1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Звукоизоляция пола в монолитном доме

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем antas07, 13.06.16.

  1. antas07
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    antas07

    Участник

    antas07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Звукоизоляция пола в монолитном доме
    Имею квартиру в монолитном доме, строительство еще не завершено и есть возможность до залития стяжки улучшить звукоизоляцию полов. В настоящий момент строители производят монтаж стяжки так как указано на фото.
    i-MrPOGm6m0.jpg bUuvwnXQ0ZI.jpg
    Подрядчики делающие стяжку готовы внести коррективы но только если будет использоваться тонкая подложка, а электрика также будет идти по полу. На более серьезные изменения они не пойдут так как это будет являться отступлением от проекта.
    Вопросы следующие:
    1) В каталогах готовых решений я не нашел схемы с использованием тонкого упруго слоя и коммуникаций идущих непосредственно по нему. Возможно ли пустить трубы по подложке и не повлияет ли это на прочность стяжки?
    2) Какой материал лучше подойдет для подложки, если стяжка изготавливается полусухим методом?
     
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Звукоизоляция эффективна лишь "от источнка шума" - наружу
    Если Вы сами надеятесь защититься от внешних источников шума - ничего не выйдет ни за какие деньги:no::um:
    или это будут - оферисты (коих немало) :close:
     
  3. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @antas07, то. что я вижу на фото, прямое нарушение проектной документации. Если они точно так же будут укладывать любое другой упругий слой, то смысла в нем совсем нет.

    Советую распечатать инструкцию по укладке ЛЮБОГО упругого слоя и показать строителям. Если они гарантируют, что смогут выдерживать технологию укладки материала и заливки его и дадут гарантию, то можно дальше с ними разговаривать, если начнуть "мять булки", гоните в шею этих бракоделов, нанимайте стороннюю организацию и тогда уже есть смысл Вам искать какие-то варианты как и что делать с коммуникациями.
    В данном случае, это пока не актуально. Если не секрет, это в каком городе так делают полы?

    В звукоизоляции не работает ни один, очевидный для обывателя, момент. Если Вы не занимаетесь профессионально звукоизоляцией, будьте осторожней с высказываниями
     
  4. antas07
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    antas07

    Участник

    antas07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Город Орёл, застройщик впринципе считается у нас неплохим но вот подрядчики занимающиеся устройством стяжки никакие.
    Уже договорился с ними, что бы делали устройство звукоизоляционные слоя с соблюдением всех правил, причем не только у себя но и у соседа сверху). Я готов в разумных пределах потратился на устройство звукоизоляции не только у себя но и у него. Вопрос как раз в том и состоит как сделать экономично и при этом лучше чем сейчас у соседа сверху?
     
  5. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @antas07, в FAQ есть Альбомы инженерных решений, например АГ или Гипрок. В них есть инструкции, параметры, схемы и чертежи устройства полов для изоляции как ударного, так и воздушного шума. Выбирайте, определяйтесь с упругой подложкой и вперед.
     
  6. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Россия
    Возможно вам не стоит игнорировать информацию из FAQ (https://www.forumhouse.ru/threads/132930/)
    Например - прямо прописанное ваше -по названию темы - Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация
    Пройдитесь по всем вторичным ссылкам (и на последние обсуждения прошлого года на сайт АкустикГрупп)
    И до и после создания "сводки ссылок" из FAQ - не раз обсуждались вопросы труб и стяжки в аспекте звукоизоляции -например, https://www.forumhouse.ru/threads/350734/#post-15323752
    https://www.forumhouse.ru/threads/339287/#post-14495985
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-201#post-14927654
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-146#post-14313772
    И т. п.
    Удачной выбора и понимающих механизмы строительной физики в части звукоизоляции прорабов и инженеров!
     
    Последнее редактирование: 14.06.16
  7. antas07
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    antas07

    Участник

    antas07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Всем спасибо за советы, полы буду делать по схеме 5.3.1. из Альбома решений (так практически не будет ни каких отступлений от проектной документации). Есть ли смысл переплачивать за Шуманет-100Супер или вполне хватит Шуманет-100Комби?
     
  8. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @antas07, Шуманет-100Комби вполне.
     
  9. Vyaches57
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vyaches57

    Участник

    Vyaches57

    Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Привет земляк)
    Инжилком, Андрианова? Ох и работнички...
     
  10. antas07
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    antas07

    Участник

    antas07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Революции 3, подрядчик по полам у них СУОР. Одно хорошо, идут на контакт и готовы сделать так как хочет заказчик). Теперь вот сижу и думаю, что делать с пазогребневыми плитами, то ли снести их к черту то ли шумоизолировать.
     
  11. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если изолировать, потеряете в площади квартиры. А Вы за эти м2 деньги платили... Я у себя снес без жалости
     
  12. antas07
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    antas07

    Участник

    antas07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Вот и я к тому же склоняюсь, хотя как вариант рассматриваю зипс они вроде как должны не сильно съесть площадь. Кстати сразу вопрос - в одной из спальных комнат сделана небольшая гардеробная, стоит ли звукоизолировать потолок в ней или нет?
     
  13. antas07
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    antas07

    Участник

    antas07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Кстати а есть ли информация как себя ведет Акуфлекс при устройстве стяжки полусухим способом, требуется ли в таком случае использовать полиэтиленовую пленку?
     
  14. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нужно просто использовать соответствующий Акуфлекс. Комби, который предназначен для укладки под стяжку.
     
  15. antas07
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    antas07

    Участник

    antas07

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Так конечно проще но цена выходит в два раза больше. Хотя сам производитель допускает использование Акуфлекса с полиэтиленовой пленкой, а поскольку мне надо делать в двух квартирах то соответственно появляется желание экономить)
    akuflex2.jpg