба до ввода в дом поимерно 100 метров. Какое сечение брать?
    Заранее всем спасибо за ответы!)
     
  2. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    Не менее 10 кв. мм. по Ме, или 16 по Ал. (минимальное. сечение РЕN проводника для системы TN). Для 10 кВт и 100 м. потери напряжения будут около 1,3 %., для 15 кВт- около 2%.