Размещение коллектора тёплого пола - в котельной или в доме?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey020487, 09.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Размещение коллектора тёплого пола - в котельной или в доме?
    Уважаемые форумчане. Возводил с другом и отцом УШП, закончилось все на проброске труб для теплого пола, психанул и отправил их по домам, решил доделывать все самостоятельно. Причина конфликта: утверждали, что все петли теплого пола нужно выводить в котельную (гараж) и там монтировать коллектор. Котельная находится на самом углу фундамента, таким образом все петли проходили через первое помещение, то есть ванную, контуров получилось 6. Само собой через ванную комнату проходило 6 труб (на 16) подачи горячей воды. Я говорил, что в ванной будет "ташкент", а в дальней комнате прохладно. А до дальней комнаты (противоположный угол фундамента) потребовалось ВООБЩЕ 8 метров трубы до начала вязания спиралей. Я подумал, что это не дело и коллектор необходимо разместить в середине фундаментной стяжки. В связи с тем, что нужно срочно заливаться бетоном не совсем понимаю как и из чего реализовать в УШП магистрали подачи и обратки от котельной до коллектора в центре?
    Пс. Прошу прощения за грамматику и дилетантские вопросы.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.06.16
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Off top как сказал ребе двум евреям, Вы оба правы.
    Подводки к контуру ТП обычно теплоизолируют
    Это по поводу "ташкента" и наоборот. Но. длина контура ТП не должна превышать 70 ..75 метров (это с учётом подводки).
    Есть место для размещения коллекторно смесительного шкафа, только ЗА, уменьшается длина подводок, шкаф запитываете магистралью нужного диаметра от котельной и всё.
     
  3. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
  4. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Спасибо, что откликнулись. Глянте подалуйста фотки, подскажите, все же вынести колектор в центр или нет? В центре место есть, там будет лестница на второй этаж. То что на фото буду переделывать. Если выносить колектор в центр, как и какими трубами реализовать подводку к колектору от котельной?
    Вы уж извените меня за столь глупые вопросы, дело в том, что очень тороплюсь, пока совсем не разбираюсь в данной теме, но позже изучу досканально. Сейчас нужно "похоронить" магистраль в бетоне...
     
    Последнее редактирование: 09.06.16
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, как-то на фото всё с точностью до наоборот. рантовая зона ~0,5 метра делается с шагом 10 ..15 см. "Улитки" как-то уж сильно "вольготно" раскинуты.
    не вопрос "+" этого варианта изложил в предыдущем посте, диаметр трубы магистрали от котельной до коллекторов зависит от тепловой мощности которую Вы планируете снять с ТП.
    Длинная змейка на одном из фото :no:.
     
  6. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569
    Адрес:
    Подольск
    согласен- переделывать 100%

    логичнее было бы...
    обязательно!
    с такого же материала но 25 (или 32) диаметра...обязательно в энергофлексе.
     
  7. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569
    Адрес:
    Подольск
    @Sergey020487, сетку бросьте под трубы и к сетке стяжками крепите трубы...
     
  8. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    По фото не совсем понятно, но если есть реальная возможность вынести в центр, то лучше всего это сделать ИМХО.
    Раскладка труб, честно говоря, отвратительна: очень неравномерно, с непонятным шагом.
    На фото не видно, чем крепятся трубы. Где гидроизоляционная пленка?
    Заливка труб теплого пола по рекомендациям производителей должна осуществляться под давлением. Как будете решать этот вопрос?

    Я бы на Вашем месте так не спешил.
     
  9. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Не совсем понял Ваше высказывание про "наоборот". Я не совсем понимаю термин "рантовая зона" и гугл говарит за полоски кожи на обуви:aga:
    По поводу вальяжной укладки трубы - конечно буду переделывать, "друг" сказал, что работать будет, только не совсем равномерно, на что я ему ответил негодованием, тут и разошлись с ним. Обидно, что изрезали трубу:no:
    Тема про расчет съема энергии со стяжки несколько сложна для меня... Конечно ее я освою, но дело в крайней спешке. Может посоветуете трубу с запасом по мощности для прокладки магистралей?
     
  10. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    @Ivan1304, да, когда я буду переделывать буду усаживать трубы на специальные пластмассовые скобы. Так как сейчас они посажены просто на вязальную проволоку к пенопласту:aga:
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569
    Адрес:
    Подольск
    в пенопласте они (скобы) держать эту трубу не будут!
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.167
    Благодарности:
    2.569
    Адрес:
    Подольск
    не нужна там пленка.
    да, это обязательно. :super: даже Не обсуждается...
     
  13. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    @KAN_Therm, отвратительно, согласен, при укладке Виталию говорилось раз 10 о том что волтек рекомендует шаг 15 - 20 сантиментров между трубами (я так понимаю до ближайшей трубы, тоесть до обратки если класть улиткой), но он придерживался методике "на сколько хватит так и уложим"
    По поводу гидроизаляционной пленки. Подскажите изалировать что и от чего?
    Давление в петлях при заливки считаю лишней перестраховкой, труба очень жесткая, стяжка 10см. Врятли ее будет давить. Это конечно мое мнение.
     
  14. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Граничная зона вдоль наружних стен, обычно принимается шириной ~0,5 м. В граничной зоне допускается более высокая температура поверхности, соответственно, труаа укладывается чаще.

    Обычно с расчетов необходимо начинать, а не заканчивать ими.
    Если до коллектора пустите 32 трубу, то думаю, что Вам с уверенностью хватит.
     
  15. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    @Ivan1304, неужели такая необходимость в опресовке во время заливки?
     