    Ребят, посоветуйте: в доме будет стоять резервный электрокотел на 30 кВт. В инструкции к котлу его требуется подсоединять медным кабелем сечением не менее 4 х 10.
    С учетом этого от столба в дом (кабель будет идти под землёй) какого сечения кабель лучше проложить? Медный 4 х 16, чтоб с запасом? И какой тип кабеля предпочтительнее, например ВБбШв?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    И что, так легко дадут поставить вводной АВ 50А ?
    Но этого хватит только на котел, эл. чайник и пару лампочек.
     
  3. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    У меня согласовано подключение 30 кВт.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Очень хорошо что согласовано, тогда 16мм2 ВББШВ или 25мм2 АВББШВ, последний будет значительно дешевле.
    Извините, а что отапливать собрались ?
    Котла 30кВт хватит на домик в 300м2.
     
  5. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    У меня такой и есть. Этот котел будет резервным. Основной - газовый.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если есть газ, то резервного эл. котла (что бы не заморозить дом) хватит и 15-20кВт.
    ИМХО
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Alex992, простите за этот минус, хотел поставит плюсик, но на маленьком планшете промахнулся. Исправлюсь несколько раз.
     
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Я бы в этом случае даже предпочел люминдиевый.
    Кстати, а от линии какой кабель приходит?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Так ТС об этом и спрашивает.
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Я имел ввиду, что от общей линии идет. Условно, со столба к ЩУ, как это чаще всего.
     
  11. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Там медный кабель СИП 4х16 идет.
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Если СИП, то он алюминиевый.
     
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Опа!
    Дайте пруф, пож, на ГОСТ, ТУ, ФСБ, КГБ, МО etc. Или просто на производителя на худой конец.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Чегоооо? :ogo: :faq:
    СИП 4х16 под Ваш вводной АВ 50А впишется, а дальше прокладывайте АВББШВ 4х25.
     
  15. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Значит, "СИП" убираем. Со столба к ЩУ идет медный кабель 4х16.