1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вентиляция в частном доме - покритикуйте

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ID915806, 05.06.16.

  1. ID915806

    ID915806

    ID915806

    Гость

    Вентиляция в частном доме - покритикуйте
    Всем привет, почитав темы про вентиляцию у меня сложилось мнение, что я сам могу правильно расположить вентиляционные выходы для своего дома. Но возможно это мнение ошибочное и я хотел бы посоветоваться с опытными людьми.

    Вообщем покритикуйте пожалуйста, идея в следующем:

    1. Естественная вытяжка на кухне vilpe 125 (диаметр) 700 (высота) - располагается рядом с коньком. Красного цвета.

    2. Вытяжка санузлов 1 и 2 этажа объединенная. Установить вентилятор vilpe 125 700.
    Зеленого цвета.

    3. Вытяжка котельной естественная viple 160 700
    Синего цвета.

    Угол ската крыши - почти 45 градусов.

    upload_2016-6-5_12-44-55.png upload_2016-6-5_12-45-27.png
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.490
    Благодарности:
    13.837

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.490
    Благодарности:
    13.837
    Адрес:
    Москва
    Расположить выходы - это всего лишь часть (не самая большая и главная) системы вентиляции.
    Ошибка у Вас распространенная - поженить в одном объеме дома вентиляторную и естественную вытяжки практически невозможно, что неизбежно приведет к обратной тяге. Или все на вентах, или все вытяжки ЕВ.
    Диаметр Д125 для общеобменки кухонной - практически ни о чем (мало) и работать из-за горизонтального участка не будет даже в небольшой мороз. Но если это от надплитной вентиляторной вытяжки канал - то пойдет.
    Про расходы воздуха (если весь дом через два санузла нормально вентилировать- с горшка сдует кого полегче) пока ни слова, как и про приток - так что и критиковать пока нечего более, но скорее всего надо будет.
     
  3. ID915806

    ID915806

    ID915806

    Гость

    @Gaser, спасибо.

    Да, планируется что кухонная вытяжка будет работать от вентилятора над кухонной плитой. Еще как вариант можно поставить вентилятор на крыше. Это будет лучше?

    Приток планирую врезать кив или использовать щелевое проветривание.

    Котельная отдельно и приток и вытяжка.

    У vilpe 125 - пропускная способность 500 м3 в час. В проекте есть так называемый строительный объем - 655 куб. м.

    Общая площадь помещений 181 кв. м.

    Площадь первого этажа без котельной 84,5 * 2,7 высота = 228,15 м3
    Площадь второго этажа 90,5 * 2,5 высота = 226,25 м3

    Можно еще выход вентилятора добавить в кладовку как вариант.

    Что думаете?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  5. ID915806

    ID915806

    ID915806

    Гость

  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @FBokov, отопление - какое (радиаторы, теплые полы)?
    Если теплые полы, то как собираетесь подогревать "дующий из стены" (из КИВов) ледяной воздух?
    Если радиаторы, то как собираетесь бороться с возможностью заморозки радиаторов (при расположении КИВов за радиаторами)? И на сколько думаете подогреть "дующий из стены" (из КИВов)?
     
  7. ID915806

    ID915806

    ID915806

    Гость

    @DiJo, Отопление радиаторное, теплый пол только в туалете, кухне и прихожей - но там нет притока.

    По поводу заморозки радиаторов - я не думал что есть такая проблема, а как остальные с этим справляются? КИВы вроде по инструкции располагаются сбоку в верхней трети окна. Чем это отличается от микропроветривания?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @FBokov, Вы правильно понимаете - ничем не отличается (кроме стоимости самих КИВов и их монтажа). А раз нет разницы в "эффекте", - есть-ли смысл платить деньги за "дырку в стене"?
    Насчет возможности заморозки радиаторов:
    1. Паспортные данные радиаторов не учитывают тепло, которое будет затрачиваться на нагрев воздуха, дующего на них.
    2. КИВы разрабатывались для применения в квартирах многоэтажек, в системы отопления которых непрерывно подается теплоноситель с постоянными параметрами. В случае применения индивидуального отопления, чаще всего, в радиаторы теплоноситель подается или не постоянно (поддержание Тпом или с помощью термоголовок, или с помощью включения/выключения циркнасоса), или с не постоянными параметрами (поддержание Тпом с помощью ступенчато модулированной горелки или ее включения/выключения).
     
  9. ID915806

    ID915806

    ID915806

    Гость

    @DiJo, спасибо, то есть ваше предложение использовать микропроветривание? Но и в этом случае воздух будет дуть на радиаторы?

    Может быть есть темы на форуме, у кого описанные проблемы с кивами?

    А что скажете, по расположению вентвыходов, мне скоро их устанавливать - нормально?
     
  10. ID915806

    ID915806

    ID915806

    Гость

    Вернулся, чтобы перечитать сообщения, спасибо всем кто отвечал. Решил делать все на вентиляторах, поставлю на кухонную вытяжку вентилятор, на чердаке.

    Уважаемый модератор, думаю можно закрыть данную тему.