1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Свайно-ростверковый фундамент, вопрос?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем egocentrizm, 17.05.16.

  1. egocentrizm
    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    egocentrizm

    Новичок

    egocentrizm

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Свайно-ростверковый фундамент, вопрос?
    Подскажите пожалуйста? Есть готовый свайно- ростверковый фундамент, сваи на глубине 1.5 метра (глубина промерзания у нас 1.2-1.4 м), расстояние между сваями 1.7-1.8 метра, ширина ленты 40 см, высота 30, армирование - продольная арматура 4 шт (10-ка), поперечная 8-ка. Вопрос вот в чем поперечная арматура сделана была с большим шагом в 1 метр, бетон уже залит, чем это чревато в дальнейшем при возведении 1 этажного дома из газосиликатного блока с полом по грунту и деревянным перекрытием под крышу?
     

    Вложения:

    • IMAG0070.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. egocentrizm
    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    egocentrizm

    Новичок

    egocentrizm

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Прочитал книгу Яковлева, так у него вообще в армопоясе отсутствует поперечная арматура...в чем подвох?
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076
    Армопояс - это не ростверк.
    Вообще в изгибаемых элементах высотой более 300мм поперечная арматура должна устанавливаться в любом случае. Тут только вопрос с каким максимальным шагом: 0,75h0 если поперечная сила воспринимается бетоном или 0,5h0 или с расчётным шагом, если она требуется по расчёту.

    Если по расчёту пройдёт без поперечки - не так страшно. Если поперечка нужна по расчёту - хуже.
     
  4. egocentrizm
    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    egocentrizm

    Новичок

    egocentrizm

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Да ростверк конечно, ошибся, сори...Просто смотрю все делают поперечки с шагом 40-60 см, зачем так часто если дом 1 этажный? И еще у меня ростверк высотой 250-300 мм, и хотелось бы знать конкретно в моем случае, при шаге в 1метр который в моем ростверке, что с ним может стать в дальнейшем при эксплуатации дома (например трещина, прогиб...)?
     
  5. egocentrizm
    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    egocentrizm

    Новичок

    egocentrizm

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  6. Безработный
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    186

    Безработный

    Участник

    Безработный

    Участник

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    186
    У меня в ростверке вообще отсутствует поперечная арматура:aga:, пока фундамент не развалился:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/302717/
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076
    @egocentrizm, чтобы ответить на этот вопрос нужно знать нагрузку на ростверк, шаг свай, сечение ростверка и класс бетона, армирование продольное и поперечное.

    Ростверк может и без поперечки пройти (по бетону), в таком случае она всё-же должна ставится конструктивно. Если поперечка расчётная, а её нет - это намного хуже. Теоретически просто сколет на опорах если нагрузка достигнет предельного значения.
     
  8. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Ярославль
    Ростверк-это балка распределяющая нагрузку от вашего дома на сваи, балка весит над грунтом и в ней работает только продольная арматура, поперечная укладывается лишь для того, чтобы ваша продольная арматура была натянута и не разбежалась при заливке бетона.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076
    Зачем писать такие глупости, коль не разбираетесь? Сечение и шаг поперечной арматуры подбирается при расчёте по прочности по наклонному сечению. Бывает конечно что по расчёту она не нужна (при развитом сечении ростверка), но это частный случай.
     
  10. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Ярославль
    В чем глупости? Балка весит над землей, давление с низу от грунта нету, нагрузка сверху распределяется и передается на столбы (основа такого фундамента), расстояние меж столбами рассчитывается по конструкции. Для чего тогда вам поперечная арматура? она там просто не работает!
     
  11. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Ярославль
    А вот продольная как минимум в таком ростверке должна быть 12 диаметра, три снизу и три сверху.
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076
    @Barmen, я всё подробно написал.
    Что непонятно?

    p. s. диаметр и количество стержней продольной арматуры также подбирается по расчёту, а не из принципа "12 диаметр по 3 штуки"
     
  13. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Ярославль
    Я написал три сверху и три снизу, то есть шесть! А так не понятен Ваш размытый совет, то надо, то не надо!
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    2.076
    @Barmen, Я написал что необходимость постановки рабочей поперечной арматуры определяется расчётом по прочности. Возможны 2 варианта:
    1. поперечная арматура требуется по расчёту, определяется её диаметр и шаг
    2. поперечная арматура не требуется по расчёту, ставится по конструктивным требованиям с шагом не более 0,75h0

    Причём 1 случай на много более распространённый.
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018
    Адрес:
    Эстония