1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

2-контурный котел и проблемы с ГВС

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GeorgiyAn, 31.05.16.

  1. GeorgiyAn
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    GeorgiyAn

    Участник

    GeorgiyAn

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Магнитогорск
    2-контурный котел и проблемы с ГВС
    Добрый день уважаемые форумчане! Имею такую проблему, помогите решить. В доме стоит 2-контурный котел Baxi на 24 кВт, и имею такую проблему - невозможно пользоваться горячей водой! на котле устанавливаю хоть 45 градусов горячей воды, начинаю ну например посуду мыть - напор надо делать очень сильный чтобы температура была приемлемой. Ставлю комфортный напор - котел не включается на нагрев из-за маленького протока, вода без нагрева идет, чуть добавишь - включается но регулировать не может, перегревается вода - кипяток идет, потом котел вырубается опять ледяная. При приеме душа так же... Вот не знаю чего делать, бойлер ставить у меня места нет, да и котел от застройщика был. Думаю на выходе из котла водогрейку какую-то небольшую ставить типа коллектора горячей воды, не знаю поможет? Может еще какие-то решения есть?
     
  2. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @GeorgiyAn, модель точную подскажите. Такая проблема сразу была или появилась со временем?
     
  3. Ёля
    Регистрация:
    11.05.06
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.720

    Ёля

    самоучка

    Ёля

    самоучка

    Регистрация:
    11.05.06
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва, дача в Ярославской области
    Аналогичная проблема. Имеется 2-х контурный котел NEVALUX. Отрегулировать комфортную температуру очень трудно. Особенно неприятно, когда принимаешь душ: то кипяток, то ледяная вода идет. Дело в смесителе, может, быть? Потому что на кухне как-то удается отрегулировать. Хотя, может, там это не так заметно, как при мытье.
    В общем, прошу совета. На данный момент уменьшила на котле температуру воды до 40 градусов. Включаю только горячую воду, но всё равно колебания температуры есть, хотя и не такие контрастные.
     
  4. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Ёля, аналогичный встречный вопрос - такая проблема сразу была или появилась со временем?
     
  5. nusha1955
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    14

    nusha1955

    Участник

    nusha1955

    Участник

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    14
    Вообще-то двухконтурным котлом так и надо пользоваться- установить комфортную температуру, включать горячую воду на полную и пользоваться без подмеса холодной, либо регулировать температуру добавлением холодной не уменьшая проток горячей. У меня тоже нева люкс, температура выставлена 42 градуса, при давлении 3.2 бар и расходе 9 литров в минуту комфортно и для мытья в душе и для посуды.
     
  6. Ёля
    Регистрация:
    11.05.06
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.720

    Ёля

    самоучка

    Ёля

    самоучка

    Регистрация:
    11.05.06
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.720
    Адрес:
    Москва, дача в Ярославской области
    Это тогда краны на смесителе должны быть "бараны"? У меня шаровый кран. В любом случае спасибо за ответ.
    @BAXIСПб, да с самого начала. Надо было уловить тонкую грань в положении крана (кран шаровый), чтобы было комфортно.
     
  7. nusha1955
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    14

    nusha1955

    Участник

    nusha1955

    Участник

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    14
    Да, краны бараны, только в душе шаровый. Сначала выкручиваем полностью в горячую сторону, потом, если хочется попрохладнее, крутим немного в холодную. Проблем нет.
     
  8. GeorgiyAn
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    GeorgiyAn

    Участник

    GeorgiyAn

    Участник

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Магнитогорск
    У меня Baxi Fortech 24, проблема сразу. Ну это-то понятно - выкрутить чтобы котел мог сам регулировать степень нагрева, но это же не вариант - выкручивать на все. Мне не нужно лить напором воду в 10 л/мин если я например посуду мою. У меня именно вопрос можно ли как-то побороться с перепадами температур при небольших протоках?
     
  9. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У котла есть ограничение по миним. протоку на котором он нагревает ГВС. Также проблемы могут быть из-за неправильной настройки
     
  10. AMS_Group1234
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Краснодар
    Вот и вернулись к тому, с чего начинали... Ребята, пригласите инженеров с сервисного центра Бакси и Невалюкс, они вам все настроят и один и второй котел любой модели в своей линейке имеет модуляцию. Вам убавят минимум и будете радоваться
     
  11. Igor444444
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Igor444444

    Живу здесь

    Igor444444

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду "подкрутят количество газа" - снизив на 30% производительность котла. а зимой в морозы снова их звать "подкрутить" ?
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Не совсем. Там в меню отдельно можно настроить мощность отопления и ГВС.
     
  13. Igor444444
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Igor444444

    Живу здесь

    Igor444444

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Только мощность отопления... и на минимальную мощность нагрева воды в вторичном теплообменнике эти никак не повлияет. Котел типа "ставит газ на минимум" а от давления воды зависит, будет он держать температуру ГВС или нет. Держит еле еле когда насос работает, потом как только давление чуть проседает - котел уходит в перегрев и отключается... Вода становится холодной из крана...