Всем привет) Есть часть строения, утепление 10 см ТЕРМОБАЗАЛЬТ. Построено 5 лет назад За это время осб почернел в местах заложения утеплителя я так понимаю это выходят пары воды откручивал осб внутренняя сторона сухая на ощупь брус тоже без следов влаги (он еще обработан огнебио) есть мысль дополнительно утеплить все стены 5см утеплителя (пока не решил какого) и вот вопрос что делать с осб? насверлить дырок в осб для облегчения выхода паров? или просто добавить утеплитель с мембраной и все
@Pierre, а изнутри пароизоляция есть? Чтобы осушить стену, доутеплять не обязательно - достаточно мембраны и вентилируемого фасада. Но нужно обязательзательно отсечь попадание влаги в стены изнутри!
есть пароизоляция между утеплителем и внутренней обшивкой я не осушить хочу, а увеличить толщину утеплителя до 15 см, т. к. бревенчатую часть тоже буду утеплять
так эти технологии я и сам знаю а осб так и оставить? или дырок нем нарезать или вообще на что-то поменять вот что меня интересует
@Pierre, если пароизоляция внутри сделана нормально - влага попадает только снаружи. Открытый фасад намокает, собирает росу при охлаждении, впитывает плагу в сырые дни. Это все выйдет.
Гипс паропроницаем. Но по опыту могу сказать, что проблема увлаженения стен изнутри остро стоит в мокрых помещениях и кухне, остальное не так критично. Бывает вроде и пароизоляция сделана через никак, и вентиляции нет - а стены внутри сухие.
так при разборе я убедился что стена внутри сухая и следы интересно расположены где каркас там светлее а где утеплитель там темнее осб вот и вопрос почему особенно если брать в расчет теорию что это влага с улицы