1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Допустимое расстояние между рядом лежащими кабелями

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Woodman82, 14.06.16.

  1. Woodman82
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Woodman82

    Участник

    Woodman82

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Допустимое расстояние между рядом лежащими кабелями
    Добрый день, поиск по теме не дал результатов.
    Имеется потребность рядом проложить четыре кабеля - два ВВГ НГ LS 3х2,5 и два ВВГ НГ LS 3х1,5. Все это делается в штукатурке по стене, вопрос - какое минимально допустимое расстояние должно быть между ними?
     
  2. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    NYM пучком нельзя. НГ LS, да под штукатурку -не лимитируется.
     
  3. Woodman82
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Woodman82

    Участник

    Woodman82

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Т. е. я могу рядом друг с другом впритык проложить?
     
  4. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    Конечно, насколько позволит просверлить сверло. Крепить на дюбель-хомуты ? Учитывая (ориентировочно) ВВГ НГ LS 3х2,5 размер, 11.0×5.4 мм, ВВГ НГ LS 3х1,5. размер 9.9×4.9 мм.
    Сверление между осями кабелей 4 в ряд (ориентировочно) 12 мм,
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Любое. Не лимитируется.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да. Хоть друг на друга.
     
  7. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    Будет зависить от глубины штробы или толщины штукатурки.
     
  8. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну... ещё будет влиять нагруженость кабеля, если он сильно нагружен, то будет греться, тепло должно рассеяться.
    Если греются два кабеля лежащих вместе, то теплу рассеяться сложнее, нагрев будет сильнее.
     
  9. Woodman82
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Woodman82

    Участник

    Woodman82

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем, вопрос снят.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Естественно.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Домашнюю электросеть надо делить на столько групп, чтобы на каждом кабеле ещё оставался запас по мощности. И тогда кабели сильно греться не будут.
    2. Стена и штукатурка - хорошие радиаторы.
    3. В щиток все равно в пучке заходят, поэтому расположение под штукатуркой роли не играет.
     
  12. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я написал на что влияет.
    Вход в щиток или шкаф, - место где обычно забывают об этом эффекте и бывает трассу посчитают, а на входе шкафа - перегрев.

    если есть запас, то и проблемы нет...
     
  13. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    По расстоянию между кабелями есть внутренняя инструкция Росэлектромонтажа И1.00-12, которая предусматривает расстояние 5 мм.
     

    Вложения:

  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А в чем смысл этих миллиметров?
     
  15. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    47
    https://www.proektant.org/arh/1309.html
    Смысл:
    1. Если ты работаешь в Росэлектромонтаже, то должен знать эту инструкцию, а то придёт нормоконтроль с рулеткой.
    2. На стройке бывают дебаты между электриками сантехниками, вентиляторщиками, потолочниками, даже штукатуры могут скрытый кабель могут оборвать, гвоздь в него забить, а долбить потом электрику платно или бесплатно всё зависит от договора; вывод должна быть инструкция для монтажника где всё по полочкам и по мм, в том числе для "расстояния при параллельной прокладке кабелей при скрытой проводке"
    3. При неправильном выборе сечения, защиты и пр.