    Одножильный с многожильным в распаечной коробке
    Здравствуйте, энергетики, электромонтажники, ну и все кто сюда зашел:) вопрос таков, ответа и совета найти не могу... В деревянном доме решил сделать ретро проводку. Буду использовать для этого РКГМ. Проводка будет комбинированной, скрытая и открытая. Т. е участки - магистрали закрытые: ВВГнг, а подводка к потребителям и выключателям с люстрами РКГМ открыто. Так вот! Как сей провода лучше соединить в распаячной коробке? Предположения таковы: 1. на Wago соединение, предварительно многожил РКГМ обжать наконечником (НШВИ). 2. Либо обжатие гильзой, не скручивая провода многожила и ВВГ, просто сжать и термоусадкой изолировать. В распайке получается будет 2 одножила ВВГ и один многожил РКГМ. Склоняюсь к гильзе, но обожмет ли она многожил так же как и одножил? не будет ли площадь соприкосновния уменьшена?
     
  2. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Wago 221 серии может быть? Многожил не обжимать.
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @prioray, здравствуйте. Для Ваго не нужно применять наконечники НШВИ; более того, они там будут вредны.
    А если дом деревянный, то лучшее решение для соединения одно- и многопроволочных жил - пайка.
     
  4. prioray
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prioray

    Участник

    prioray

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да вот для пайи ничего нет. да и опыта тоже... Гильзами не получится обжать многожил и одножил вместе? прям так)
     
  5. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    (Наружная) пропитка способна выдержать температуры до 250СО, в целом вся система изоляции провода РКГМ соответствует классу Н по ГОСТ 8865-93, и выдерживает нагрев до 180 СО.
    Если уж "ретро", я бы взял в матерчатой изоляции старый, если он ещё есть... Правда после тушения пожара при расследовании обнаружится это, тогда страховая компания предъявит вам регрессию, т. е. обратный иск в том, что нарушили правила пожарной безопасности... и ДЕНЕЖКУ снимут.
    А вообще то я бы не связывался обязательно позвал бы спеца для пайки, или по старинке скрутками, но качественными с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ обжимом в месте гибкого провода, но это надо уметь!
    Вообще-то пожар дороже...
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Тогда
    или 222.
     
  7. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Это вот как? Где паспорт качественной скрутки брать?
     
  8. prioray
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prioray

    Участник

    prioray

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Пересмотрел план разводки. получается как... Кухня (где мощные потребители), обойдется скрытой проводкой, там будет везде гостовский ВВГнг 2,5, т. е там будет зажим гильзой одножилов. Остается открытая проводка в гостинке и комнате, где потребители не мощные. Разве Wago не выдержит 1,5 кВт? можно площадь контакта увеличить на одножилке, напильником радиус сточить. Скруткам как то не особо доверяю. Уж лучше гильзой... и если скрутка два двухжила и один многожил с пайкой - это в допуске? а гильзование таких проводников это недопустимо получается?

    (пайщиков сейчас не найти наверное... да и аппарат там какой то нужен. сваркой владею, дуговой)
     
  9. prioray
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    prioray

    Участник

    prioray

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    А можно ли сделать скрутку из трех этих проводов? и после загильзовать все это. одножилы вроде как крутить нельзя с гильзой, просто гильзовать.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @prioray, не выдумывайте. Ваго-221 или 222 - вот и все, что Вам нужно, и без всяких шаманств с напильником.
     
  11. Михаил СПб
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    524

    Михаил СПб

    Живу здесь

    Михаил СПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    524
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер! Можно здесь же спрошу. Как лучше соединить под скважинной крышкой бронированный вбшв 3*2,5, который приходит из дома, с проводом от насоса 3*2,5. Марку не помню, синий, импортный, похож на наш ПВС.
    В магазине предлагают наборы для монтажа на подобие такого SOPUTSTVUYUSCHIE_DLYA_NASOSOV_GRUNDFOS___N000148603_1-700x700.JPG
    но по предыдущим постам получается что это не наш вариант и остается только пайка. Если так, то как лучше изолировать? Термоусадка или заливная муфта?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/379655/view-image/G11.jpg
     
  13. lekc776
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    114

    lekc776

    Живу здесь

    lekc776

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Омск
    Термоусадка. Клеевая, как и в вашем наборе. Подобными нагревательный кабель оконцовывают. Прекрасно себе ведет в трубах, при постоянном контакте с водой.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насос обычно вешается в скважине на тросике к которому прицеплены шланг и провод. Иногда насос нужно вытащить. Тросик цепляется за крючок, шланг однозначно отсоединяется, а вот если провод соединить неразрывно, под скважинной крышкой понадобится его двойной запас. С ВБШВ такое вытаскивание будет крайне неудобно. Придётся соединение каждый раз отрезать и делать заново.
     
  15. Vaghinak
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vaghinak

    Новичок

    Vaghinak

    Новичок

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Защитная трубка на проводах не только безопасность, но и хорошее зашита от пожаров,