1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Термостатический смесительный клапан для тт котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.

  1. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не понял? Если вы об этом обратном клапане, Если его не ставить, то какой смысл вообще в обводной линии?
    схема обвязки1.JPG
     
  2. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Чё э й та он будет 3 час. сам себя греть, от 15-30 мин нормальный котёл малый круг греет, потом Вы наворачивайте хоть 95 РТ-з или болтиком на всё хлебало, пущай Вам топит хол. дачу хоть 90 в СО, при чем здесь термостат, какая обратка 70, пока СО холоднючая обратка будет минимум. допустимая 55-60 только абы не конденсировало. А по поводу ЕЦ, при чем опять термостат, байпас с насосом и термостатом, на основном лепесток.
     
  3. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    МО
    Для лучшей ЕЦ, если насос не работает. Потому что через насос ЕЦ есть, но чаще не достаточная. Лично я вообще поигравшись, отказался от насоса. Стоит, но не пользуюсь. Моя СО лучше работает при чистом ЕЦ, вернее так, плюсов больше чем минусов. Это из за того, что нет линии подмеса. Так получилось. Но мы немного ушли от темы. Я в ней потому, что мне как раз интересно, как лучше сделать узел подмеса на будущее, если буду менять котёл, а значит чуть переделывать котельную. Мало ли, пригодится.
     
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
  5. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Я когда проектировал - тоже про них читал... оказалось что их найти почти не реально...
    Так что - я просто сделал что бы ЕЦ шло через насос - и мне вполне хватило что бы в аварийном режиме - через половину батарей спокойно тепло отдавалось. Без насоса я закипятить котел так и не смог :)
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если взять что-то типа Ладдомата (о цене же мы не говорим? ;)), то он прекрасно работает и при отключении электроэнергии

    [​IMG]
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    МО
    Работать то работает. @lipaal, имел в виду, что клапан ухудшает ЕЦ, ибо сужает сечение. И ваша схема прекрасно это иллюстрирует.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.564
    Благодарности:
    20.346
    Адрес:
    Россия, Москва
    Любой клапан сужает сечение в той или иной степени. Это уже задача проектировщика (или лица, его замещающего) подобрать все элементы так, чтоб СО оставалась работоспособной в любых условиях.
     
  9. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    МО
    Точно. Поэтому лучше обойтись без них;), если хотим иметь нормальную ЕЦ.
     
    Последнее редактирование: 15.06.16
  10. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Лепестковый есть любых диаметров, ЕЦ сквозь него прекрасная, у меня обвязка 2 дюйм, а клапана 1.5,ну такие подарили, ЕЦ без пытань.
     
  11. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.001
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    МО
    Дык я же не против. Я сказал "лучше"...-). А какую функцию они у вас выполняют?
     
  12. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Один на байпасе малый круг, второй на байпасе на СО, между ними ТА на 1.7м3
     
  13. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
  14. Атом87
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Атом87

    Участник

    Атом87

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте Korotaew а какой мощности у Вас котел?
     
  15. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не пойму чем от этого отличается https://www.comtermo.ru/products/klapan-termostaticheskiy-smesitelnyy-barberi-v13-1-2-1-m-x-1-1-2f-x-1-m-nr-nastroyka-na-60-c-v13m2500c2/, наверно наклейкой только:). Вот этот проверен, у меня такой стоит третий год и цена более менее приемлемая в отличие от есбе http://xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai/p69322176-termosmesitelnyj-klapan-herz.html