1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Прошу оценить систему (2 трубня+ ТП)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Arhon, 30.05.16.

  1. Arhon
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Arhon

    Участник

    Arhon

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Прошу оценить систему (2 трубня+ ТП)
    Проектирую систему отопления. Прошу помощи (критики).
    Дом блочный (1 ряд) 125 м2, снаружи утеплен минватой 50 мм с фасадной штукатуркой. 1 этаж. Дом на Кубани (Абинск). Высота потолка 2,6 м.
    Система отопления двухтрубная.
    Радиаторы 500/80, теплоотдача 180Вт. Котел BaxiMainFour 24F. По периметру труба ППР 25, подвод к батареям ППР 20.
    В помещения 2,3,4,5,10 планируется еще и теплый пол. Длина контуров при прокладке трубы на теплый пол через 30 см: помещение 2 – 55 м, 3+4 – 30 м, 5 – 30 м, 10 – 32 м.
    На каждом контуре термосмесительный клапан + допоплнительный насос на перед коллектором на теплый пол.

    Шаг трубы для теплого пола 30 см нормально?
    Какой трубой лучше подвести к теплому полу ППР 25?
    Какой насос нужен для теплого пола?
    Схема отопления.jpg
     
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Шаг нормально это 15 см. Площадь полов?
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :no::no: Не верьте рекламным листам, для Ваших Т*под\Т* обр = 130..140 Вт.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Зависит от температуры на поверхности пола.
    Так не нужно делать. Либо
    либо
    Сечение трубы будет зависеть от нагрузки.
     
  5. Arhon
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Arhon

    Участник

    Arhon

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    @Mad_dog, @Next57, @Сергей192, спасибо за внимание к теме.
    @Mad_dog, все площади указаны на рисунке:
    @Next57, делать расчет количества секций из расчета теплоотдача 130 Вт?
    @Сергей192, я думал насос дополнительный ставить из-за насоса котла, но если он справиться, то нужно просто по 1 термосмесительному клапану на каждый контур? (если есть время, для самообразованию прошу пояснить почему?)
    Я думал, чтобы просто комфортно было ходить - не топить!
    Как посчитать?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Правда, Вы могли просто ошибиться в названии арматуры, но я об этом подумал только сейчас, извиняюсь. Возможно вы хотели написать термостатический клапан на каждый контур, а не термосмесительный. В этом случае получится схема с узлом смешения в которую входит и насос ТП и может входить термосмесительный клапан.
    upload_2016-6-2_16-56-11.png
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Приблизительно можно определить зная конструкцию ТП, температуру подачи теплоносителя, дельту температуры, внутреннюю температуру помещения, трубу, шаг укладки и температуру поверхности пола. При идеальной конструкции ТП и температуре на поверхности пола 26*С можно получить примерно 60 Вт на м2.
     
  8. Arhon
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Arhon

    Участник

    Arhon

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    @Сергей192,
    Спасибо. Вы меня правильно поняли. Я был не прав!
    А что проще и надежнее насос перед коллектором на теплый пол (на коллекторе термостатические клапаны) или термосмесительный узел на каждом контуре после коллектора (коллектор без термостатических клапанов)?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    У меня нет ответа на Ваш вопрос. Нарисуйте оба варианта, так не будет разночтения и будет что обсуждать.
    Я позволю себе задать вопрос от Вашего имени: " Какая схема узла смешения целесообразна в данном случае? ".
    Я предлагаю такую схему для помещений 2, 3, 5, 10
    upload_2016-6-3_12-41-46.png
    а в помещении 4
    upload_2016-6-3_12-44-47.png
    Расположение штанги с расходомерами зависит от конструкции расходомера.
    Советую заменить попутку на тупиковую на два контура, или однотрубную.
     
  10. Arhon
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Arhon

    Участник

    Arhon

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    @Сергей192, Спасибо. ТП рисую.
    А какой коллектор лучше использовать с термостатическими клапанами или регуляторами расхода?
    Можете высказаться почему?
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Что значит коллектор с термостатичесеими клапанами? Чего то вы там запутались.
     
  12. Arhon
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Arhon

    Участник

    Arhon

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Может быть...
    Начал вникать в матчасть. Имел ввиду термостатический вентиль.
    http://forcetherm.ru/shema.htm#p351
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Расходомеры да. а термостатический клапан или другой вариант подготовки температуры теплоносителя.
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Штангу с расходомерами советую оставить. а штангу с клапанами можно заменить. На фото справа штанги без встроенных термоклапанов.
    Разные теплопотери в помещениях, разные размеры приборов отопления снижают эффективность попутной схемы. Наиболее целесообразной будет тупиковая на два контура.
     
  15. Arhon
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Arhon

    Участник

    Arhon

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Длины контуров ТП (считал по формуле):
    помещение 2 - 150 м
    помещение 3 - 74 м
    помещение 4 - 22 м
    помещение 5 - 74 м
    помещение 10 - 103 м
    Предполагается использовать схему подключения, которую предложил @Сергей192.
    Помещения 2 (разобью на 2 контура по 75),3,4,10 по такой схеме
    shema-raboty-kollektora.jpg
    Помещение 4
    1.jpg
    По помещению 4 верно?
    какой насос выбрать?