Как настроить расходомеры если в системе отопления 2 насоса?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kuprds, 04.06.16.

  1. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Как настроить расходомеры если в системе отопления 2 насоса?
    Имеется система отопления с радиаторами, плюс эл. котел и насос. В эту систему входит НСУ combimix с собственным насосом.
    Зимой хочу топить по дешевому ночному тарифу, соответственно днем эл. котел и насос отключатся, а насос теплых полов будет работать.
    Получается ветки теплого пола будут работать в 2-х режимах. С одним насосом днем и с двумя ночью.
    А как настроить расходомеры? Под работу с одним насосом или двумя?
     
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    А есть разница в расходе?
     
  3. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587
    Адрес:
    Подольск
    зачем работать насосу ТП если котел не греет?
     
  4. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Небольшая, но есть. Около 0,1-0,2 литра/мин.

    По идеи, напор с двумя насосами чуть больше в ветках ТП.
     
    Последнее редактирование: 05.06.16
  5. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Пока смог настроить только автоматическое отключение/включение котла (=насоса связанного с котом).

    Отключение/включение насоса теплых полов пока только вручную.
     
  6. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587
    Адрес:
    Подольск
    насос ТП подключите через накладной термостат...
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Ну и забейте, при такой разнице
     
  8. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Имеется ввиду накладной термостат, входящий в комплект поставки НСУ Combimix (расположенный между поступлением основного теплоносителя и насосом)? Или купить отдельный термостат?
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Отдельный
     
  10. Temso
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5

    Temso

    Живу здесь

    Temso

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5
    Вопрос по теме ветки, т. е. по работе двух насосов. Из подачи котла идет на радиаторы и см. узел ТП по последовательной схеме. Насосы (котел 15-50, ТП 25-60) работают последовательно и соответственно обеспечивают суммарный напор, что для последовательной схемы ТП да еще с контурами по 75-100м в количестве 9, очень хорошо. Мне предлагают поставить гидравлический разделитель с коллектором. Тогда насосы по гидравлике станут независимы, но напор в коллекторе ТП будет уже определятся только своим насосом смес. узла ТП, а значит станет меньше, а мне итак не хватает напора на преодоление сопротивления контуров по 100м, проток 2литра по расходомерам. Кроме того затраты, стрелка с коллектором, насос на радиаторы, ну где то 15-18тыс. В чем выигрыш? в том что насосы получат несколько облегченный режим? А проигрыш - в деньгах и в падении давления на коллекторе ТП, возможно не столь существенное, но когда его и так не хватает то все важно.
     
  11. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    1.463

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    1.463
    Адрес:
    Майкоп
    @Temso, Насос нужно чтобы успевал реализовывать мощь котла,
    то что контура по 100 м, это не совсем страшно, важно как уложено, змейка или улитка и шаг какой.
    если один насос реализует потенциал котла то его достаточно.
     
  12. Temso
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5

    Temso

    Живу здесь

    Temso

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5
    Добавлю к предыдущему посту. Последовательно насосы работают конечно по отношению к ТП. Радиаторы обеспечиваются котловым насосом. Так вот может расхода по котловому насосу не хватает чтобы обеспечить расход по длинным контурам ТП не 2, а желаемых 3 литра? Расход ведь с него еще и радиаторы забирают, и тогда установка гидрострелки как раз на пользу?
     
  13. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    1.463

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    1.463
    Адрес:
    Майкоп
    @Temso, Это все считалочки на пальцах.
    мощность котла какая? сколько потребителей, мощность?
    если в настенном котле на 24квт стоит насос, то его сил хватает полностью реализовать его потенциал, и дальнейшие насосы просто не нужны, у вас нет просто источника киловат, а просто воду по кругу гонять холодную и на расходомеры смотреть это бред.
     
  14. Temso
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5

    Temso

    Живу здесь

    Temso

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5
    Я думаю что разработчики котла Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi знали что делали. 24квт, насос AO 15-50 Grundfus. Пытаюсь понять как увеличить расход на ТП, потому и анализирую все. И тем более пере монтаж планирую, в частности ту же гидрострелку. Но надо ли?
    Как уложены контура не знаю. Металопласт 16. Длину контуров считал ориентировочно, по площади и шагом 20см. Я вот здесь описал ситуацию. Вчера открыл байпас в смесительном узле который был закрыт, расход несколько увеличился, но больше 2 литров не могу выставить. Для 100-120м мало
     
  15. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    1.463

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    1.463
    Адрес:
    Майкоп
    Сколько всего метров тп в доме, сколько батарей, общая площадь дома?