1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Фундамент из блоков ФБС

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Urok110, 06.06.16.

  1. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
    Фундамент из блоков ФБС
    Привет всем подскажите по фундаменту из ФБС, планируется цокольный этаж из 4 рядов блоков Фбс! Грунт глина, подскажите по поводу подушки под блоки фбс!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Чаво подсказать? Армирование? Ширину? Толщину? Глина бывает разная, уровень грунтовой воды разный, конструктивы домов разные. Вы поточнее опишите и поконкретнее спросите.
     
  3. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    подушка не нужна.
    Нужна монолитная ж/б подошва. Ширина зависит от веса дома и несущей способности грунта.
    Вот надежное решение фундамента из ФБСок для малоэтажки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154895/
     
  4. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
     
  5. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
    Я вас понял, не бюджетно конечно получается плита целиком, размер фундамента 10,8*9 в середине также полоса из фбс, но грунт одна глина красная
     
  6. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
    Да планирую песчаную подушку под блоки фбс, кто то говорит что нужно слой щебня 15 см, слой песка 15 см-пролить и провибрировать и можно выставлять блоки фбс, армирование каждого ряда арматурой 10мм и сверху армопояс 30 см
     
  7. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
    Дом 2 этажа-газобетон и облицовочный кирпич, на фундаменте будут лежать плиты пк или пб
     
  8. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    1. Там нет плиты.
    2. Если бы она и была там- мы говорим про стены... вроде?
    3. Там надежное решение стен цокольного этажа из ФБС на пучинистых грунтах, с НЕ компенсируемыми весом дома СМП.
    Бред! Работать не будет. Вы эту же арматуру пустите в подошву и на вертикальные заливки!
    толщина достаточна для подошвы уменьшите как минимум в 2 раза! Вот мы и бесплатного бетона 50% на подошву нашли.
    В итоге (коли и арматуру и бетон уже частично на подошву изыскали) бетонная подошва выйдет:
    1. Дешевле вашего варианта с засыпками,
    2. в 10 раз быстрее (не растаскивать ПГСы не проливать, не трамбовать),
    3. в 100 раз надежнее

    другие 2 стены- перпендикулярно которым нет внутренней несущей надо тож подпереть изнутри контрфорсом как Минимум одним по середине.
    Теоретически возможно, но для себя я бы решился на такое при одном простом условии- когда Советчик/проектировщик и Исполнитель подпишут (при том Совместно, чтобы потом один на друго вину не перекладывал) бумагу с гарантийными обязательствами.(ТОЧКА)
     
    Последнее редактирование: 07.06.16
  9. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    10.555

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    10.555
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Такая подушка оправдана в случае, если под домом есть напорная вода в грунтах и из нее получится отводить воду при поступлении ее под фундаменты - в противном случае это водосборник воды (с рельефа к примеру), которая может замерзать и напрягать фундаменты при мелком заложении (Вы не написали вроде каким будет заглубление)... да и при глубоком заложении лишнее замокание грунтов ни к чему.
     
  10. danxee
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    278

    danxee

    Живу здесь

    danxee

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    278
    Всё уже придумано до нас.

    Такая подушка для блоков ФБС существует, продаётся на том же заводе, что и ФБС, называется она ФЛ (фундаментная лента, ФЛ 10.24-1 размер 2380х1000х300), это такие блоки специально под блоки ФБС, уширяют основание до ширины в 1 метр.
     
  11. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
    Уже решил делать ленту под фбс! Глубина разная, участок не ровный! С одной стороны 2метра,с другой 1 метр
     
  12. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
    Я знаю что они существуют, но на заводе жби, где купил блоки этих подушек не делают, будет лента шириной 50 см
     
  13. id15556648
    Регистрация:
    29.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    id15556648

    Новичок

    id15556648

    Новичок

    Регистрация:
    29.05.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста, если есть фл, то лента не нужна?
     
  14. Urok110
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129

    Urok110

    Живу здесь

    Urok110

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    129
    нет
     
  15. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    689

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    689
    Адрес:
    Рязань
    ФЛ'ы нужны для пятиэтажек. Или для болота.
    Арматура в подушке не нужна. На глине самый опасный враг фундамента - СМП.
    Поэтому от ЭППС под подошвой будет х10 толку больше, чем от арматуры.
    Считайте нагрузки, выбирайте соответствующую ширину подушки под фундамент для достижения равномерности нагрузки. Оцените грунт, его несущую способность. (Примерно обеспечьте 1,5-2 кгс/см, смотря какая глина). Позаботьтесь чем раньше, тем лучше об отсечке воды, которая может попасть под фундамент. Армопояс по верху ФБС обязателен.