    Приветствую всех.
    Подключаю земельный участок 15кВт. Щит будет на трубостойке. Есть ли замечания по данному щиту?
    Мой щит.JPG
     
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Так же предложил приемлемый в крайнем случае вариант реализации шины РЕ!
    две_шины_в_паралель.jpg
    PICT2822.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 16.07.18
  3. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Т. е., у меня получилось TN?

    А заводить СИП в ВА это разве правильно? На сколько успел прочитать, со временем СИП просаживается затяжка ослабевает и СИП отгорает.

    Это временная розетка. Мне сейчас главное подключиться. Затем с помощью этой розетки я подключу сварочный аппарат что бы сделать забор по периметру. Затем розетку сниму и потащу из этого щита кабель в сарай, а там уже большой щит буду собирать со всеми УЗО и. т. д.

    А если я свои две шины обьединю и с помощью их поделю? Нормальный вариант?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.07.18
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Нулевой проводок выходящий из счётчика тонковат.
     
  5. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Все провода 6квадратов. :ogo:
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Сейчас или чуть позже Вы начитаетесь форума и захотите себе TN-C-S сотворить:) и нулевой провод должен быть при этом уже не менее 10мм2 меди. Так что ставьте его лучше сейчас, так как ноль в 3х фазной сети должен быть супернадёжным. Провода в 6мм2 для фаз при вводном автомате 25...32А более чем достаточно. :hello:
     
  7. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Да я уже мыслю на 10 квадратов все поменять.
     
  8. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Т. е., мне нужно сделать некий треугольник? Я его хотел после делать, когда в сарай заведу кабель и около сарая сделать треугольник. Около трубостойки забить глубоко кусок арматуры не вариант?
     
  9. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Ну вот как-то так.
    P1020301.JPG
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.611
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.611
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Электрический ток не понимает, можно ли ему уже протекать через вашу тушку или пока нельзя, поскольку схема временная :aga:
    Тем более, на улице, сварочник железный, забор тоже, сыро бывает. Какую-нибудь хотя бы китайскую амняшку купите типа дифа. И даже лучше на 10 мА.
     
  11. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Это как на нормальном языке называется?
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.611
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.611
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Какашка :)
     
  13. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    295

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Челябинск
    @Minivan,Осталось счётчик поменять - меркурий не надёжный счётчик (показания обнуляются) и счётчики лучше брать не с эл табло .
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.316
    Благодарности:
    5.872

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.316
    Благодарности:
    5.872
    @Minivan, что- то ноль совсем потерялся
     